30.01.2008, 00:50
Всем приветик!
Я вот думаю себе так называемое УЗО домой подключить, только никак не вкурю какие параметры подобрать.
Объясните, кто шарит сколько там ампер - милиампер для быта необходимо?
Спасибо.

Ветал
30.01.2008, 02:40
Ток срабатывания: 100мА, ставиться как противопожарное на входе, сразу за главным автоматом.
30 мА кухня, ванна и прочая похожая чепуха.
10 мА детская, спальня.
Свет можно без УЗО. Есть еще один параметр ток защиты от КЗ. Выбирать не меньше, чем главный автомат, так как защита от КЗ УЗОшка отрабатывает очень плохо. Да и дорогое оно, что-бы рисковать, пусть уж автомат вводный выключается.

Smart
30.01.2008, 11:39
Что такое УЗО ?

Ветал
30.01.2008, 12:07
устройство защитного отключения.
по русски: если есть ток проходящий не по цепи фаза-ноль, а на землю, батарею, мокрый пол, комп оно отключает потребителя. Принцип действия. Пока ток проходящий через фазный проводник равен току проходящий через нулевой проводник все ок. как только есть разница - узо отключается.

30.01.2008, 12:52
Писалось и схемы приводились,и недавно. Если предполагается мощный эл/инструмент, советую на входе на 300 мА, остальное- истина.

karmanzik
30.01.2008, 14:20
У кого дети УЗО то что надо

Smart
30.01.2008, 19:32
Афигеть, а я о таком и не знал, но ведь все это предпологает наличия проложенной земли, что отсутствует в домах советских построек либо вообще либо частично, у меня например всего только две розетки с землей на всю квартиру. Что мне делать?

30.01.2008, 19:44
Ученье-свет... Для начала пройтись поиском,там много интересного по теме. А можно и не ходить.

Private Parts
30.01.2008, 23:44
Тудэй ай эм гоу ин базар и там спросил, можно ли два УЗО ставить (один общий и один на ванную). Мне сказали, что общий лучше ставить дифреле (штука действующая и как УЗО и как обычный автомат. Рекомендовали на 40 Ампер. СтОит 270 грн. Есть российские по 80 грн, но больше в два раза (эдакий рубильник). Ну и на ванную отдельно УЗО. Только почему-то чувак сказал, что надо эту фигню за автоматами ставить, а я почему-то думал, что они должны быть первыми....
Кук, просветите, плиз...

31.01.2008, 13:35
Плиз,просвещаю! Аватары одинаковые,вопросы почти,к чему бы это? Совсем недавно выкладывал в схожих темах схемки и проч...Битте шон! Тут есть исчо одно: установка главного УЗО до счетчика должна быть улажена с электриками,как и ток отсечка автомата.

Private Parts
31.01.2008, 16:06
С какими электриками? Жековскими? Схему Вы таки выкладывали, но шото найти не могу. Сори.

31.01.2008, 16:37
С теми,которые пломбируют ДОУЧЕТНУЮ часть счетчика+ автомат(УЗО),если есть.По правилам,это все должно быть недоступно простому смертному,абы не тырил лепесьрисьво.

Private Parts
31.01.2008, 16:38
Т.е. надо звать киевэнерго?

31.01.2008, 16:49
Кого звать,не знаю,..мы люди приезжие...Шутю. Счетчик кто-то пломбирует/проверяет ?Хотя-бы крышку клемника.Он и будет топать ногами.

Private Parts
31.01.2008, 21:30
А, Вы в этом смысле... Ну тут у меня я думаю порядок... Счётчик опломбирован, после него буду ставить УЗО, потом автоматы, а потом потребители...

aleksey3
31.01.2008, 21:56
имхо узо ставят до приборов учета те до счетчика :D

Ветал
31.01.2008, 22:07
имхо узо ставят до приборов учета те до счетчика :D
до приборов учета ставить ничего нельзя!!!
В крайнем случае при участии горэнерго можно установить разьеденитель. всё! все узо, автоматы только после счетчика. Счетчик опломбировали дальше как хочешь, так и [s:f7fabe4473]дро[/s:f7fabe4473] делаешь.

2 Цеденсоном Цогтсайха,
покури тут: http://www.domovoy.schneider-electric.ru/

01.02.2008, 17:12
Смотрим тему "электрики есть или кто шарит?" от 25 11 07 и "домашняя электросеть -вопрос" от 04 12 07. Тама имеют место и схемы и ссылка на российский же справочник( кстати,ПУЭ и наши и российские мало чем отличаются-старые правила были едины,новые- стремимся в Эвропу...). И там везде УЗО стот ДО учета, и ставит его именно ХХХХХэнерго и она же все вместе закрывает крышечкой и вешает пломбочку. Кстати,на всех новых домах с нормальной трехпроводной сетью(в новых частных-и с трехфазной) все именно так и делается: щиток из двух частей,верхняя,доучетная со счетчиком и УЗО закрыта от обывателя и опломбирована,послеучетна - шо хошь,то и делай.
ПыСы- курение вредно! Читать-полезно.

Private Parts
01.02.2008, 17:21
Ув. Кук, я с общего коридора пробил отверстие себе в квартиру и выдолбал у себя в стенке нишу под ящик с автоматами, УЗО и т.п. Счётчик останется в парадном, т.к. туда регулярно ходит представитель киевэнерго показания снимать. Не будет ли криминалом, если я таки УЗО поставлю после счётчика? Какая хрен разница?

01.02.2008, 17:53
Про хрен -не знаю точно,про разницу- надо подумать,искать,с таким вопросом не сталкивался.

aleksey3
01.02.2008, 22:31
не знаю но в россии разрешают перенос приборов учета в квартиру так называемая защита то вандалов

Private Parts
01.02.2008, 23:14
Не, ну я тоже могу перенести, просто будет трезвонить каждый раз в хату дятел счётчик переписывать. Пусть уж лучше в парадняке шастает. Ведь от него никуда не деться.

Ветал
01.02.2008, 23:18
Какая хрен разница?
никакой. :-D Ставь как запланироовал. У меня тоже счетчик в тамбуре, вся остальная требуха дома.

Андрей Олегович
04.02.2008, 10:32
Не, ну я тоже могу перенести
Переноси, чувак.
Можно в процессе переноса замутить параллель в обход счётчика и спрятать это так, что ни один контроллёр не найдёт.

Private Parts
04.02.2008, 10:58
Мне не впадло заплатить 40 грн за свет, тем более который я сам и израсходовал... Ради какого-то червонца в месяц страдать и мудохаться, сори, не хочу и не буду.
А Вы, АК, что приторговываете соседям ворованным липистричеством?