Просмотр полной версии : проблемы с котлом Vaillant Thermoblock VCW 256 EU


Airvat
27.01.2012, 20:04
у родителей такой котел конца 90х

началась какая-то фигня с давлением в системе
там один манометр на ГВС и отопление
давление на нулю во всех режимах
подпитка подымает стрелку слегка
слышен характерный шум теплоносителя (обычно такое при низком давлении)
пока работает, но морозы ж блин

раньше заметили, что давление падало после частого использования ГВС
потом просто чуть подпитывали и все ок

подтеканий нигде нет

куда уходит давление?

толковых спецов рядом нет, приходившие двигают плечами - типа аппарат редкий

Сонтехнег
27.01.2012, 20:19
На ГВС нет манометра - там один в отопительном контуре. На счёт подтеканий я бы не был так уверен. Во время отопительного сезона течь (если небольшая) сразу же испаряется. А когда система остывает, то отверстие сжимается и течи холодной воды нет. Ищите визуально потёки высохшие. Но котёл при потере давления вырубается - так что если у вас давление на нуле и работает котёл, то это манометр заглючил.
"Давление падало при использовании ГВС" - это насос выключался в контуре. Котёл работает либо как котёл, либо как колонка - колонка превалирует. Хотя теоретически давление должно, как раз таки, немного подыматься, а при выключении ГВС опять немного опускаться - так как насос стоит на обратке и он разряжает контур.

кук
27.01.2012, 20:21
Идти на www.monitor.ru там регистрироваться,читать и только потом деликатно задавать вопросы,это-не Таврофорум,там все вопросы новеньких-тупые и глупые.

Stranik
27.01.2012, 20:29
пробуем угадать и делаем ставки))) я за то что диафрагма расширительного бака дала трещинку, или воздух вышел. проверте давление в расширительном бачке, там типа автомобильного нипеля, 1.5 бара вроде норма.

Airvat
27.01.2012, 20:30
не знаю на счет универсальности манометра в данном случае
просто видел такой же котел но с двумя манометрами, для чего - хз
на моем юнкерсе стрелка даже не дергается в время переключения на ГВС

просто заметили, что после частого использования ГВС на протяжении дня в системе падает давление и назад не возвращается - меньше единички и характерное "шуршание" теплоносителя. Приходилось подпитывать.
скажем если за такой же период не юзать ГВС то все ок

сначала думал глюк манометра

но щас шото даже не подпитывается

купить что ли манометр и прикрутить гденить на батарею?

да, щас температура теплоносителя 60 градусов выставлена
если выставить больше появляется шум во время работы

Airvat
27.01.2012, 20:31
пробуем угадать и делаем ставки))) я за то что диафрагма расширительного бака дала трещинку, или воздух вышел. проверте давление в расширительном бачке, там типа автомобильного нипеля, 1.5 бара вроде норма.
о, хороший вариант завтра схожу за авто манометром

Сонтехнег
27.01.2012, 20:41
Да, вариант, кстати, про грушу. Попробуй просто коротко на нипель нажать - если пойдёт вода - таки под замену грушу. Если так, то давление должно резко прыгать при заполнении системы, и котёл меньше 1 Атм всё равно работать отказывается.

Stranik
27.01.2012, 20:46
давление в груше как раз то что влияет на прыгание стрелки манометра при включении насоса. Если это конкретно старый котел, может и "накипи" набится везде, может под кран(конусок) подпитки воды что то попало, или он уже не герметичный(стравливает давление). То что после 60 градусов потрескивает только доказывает что теплообменник забит осадком.

Airvat
27.01.2012, 20:51
Да, вариант, кстати, про грушу. Попробуй просто коротко на нипель нажать - если пойдёт вода - таки под замену грушу. Если так, то давление должно резко прыгать при заполнении системы, и котёл меньше 1 Атм всё равно работать отказывается.

такс, щас подпиталось без проблем
выставил температуру 70 - ничего не шумит

пошел нипель нажимать

gars
27.01.2012, 21:51
Попробуй просто коротко на нипель нажать - если пойдёт вода - таки под замену грушу.

