помогите подключить эл двигатель трех фазный в бытовую сеть 220в 4,5кВт 2800об/мин поставил рабочие конденсаторы 200мкф пусковые 600мкф сам запускается хорошо а с нагрузкой не хочет может можно что то сделать?:wall:
Идем к пану Гуглю,ищем тему "работа трехфазного двигателя в сети 220 вольт" читаем,делаем.
Сдается мне, мало 200 мкФ. Эмпирически и проверено - 7 мкФ на 100 ватт мощности мотора.
виталий22
31.03.2012, 17:49
гуглил уже скачал книгу подключение трехфазного двигателя в однофазную сеть по формулам посчитал емкость конденсаторов трехфазники 2800об/мин выше 2,2кВт очень плохи на пуск
Тут посмотри. http://www.freeseller.ru/page/97/
Ага,как раз для 4,5 кВт подходит! А вот потянет ли?
виталий22
01.04.2012, 08:32
нет это не вариант
Виталий,зачем такая мощность,что крутить?
виталий22
01.04.2012, 08:49
столярный ФС-1,а что если поставить двигатель с корморезки кр-02
А что такое корморезка кр-02?
виталий22
01.04.2012, 09:01
корморезка для измельчения кукурузных початков,там стоит однофазный эл двигатель 2,6кВт 2800об/мин с пусковым конденсатором
А х/з,возможно и потянет,раскручиваться за счет массы вала станка долго будет.
4,5 х 2800 - дофігіща аж з головою. У мого сусіда такий, так уся вулиця відчуває момент запуску як по завиванню, так і по просадці напруги, стартує він шнурочком, оскільки кондерів так і не запасся в достатній кількості. Я би змінив двиг на менший, або зняв стартове навантаження змінивши передаточне число шківом, обертів і так досить.
Якщо мова про нормальний однофазний з пусковою обмоткою та конденсаторами,то 2,2- максимум,що є в тирнеті. А трифазний 4,5 кВт- таки багато.
виталий22
01.04.2012, 12:42
сейчас поеду буду переделывать двигатель чтоб подключить на треугольник знакомые говорят будет лучше, попробую
Скажите знакомым-лучше не будет. в этом случае еще больше емкость нужна.
Виталий,следует таки почитать про такое включение,какие должны быть емко\сти в таких случаях.
виталий22
01.04.2012, 12:55
емкости не проблема дело в том что на треугольник мощность больше
сейчас поеду буду переделывать двигатель чтоб подключить на треугольник знакомые говорят будет лучше, попробуюЗачем пробовать.На двигателе написано 660\380 или 380\220.Если первый вариант,то переделать просто,не получится.
виталий22
01.04.2012, 18:22
тему можно закрывать переделал эл двигатель вывел еще три провода включил на треугольник пусковая емкость 1300мкф позже еще добавлю рабочую емкость пока не ставил мощности и так хватает работает отлично,запускается с нагрузкой