Просмотр полной версии : Частотний регулятор
для регулювання обертів асинхронного двигуна...
Хто стикався - звертав увагу на велику кількість параметрів, якими можна міняти режими роботи, будувать характеристики залежно від навантаження і т.п.
А чи існує в природі якийсь інтерфейс для збереження цих настройок і програмування таких пристроїв з компа?
Та залежно від типу. Данфоси мої кіповці вроді підключали до компа. Але здебільшого панелькою обходились
В тому то й справа... Я спостерігав, як кіповець по бомажці його настроював. І скільки там параметрів і скільки часу це зайняло. І ще - думка про вихід з лалу і час на заміну й настройку. І пошук/приїзд того кіповця з тою бомажкою.
Це до Юри СВС треба звертатись, він ЧР робить.
Наши позволяют сохранять конфиг на компе, но для этого нужна еще дополнительно панель RS-485 и адаптер USB->RS485 в комп. Все это сравнительно недорогое, но докупать все же надо. Имеет смысл, если много частотников, а еще лучше, если уже есть сеть RS485 из них и/или другого оборудования. Для одного-двух аппаратов, имхо, смысла не имеет, проще по бумажке. В случае выхода из строя и ремонта всегда сохраняем пользовательский конфиг, а затем восстанавливаем перед отправкой клиенту (как правило, мозги частотника выживают, даже если силовой модуль взорвался). Если охота поэкспериментировать с настройками, но боитесь что-то испортить, в памяти самого частотника можно сохранить до трех конфигов, которые можно потом восстановить одним движением. Давно уже собираемся комплектовать старшие модели вайфаем и приложением для настройки с телефона, но шеф пока не дает добро, говорит, себестоимость слишком высокая, у электриков и КИПовцев на заводах кнопочные телефоны Нокии, тем более у самоделкиных в гаражах. Если это и будет, то через год, не раньше. А что у Вас там за настройки такие эксклюзивные?
Та там не стільки ексклюзивні, скільки час на заміну. Вони стоять на циркуляційних насосах в теплопункті і керуються ще додатково температурою в мережі опалення. Просто, якщо згорить в сезон - то привезти новий плюс з папірця вбить налаштування - трохи забагато часу.
А ваші - це які?
АС привод.
Наш официальный сайт:
https://acprivod.com.ua
Только наши с конденсаторными моторами не работают, только с чисто трехфазными. Циркуляционные насосы зачастую однофазные с конденсаторами.
Честно говоря, у нас эта функция с заменой панели на 485ю для заливки настроек, а затем обратно на стандартную тоже не очень удобна, трудно потом в разъем попасть. Если у Вас приличные объемы заказов и все настройки и коэффициенты ПИД заранее известны, можем для Вас сделать эксклюзивную прошивку, где все уже вбито с завода... Просто скорее всего Ваш КИПовец не просто вбивает данные с бумажки, а еще и настраивает ПИД, а это можно сделать только на месте с реальным объектом. В ближайшей версии прошивки, которая выйдет через месяц-два, мы собираемся добавить функцию автонастройки ПИДа, но далеко не всегда ее можно применять, без грамотного настройщика пока трудно обойтись, если речь идет о точном автоматическом регулировании какого-либо параметра.
Мушу вас розчарувати - циркуляційні насоси для 12-поверхового будинку трифазні - аж бігом. :)
Дякую. Подивлюся.
PS: Може вам можна пару питань з власного досвіду задать?
Конечно, можно в личку, чтоб не засорять...