Зачем советовать то, в чем не уверен? Вода может брызнуть и при нормальной мембране, это не показатель. Только прокачка расширительного бака.
Airvat, на Монитор не ходи, это форум электронщиков, там тебя просто побьют, причем ногами, и отправят в сервис. Есть другие ресурсы по отопительной технике.

Airvat
27.01.2012, 21:59
Зачем советовать то, в чем не уверен? Вода может брызнуть и при нормальной мембране, это не показатель. Только прокачка расширительного бака.
Airvat, на Монитор не ходи, это форум электронщиков, там тебя просто побьют, причем ногами, и отправят в сервис. Есть другие ресурсы по отопительной технике.

в баке пшикнуло

ищу форумы

Сонтехнег
27.01.2012, 22:13
Как оттуда вода брызнет - там герметично же.
Возьми манометр - всё равно проверь давление груши - накачай если меньше предела включения - где-то 1,2 Атм. Проверять нужно при нулевом давлении воды.

gars
27.01.2012, 22:37
А куда тогда воздух девается? Курите физику.
Аирват, смотри ЛС.

Сонтехнег
27.01.2012, 23:11
:okay:

Airvat
27.01.2012, 23:51
завтра таки померяю давление в груше

vadozz
27.01.2012, 23:51
А куда тогда воздух девается? Курите физику.
Аирват, смотри ЛС.

через презерватив в воду?

gars
27.01.2012, 23:56
завтра таки померяю давление в груше
Хочешь угадаю, сколько манометр покажет? "0"

Airvat
28.01.2012, 13:20
Хочешь угадаю, сколько манометр покажет? "0"

да, мужики
давление 0
вода при нажатии не побежала
думаю накачать

как правильно? - стравить систему до нуля и накачать бак до 1,2?

теперь я понимаю чего давление так скачет, буду знать
надеюсь бак решит проблему

gars
28.01.2012, 14:23
Так я же вроде дал тебе ссылку как нужно делать. Делай не бойся, там на 10 минут делов.

Airvat
28.01.2012, 15:51
Так я же вроде дал тебе ссылку как нужно делать. Делай не бойся, там на 10 минут делов.

делал все как по ссылке - пока штуцер открыт давление в РБ не накачиваеццо
походу кронты РБ

будим искать новый РБ, а пока все вернул, как было

всем спасибо

gars
28.01.2012, 21:29
Завтра расскажу как поступить. Сегодня уже не в форме.

Stranik
31.01.2012, 22:48
Так что же с котлом по результатам обследования?

gars
01.02.2012, 03:06
Еще анализы не готовы. И УЗИ не делалось:-D

Airvat
02.02.2012, 23:27
купил бак и все ок

Stranik
03.02.2012, 21:37
ждем пиво))))

vadozz
03.02.2012, 21:39
Я когда торговал запчастями на котлы.
Так люди часто экономили- ставили снаружи обычный бак, когда родной кончался. Разница нехилая вроде была...

Stranik
03.02.2012, 21:48
щас баки есть китай какие хочь, раньше под заказ и дорого. У кума вайлент похожий, мы ему рога вкрутивали регулярно, все было и бак, и крильчатка насоса отгнила, датчики, теплообменик кислотой чистили, общем купил за две, добавил еще три, полет низко-но стабильно)))

vadozz
03.02.2012, 21:54
Зная цены на запчасти - фиг поставлю себе импортный котел

gars
03.02.2012, 22:48
А ТС приколхозил кетайский бак в котел. И правильно сделал!

ПАРТИЗАН
03.02.2012, 23:04
если вайланд старый на насосе должен быть клапан подрыва. он может травить давление.

gars
04.02.2012, 11:20
предохранительный клапан есть на всех котлах и на старых и на новых. Только не понятно коим образом это имеет отношение к расширительному баку?

vitw
04.02.2012, 21:03
предохранительный клапан есть на всех котлах и на старых и на новых. Не во всех. На Вайлантах Т3 и Т4 нету.
Ставится в систему отдельно от котла. А голландские модели даже расширительным бачком не комплектуются.

gars
04.02.2012, 21:54
Да какая разница, на самом котле или рядом на группе безопасности. Быть должен по любому.

