Вітаю. В зв'язку з насуванням зими, можливими блекаутами і відсутністю води в криниці, виникло питання генератора для підключення насоса свердловини.
Насос Водолій БЦПЕ 0,5-25У (550Вт), глибина установки 14м. Якої потужності генератора йому буде досить, щоб запуститися? Може хто експериментував з таким?
Однозначної відповіді нема, коли серйозно, а не з рекламою в руках.
1- скільки жере РЕАЛЬНО насос при запуску при паспортній потужності, і після запуску- треба знати. Різниця може бути в 3...5...разів
2- реальної потужності БГ не знає ніхто, навіть китайці, а писати можна все...
3- БГ моєї р/станції середньої потужності- АБ-1- 0/230В- 1 кВт, в далекі радянські часи чесно тягнув і спокійно передавач, приймач, освітлення, опалення, заряд АКБ 60 А*г
Шо зараз потягне китаєць в 4000 Вт, не скаже ніхто, тільки пробувати в парі з насосом.
Ще одне важливе питання- форма напруги/струму на виході цього БГ, бо дуже часто там ну геть не синус, а страшні кракозяблики, які двигунам, трансформаторам ну дуже не подобаються.
І ще одне- ці БГ є синхронні і асинхронні, і різниця не тільки в букві "а".
Давайте з практики. Інверторний китаєць FOGO, номінал 2,3 спокійно тягнув три компи десь по 500Вт, два монітори, один лазерний принтер і один термопринтер для маркування, а також роутер і світч.
Можливо, але треба пам'ятати, шо БП компів і т.п. як правило завжди, мають м'ягкий пуск, навряд чи запускають одномоментно, а монітори і все інше- не таке вже і навантаження. Крім того, інверторники трохи відрізняються по поведінці при навантаженні. З ними, правда, справи не мав, а звичайні роблять так- при пуску просідає частота обертання КВ, бо регулятор простий геть, повал обертів- провал частоти - зростання струму споживання і т.д...
А тут маємо насос з ротором і під хоч яким, а тиском більше 1 атм і старт буде не холостим.
В інструкції до БГ Бріггс енд Страттон чорним по білому написана така рекомендація: потужність генератора повинна бути в 2,5...3,5 разів більша потужності споживача. І це пишуть не китайці з невідомими кіловатами.
Тобто, 0,55 х 3 = 1,65 кВт. Але там, напевне, буде ще щось, крім насоса?
Ну маю ще трифазний на 6500 номіналу. Вішали на нього друкарську машину із сушкою. Загалом 6к і трошки. Але там напевно високих пускових не буде. Є ще ламінатор десь 2400 Вт в до нього компресор поршньовий десь 800Вт. Теж сідали на той трифазний одночасно один з одним без проблем. Іншого досвіду не було.
Компресор, в якому справно працює схема скидання тиску після зупинки, починає працювати без проблем, бо працює деякий час без протитиску.
Говорити можна багато, простіше пробувати. Або хоч заміри зробити.
Генератор інвектор 1кВт Rаto під шильдіком більтема запускає насос для вигрібної ями близько 700Вт, на старті загоряється лампа перевантаження, але не вибиває.
Погоджусь з Куком, старт без тиску спрощує експлуатацію. Або перед вімкненням скинути тиск. Стартова потужність в такого насоса може перевищувати 1500Вт, для блоку захисту генератора такий імпульс може мати єфект короткого замикання.
ІнвеРтор може сам регулювати оберти не змінюючи частоти та вих. напруги, тому він і крутіший.
Коли насос в глибині, та ще 14 метрів, протитиск буде завжди, бо нема можливости осушити його на час пуску. Це не мій гідрофор, де в насосі води на 1,5 метра більше, і все рівно, БН при пот. мотора 370 Вт добренько присідає, хоч по паспорту там 2500 Вт, та ще і німецькі, а не китаяцькі, ну так написано! Фірма ГЮДЕ, все на шильдиках і пачпорті німецькою та англійською, але щось в ньому таки видає китайця...
Можно попробовать трехпроводное устройство плавного пуска от электроинструмента. Там большой пусковой момент не требуется, должно работать. А вообще у нас часто частотники для этого берут, заодно и делают систему со стабилизацией давления по датчику. Дорого богато.
УПП, как правило, делают для коллекторников- болгарка, пила, коса и т.п., а асинхронник в данном случае и не сможет стартовать резко- вода, однако-с... Там наоборот- чем глЫбше, тем больше нагрузка на ротор и для пуска нужен "кандинцатор" побольше емкости.
Для коллекторников сделал неск. УПП на 1182ПМ1 + ВТА16-600, очень даже неплохо работает. Но можно и купить, гривен за пицот...
Центробежный насос с асинхронным двигателем тоже можно запустить с помощью УПП, ему не требуется высокий стартовый момент. Конечно, если очень высокий столб воды, то может не получиться. В данном случае УПП применяется не от хорошей жизни, только чтоб генератор избавить от большого пускового тока. Мотору от этого УПП только хуже.
1.я би підключив насос через вимірювач типу Lemanso,або амерметр ,щоб по току вирахувати максимальне споживання.
2.взяти у знайомих,сусідів,на пробу генератор починаючи з самого слабкого (генератора;)).
З простих дешевих,особливо двутактних повинен потянути і 1 квт,ну нехай пускова просадка буде,витяне.
але-ж не єдиною скважиною живе людина,думаю 2.5-3 квт саме те ,морозилка там,тв-шка ще щось.
Справа в тому, шо Лемансо може прогавити пусковий струм, бо він цифровий, робочий він покаже б/м правильно. Номінально, навіть без води в насосі, пусковий струм буде рази в три більше, з водою- ще більше.
Холодильник може і 5...10 номінальних попросити.
При нормальних Б/Г є паспорт з табличкою струмів різних споживачів. Наприклад, для б/г SPG1500-...для большинства эл. двигателей при запуске необходимая сила превышает рабочую в 6 раз...(с)
garikttt
15.11.2023, 20:39
Посмотрите тут
http://caravanua.com/index.php?action=forum
Много караванеров давно опробовали генераторы, инверторы и пр. для работы от них холодильников, насосов, стиралок и мультиварок.
І нічого нового там нема, в тирнеті аналогічного повно, а от помилок і грубих, повно. Приклад- передостання сторінка зі схемою- ТАК РОБИТИ НЕ МОЖНА І НЕ ТРЕБА!!!
garikttt
20.11.2023, 18:14
Не настаиваю. Но там люди уже полтора десятка лет на практике успешно пользуют гены, СП и прочие альтернативные источники электричества.
Там, в палатках простіше, а от в будинках таке може не пройти, і це- мінімум, а може бути і гірше. І ні один нормальний електрик не буде ставити два окремих АВ замість одного, двофазного.
І на вході, в разі роботи БГ чи мережа, треба ставити перекидний рубильник і не ризикувати.
Автономка в палатці, чи де завгодно, де нема мережі 220- зовсім інше, там все простіше і безпечніше. Тільки прямий контакт ніг/рук з виводами генератора будуть смертельні, все інше набагато безпечніше.