Просмотр полной версии : Аккумулятор ИБП запаздывает
Значится обслуживал последнюю неделю блок аккумуляторов бесперебойника APC Smart 2000 1U. Позаливал в банки воды, разрядил лампочкой, зарядил правильной автозарядкой, снова разрядил. Собрал в блок и вставил в ИБП. Зарядка идет, но переход на батареи не осуществляется и нагрузка отключается. Полагаю что это из-за одного(из 8ми) аккума, который заряд отдает не сразу, а спустя 5 сек. Ранее я к нему лампочку подключаю, а она загорается только спустя 5 сек, как будто аккум спит. Отключил лампочку от него и снова включил, горит сразу. Кто что думает о таком поведении аккума?
В морг аккум. Модель упса уточните. Что написано сзади на шильдике (SUA.........I)?
В морг аккум.
Низя в морг. У государства денег на новое нет. Он работает, заряжается/разряжается, но после простоя разряжается не сразу, а спустя 3-5сек.
В морг, значит в морг. Тот акум нагрузку держать не будет, можешь не тратить время.
ElectricMobile
14.05.2014, 09:35
Кто что думает о таком поведении аккума?Два варіанти можливі: або банка подихає від сульфатації або там часткова переполюсовка банки...
Низя в морг. У государства денег на новое нет. Он работает, заряжается/разряжается, но после простоя разряжается не сразу, а спустя 3-5сек.
те, кто не списывает в морг мертвые батарейки (и даже не мертсвые, а просто отработавшие просто три года), рано или поздно получает вот такие сурпризы, и характерное амбрэ в в серверной на неделю:
https://lh5.googleusercontent.com/-yNLayjVB73Q/UVrqLLHW7vI/AAAAAAAANKY/SKTvybeGWuE/s912/IMG_20130402_144247.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-sr-BXxytDX4/UVrqLKzOyQI/AAAAAAAANKU/-x0Z0yJSv4I/s912/IMG_20130402_145556.jpg
Это рековый 3киловаттник с тремя дополнительными батблоками, одна или несколько батареек в сборке коротнули, а остальное продолжило заряжаться общим током, постепенно превращаясь в печку ;-) И да, диагностика громко кричала шо батарейки пора менять, но у конторы не было денег. Потом, почему-то все быстренько нашлось, на все 120 батареек, и контроллер заряда, погибший в ИБП до кучи :)
ElectricMobile
14.05.2014, 09:47
вот такие сурпризыА буває що акуми розбухають і тріскає корпус... і кислота заливає усе що може...
Які параметри аккума? Розміри, напруга, ємність.
У мене після заміни аккумів у моїх AROSах лежить купка більш-менш живих
CSB UPS360 12V 6 А/год розмірами 151х51х98 мм.
Якщо підійде, за символічну плату можу підігнати на заміну глючному.
Этот, что баловался после всех процедур, заработал после доливки воды(по пару кубиков на банку). Хз куда она делась, ранее ж нормально наливал. Но теперь другой начал баловаться. Там уже есть признаки сульфатации в одной банке. Неделю назад нашей конторе не за что было картриджи заправить, так что о 7тыс.грн на замену батарей речь вообще не идет :(. А если окончательно всё испортится, то тогда деньги всё равно не появятся.
ElectricMobile
14.05.2014, 11:29
Этот, что баловался после всех процедур, заработал после доливки воды(по пару кубиков на банку). Хз куда она делась, ранее ж нормально наливал. Но теперь другой начал баловаться. Там уже есть признаки сульфатации в одной банке. Неделю назад нашей конторе не за что было картриджи заправить, так что о 7тыс.грн на замену батарей речь вообще не идет :(. А если окончательно всё испортится, то тогда деньги всё равно не появятся.А ви все таки підготуйте керівництво, що "срака неминуча"...
А ви все таки підготуйте керівництво, що "срака неминуча"...
У DVR деваться некуда, либо ремонтировать подручными средствами либо доконать ИБП. И то не факт что после сгорания ИБП деньги на новый выделят. Хотя почти уверен что деньги появятся как раз когда ИБП сдохнет и вместо 7шт контора попадет на...
то, о чем мы говорим, чревато пожаром. У нас-то круглосуточный дежурный прям напротив серверной, и огнетушительная бимба на стену подвешена, но я все равно тогда ночью нехило кирпичей отложил, когда меня в час ночи на работу дернули, и я всю эту красоту из розетки дергал ))))) Так что правильнее включать байпас, и ждать, пока от скачка кто-то отчет не сохранит, чем пока эта гадость гореть начнет. Ну или для начала соорудить жопоприкрывательную служебку, на которой какую-то подпись, что я мол, вас предупреждал, если чо.
а у меня другой вопрос
ибп начал врубаться с 5 раза
так как ниразу не менял акумы за 5-6лет, то сразу начал грешить на них
вскрыл ибп, померял напругу на обеих акумах
на одном - 11,6в а второй акум аж 12,9
подконектил один акум с напругой в 12,9 включил ибп, включился сразу, 10 секунд работает и выключается, пробывал без нагрузки
за один акум ясно где напруга 11,6
а со вторым непонятки
Напруга не показатель. Подключи автолампочку 12 В и по тому как долго и как ярко она будет гореть можно судить о заряженности аккума. Но у тебя наверняка банки сухие. Просто добавь воды.
а у меня другой вопрос
ибп начал врубаться с 5 раза
так как ниразу не менял акумы за 5-6лет, то сразу начал грешить на них
вскрыл ибп, померял напругу на обеих акумах
на одном - 11,6в а второй акум аж 12,9
подконектил один акум с напругой в 12,9 включил ибп, включился сразу, 10 секунд работает и выключается, пробывал без нагрузки
за один акум ясно где напруга 11,6
а со вторым непонятки
Оба под замену. А вообще когда тестируешь с акумами, вынимаешь акум из корпуса с подкинутыми клемами, подключаешь тестер и онлайн смотришь вольтаж. ИБП для акума это тоже нагрузка хоть слабая. При нормальном акуме ИБП тянет 5-10 и дольше мин, но никак не 10 сек. Нормально заряженый акум может выдавать от 12,7 до 13,5 и не должен быстро проседать.
з.ы. с добавлением воды на свое усмотрение. На старой работе после таких экспериментов нередко дохли ИБП целиком, в итоге выходило дороже.
Видос для ознакомления
https://www.youtube.com/watch?v=ugKP8zKo6VU
Юзаю самодельный тестер из двух лампочек Н4, в которых все нити включены параллельно (общая нагрузка около 20А). Дохлость аккума видна на глаз, по яркости свечения ламп и по скорости разгорания ( на холодную они жрут более 100А).
вообщем, оставил 1 акум с напругой в 12.9, а второй поставил новый, работает нормально
пытался повесить на 1 акум, но так нормально он и не заработал, 10 сек попищит и выключается
http://i055.radikal.ru/1405/4b/d91e1098280d.jpg
слева старый акум вроде живой, а справа новый
попозже может заменю старый акум
Mustek Powermust 1000 offline (http://www.mustek.de/en/11/index.php/en/products/ups/ups-5/145-pm1000oe/116-pm1000oe)
http://m.ua/jpg_zoom1/187339.jpg
Такие не ковырял, конкретно сказать ничего не могу. Общий подход - подкинуть относительно исправные батареи (которые держат 20А хотя бы 10 секунд), проверить зарядное напряжение, попробовать запустить от батарей. Судя по фото, этот УПС высокочастотный, без железного трансформатора. У таких типичные неисправности - выгорание ключей выходного инвертора, а также потеря емкости электролитическими конденсаторами в разных местах.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot