Питаннячко назріло. Хочу мати чим перевіряти кислотні акумулятори різної ємності.
Як розрахувати опір навантаження для такої перевірки? Мабуть, параметри навантаження для автомобільних акумуляторів відрізняються від параметрів для акумуляторів для ДБЖ?
Зустрічне питання- яких саме АКБ- якшо для тих, де кожна банка доступна- одна вилка, є така, може запропонувати, ще з СРСР, робоча цілком.
Якшо для АКБ тільки з двома клемами, без доступу до банок- друга.
Для АКБ 20...150 А*г в моїй вилці з якогось там Китаю, опір приблизно 0,23...0,25 Ом і стрілочний показометр з відповідно розмальованою шкалою.
Тобто аналог радянського тільки не на +/-3 вольта, а на 14 вольт.
Це- найпростіше, шо є, а взагалі в продажі вони є всякі, але не дешеві.
Перевіряти хочу ті, що для ДБЖ - від 5А.г. Вилка на одну банку і з вольтметром на 3В у мене є. От вольтметр зараз переробляю на 15В. А яке має бути навантаження? Воно, я так розумію, має залежати від ємності акумулятора?
Ціни - так. Як на мене - трохи неадекватні.
Ну якшо для 20 А*г все ті ж 0,25 Ом, то попробувати 0,5 чи 0.75 Ом
Шкала там з двох половинок- на лівій сектори для АКБ 6 вольт, права- 14. Коли дуже цікаво, фото можу зробити, але або на Вайбер, або в Ємелю.
Дякую. Пограюся з опором. Ніхром є.
Краще константан, але для +/- точності і ніхром буде служити.
Та я знаю... Але, що є...
Куди скинути фото тих, шо в мене є, н/омний дріт на пластині з склотекстоліту. Опір не знаю, але можу поміряти. Стояли в геофізичній апаратури ще при комуняках.