Airvat
08.02.2012, 12:18
щас баки есть китай какие хочь, раньше под заказ и дорого. У кума вайлент похожий, мы ему рога вкрутивали регулярно, все было и бак, и крильчатка насоса отгнила, датчики, теплообменик кислотой чистили, общем купил за две, добавил еще три, полет низко-но стабильно)))
кум купил бу шоле?

мой покупался очень давно, новым
я даже не знаю сколько отдали за него

таких котлов уже не делают...

бак купил плоский неродной и после тюнинга трубки прифигачил его на штатном месте

фотке нет :)

fiX
26.02.2012, 10:18
кто подскажет что это за баченок? с него все время капает вода. звонил какому-то мастеру по котлам,так он после долгих раздумий сказал закрутить красный пиптык и забыть.
http://i.piccy.info/i7/a74037cdd62a96c6cc98980b178e0d32/1-5-5088/8581629/P2260059_240.jpg (http://piccy.info/view3/2670566/24636e793d0b00af8dbc23acc934a805/)
http://i.piccy.info/i7/6249b4a4f70f7cddc1f1a9fdceee5e8f/1-5-5088/20349580/P2260060_240.jpg (http://piccy.info/view3/2670582/b05111bad347cfd6aaa2af1eae3349fc/)
котел деу. в работе 4 года

fiX
27.02.2012, 06:00
и в последнее время он стал хреново воду греть.

vitw
27.02.2012, 07:33
кто подскажет что это за баченок? Плохо видно, но, кажется, речь идет о воздухоотводчике. В Вашем котле его заменить легко. Стоимость хорошего около 100грн.и в последнее время он стал хреново воду греть.Тут уже без мастера определить сложно. Скорее всего - пора мыть теплообменник.

Airvat
27.02.2012, 12:50
блин, уже новый прикол - начал капать конденсат с выхлопа внутрь котла
задолбало

fiX
27.02.2012, 20:53
а теплообменник на фотке это железяка похожая на "сендвич"? или это в горелке?

gars
28.02.2012, 01:46
а теплообменник на фотке это железяка похожая на "сендвич"? или это в горелке?

Да, сендвич. И именно его и мыть нужно.
блин, уже новый прикол - начал капать конденсат с выхлопа внутрь котла
задолбало

Интересно. Как это он капать начал? А это у тебя часом не теплообменик того?

Airvat
28.02.2012, 17:12
Интересно. Как это он капать начал? А это у тебя часом не теплообменик того?

в этом котле, если в курсе, камера сгорания в такой себе "рубахе-коробке" в месте с турбиной. На сколько я понял эта штука служит изолятором - турбина качает воздух не с помещения, а с улицы через выхлоп, а конденсат сливается по спец каналу с камеры в канализацию

я открыл эту рубаху и увидел что вода капает с выхлопной трубы в самом верху этой рубахи и по стенке не касаясь теплообменника/камеры сгорания стекает вниз где уже через отверстие для жгута проводов капает наружу

не знаю, шо за херня
может что-то забилось или перекосило трубу и теперь наклон внутрь помещения - хз?
если б замерзло - так было уже плюс и растаяло бы

gars
29.02.2012, 02:30
Шото я не пойму. Конденсат в каналию сливается на конденсационниках. А этот раритетный образец бундескотлостроения врядли является конденсационником ввиду почтенного возраста:-D. Скорее всего труба имеет положительный уклон. А должен быть отрицательный.

Airvat
29.02.2012, 17:22
Шото я не пойму. Конденсат в каналию сливается на конденсационниках. А этот раритетный образец бундескотлостроения врядли является конденсационником ввиду почтенного возраста:-D. Скорее всего труба имеет положительный уклон. А должен быть отрицательный.
я не буду утверждать, что это конденсационник - в инете нифига не нашел, да и времени щас не особо
знаю, что есть труба в канализацию - факт (могу сфоткать, когда доберусь)

gars
01.03.2012, 09:33
Труба в канализацию может быть с предохранительного клапана.

Airvat
01.03.2012, 22:28
Труба в канализацию может быть с предохранительного клапана.
не похоже
я сфоткаю и покажу