Просмотр полной версии : Ввод и проводка
Diktator
05.03.2014, 11:03
Дом 90 кв, по дому на розетки медь 2.5 кв , освещение 0.75кв.
Ввод ориентировочно 8-10 кв алюминий. Есть желание заменить алюм на медь.
Вопрос 1- нужно ли оно?
2 - медь моно жила или многожильный?
3- какое сечение медяхи?
Дом 90 кв
"кв" это что? Если м2 и обычный стандартный дом, то в РЭСах на подключение, обычно дают не более 3,5 кВт. Для такого подключения Вашего существующего ввода хватит.
Если есть желание выкинуть деньги, то уточните. Ввводной кабель проложен в земле или "воздушка"? Длина линии, хотя бы примерно?
Дом 90 кв, по дому на розетки медь 2.5 кв , освещение 0.75кв.
Ввод ориентировочно 8-10 кв алюминий. Есть желание заменить алюм на медь.
Вопрос 1- нужно ли оно?
2 - медь моно жила или многожильный?
3- какое сечение медяхи?
Ответы на Ваши вопросы, лучше искать в профильном форуме: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51
0.75 на свет это жестоко ;-)
Хоть до распред коробки дотянули 1.5 или так от шкафа 0.75 и идет?
я не понел квадраты или киловатты ?
0.75 для освещения хватит с головой... если конечно это не люстра с лампочками на киловатт
Diktator
05.03.2014, 12:46
Квт- ето киловатт.
До распред. коробки 1.5квадрат.
Дело в том, что есть СЧЕТЧИК, есть проводка ДО него, есть ПОСЛЕ него. Так вот, и провод ДО и счетчик с доучетным автоматом сейчас выбирает и ставит РЭС, потребление они(умные!) не сечением ограничивают, а автоматом доучетным. Стандартно- 16 ампер, если не подсуетитесь на 25А. Хотя и при 10 со сварочником ни разу не сработало.
Если воздушка и разговор о новых подключениях- от столба до счетчика- СИП-10 или СИП-16- чаще, целым куском.
Далее- тяните хоть сварочный провод на лампочки, если есть деньги и нет остального...Для освещения 0,75 мм.кв- выше головы, т.к. вряд ли ваши светильники, Евил прав, больше 10 ампер сожрут.
Квт правильнее и понятнее - кВт.
Diktator
05.03.2014, 13:40
Согласен! Автомат на 16А стоит
Оставлю как есть
Фсем спасиба
Сало Украине))))
еще прикол: если по улице на столбах висит люминь- то люминь и тащить до счетчика надо(дабы избежать проблемного места соединения алюминь-медь на столбе). после счетчика - шо угодно.
еще прикол: если по улице на столбах висит люминь- то люминь и тащить до счетчика надо
Не нужно. Пора забыть о гальванических парах и скрутках. Используйте "орехи" и клемы.
Да хоть что, это будет делать РЭС, а не "я так решил"!
Да хоть что, это будет делать РЭС, а не "я так решил"!
Это смотря какой РЭС. У меня на даче, в Че...ской обл. (не хочу сдавать своих коллег)))), ребята приехали, сказали: "Тяни СИП сам, автомат переопрессовывай сам. Потом приедем, поставим пломбы".
Воздушку я протянул, на автомате жидкостью для снятия лака стёр "32А" и наклеил "16А" из самоклеек для русификации "клавы"
А когда позвонил, услышал - так сам и подключись, чо нам переться, потом опломбируем.)))
Уже 2й год пошёл...
А Вы говорите "...будет делать РЭС..."!
....всякому городу- нрав и права, всякий имеет свой ум-голова...примерно так, да?
Вы совершенно правы- есть нормы и правила, есть бардак вселенский и коллеги(пару лет назад с помощью коллег я мог бы вам для ввоза на Украину сертифицировать кочергу с ТОГО СВЕТА) что с того? Но они же сказали- тяни СИП, а-не что нибудь и кусками, правда?
Да и сами вы согрешили с 25 амперами, правда? Посему- говорим о том, что должно быть, или что бывает!
Чем дальше, тем все больше убеждаюсь, что всеобщая медизация - понты. Но приходится поддерживать, патамушо стоимость работ на фоне цены материала выглядит скромно.
У люминия есть 2 противных свойства - образовывать прочную оксидную пленку и плющиться (течь) с при механической нагрузке, что приводит со временем к ослаблению затяжки соединений. Отгорает он не из-за того, что сечения мало, а именно по этим двум причинам. Для борьбы с этим явлением все винтовые соединения алюминия должны быть с гроверами и/или звездчатыми шайбами, а для снижения вероятности окисления можно покрывать сверху смазкой. Естественно, соединять с медью только через клеммники, никаких скруток.
Андрей Олегович
07.03.2014, 19:05
Дело в том, что есть СЧЕТЧИК, есть проводка ДО него, есть ПОСЛЕ него. Так вот, и провод ДО и счетчик с доучетным автоматом сейчас выбирает и ставит РЭС, потребление они(умные!) не сечением ограничивают, а автоматом доучетным. Стандартно- 16 ампер, если не подсуетитесь на 25А. Хотя и при 10 со сварочником ни разу не сработало.
Если воздушка и разговор о новых подключениях- от столба до счетчика- СИП-10 или СИП-16- чаще, целым куском.
Далее- тяните хоть сварочный провод на лампочки, если есть деньги и нет остального...Для освещения 0,75 мм.кв- выше головы, т.к. вряд ли ваши светильники, Евил прав, больше 10 ампер сожрут.
Квт правильнее и понятнее - кВт.
1. Покажите мне хоть один нормативный документ, который говорит про 0,75мм2 не открыто, а в трубе или замурованым.
2. Какой ток держит 0.75мм2?
Какой туда автомат нужно ставит?
ТС посласл всех нах и оставляет 16А.
Пожарных после пожара он тоже нах пошлёт?
Или с кука будет тыщи требовать?
1. идите куда хотите, но докажите, что он 0,75 поставил по моему совету! Вопрос был о проводе для ВВОДА, разницу уловили?
Покажите НТД, запрещающий такое не на предприятии, а свое доме! Тем паче, чем такое спрашивать у меня, уточните у ТС, как он это проделал? И не думаю, что после вашего поста переделает.
2- есть автоматы, если не в курсе, и на 6 ампер, и на 10, разных характеристик, включайте моцк и выбирайте!
3- провод медный сечением 0,75 мм.кв спокойно выдержит ток не менее
10 ампер в закрытом исполнении. Про автомат уже сказал- за дурацкие действия никто не отвечает, но судя по тому, у него нет люстр на 20...120 ламп, надеюсь!, НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ!!!
Закрытая проводка, правильные автоматы к пожару реже приводят, чем дураки.
С кука слазить будете с тыщами в торбе, ногу сломаете! Я первую проводку сделал своими руками, до сих пор исправную, лет сорок назад, а вы?
:)Расшифруйте!
Был случай, когда клиент, начитавшийся тырнета, но забывший повторить школьную физику, настоял на своем видении электрической сети, почеркав маркером проект. Клиент - всегда прав, хлопцы и смонтировали по его понятиям. Через время - крик и маты, но правки на проекте сохранились. Залупили за восстановление от души. Оплатил и сделали.
Или - киоск три розетки и два светильника. Холодильник бьется, узо молчит. Сколько платили за монтаж - 600грн. Наличие корочки с группой проверяли - нет, так тож хорошие знакомые и дешево. Лечение - 800.
:)
Был случай, когда клиент, начитавшийся тырнета, но забывший повторить школьную физику, настоял на своем видении электрической сети, почеркав маркером проект. Клиент - всегда прав, хлопцы и смонтировали по его понятиям. Через время - крик и маты, но правки на проекте сохранились. Залупили за восстановление от души. Оплатил и сделали.
Или - киоск три розетки и два светильника. Холодильник бьется, узо молчит. Сколько платили за монтаж - 600грн. Наличие корочки с группой проверяли - нет, так тож хорошие знакомые и дешево. Лечение - 800.
Когда будут подробности с розетками, а не страшилки, стучите, тему открою, поговорим.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot