PDA

Просмотр полной версии : продам Бесперебойник с синусом APC smart-ups 750


yakirik
05.01.2016, 18:21
Бесперебойник с синусом APC smart-ups 750 подойдет для котла, без акумов. Работает от 2-х 12v 7A последовательно подключенных. За дополнительную плату могу укомплектовать двумя новыми акумами. Цена 1300 без акб
1700 с новыми акб

yakirik
19.01.2016, 11:53
Ап

Hitman
19.01.2016, 22:45
хороший упс, подтверждаю
только не забудьте константы обнулить после замены акб

AnRo
20.01.2016, 02:04
Дороговатенько..APC 650 за 500 грн никто не берет без АКБ (

yakirik
20.01.2016, 09:47
хороший упс, подтверждаю
только не забудьте константы обнулить после замены акб
Откалибровать вы имеете в виду?

nicola
20.01.2016, 10:33
Возможно подключение к ним батарей большей емкости?
Для котла автомобильной батареи хватает почти на день.
Котел потребляет около 130 ВТ.

yakirik
20.01.2016, 10:50
Канечно но только батарей нужно 2 он от 24в работает

soladko
20.01.2016, 11:16
Дороговатенько..APC 650 за 500 грн никто не берет без АКБ (
Это у вас есть такое?

Slava!
20.01.2016, 11:17
Это у вас есть такое?
В нем нет синуса изза этого его цена меньше и его не берут )

soladko
20.01.2016, 11:26
а....а я подумал есть. Я при курсе 8 обычный апс прихватил за 75 грн без батарей, и таких объяв полно было. 3*75 никак не 500, согласитесь.

AnRo
20.01.2016, 23:08
Это у вас есть такое?
На ОЛХ есть темка там шт 20-ть их... + от ЧЛ много. Искал себе взамен 2х шт 430 Смарт (280 Вт) и 500 (300 Вт)... итог повесил на каждый по 2 АКБ и юзаю, КАЖДЫЙ при 500Вт (около того) потреблении держит 11-15 минут. А мне больше и ненужно :)

AnRo
20.01.2016, 23:10
В нем нет синуса изза этого его цена меньше и его не берут )
А косинус, а косинус есть??...да какая разница что там есть и чего нет, он должен выполнять свои функции:
1) стабилизация напряжения;
2) выступать как резервный источник питания на 5-10 минут при заявленной на ИБП потреблении.
:)

AnRo
20.01.2016, 23:21
Кстати 500й дает ток заряда 0,5 А и 13,6В, брал Б/У годовалого в 1998 году, подохла АКБ летом 2015г. 420 Смарт брал в 2000 г. - АКБ родная отработала 8 лет, АКБ в обоих случаях 12в 7 А/ч. 420 Смарт дает ток 1А и 14,2 В... ради интереса поставлю его на поддержания заряда АКБ 50А в авто. 4 АКБ УПС 12в 7а/ч заряжает за сутки до 14,2в :).
Как по мне купить нормальный ИБП пол дела, найти под него АКБ 40-50А не обслуживаемую, вот проблема, лучше 1500 грн за АКБ авто отдать чем 2 АКБ по 700-900 грн в подобный АПС.
--------------------------------------------------------------------------------------------
750й сколько там заявлено макс нагрузка...Вт 450-500?

Mobilom
21.01.2016, 17:31
А косинус, а косинус есть??...да какая разница что там есть и чего нет, он должен выполнять свои функции:
1) стабилизация напряжения;
2) выступать как резервный источник питания на 5-10 минут при заявленной на ИБП потреблении.
:)

для насосов котлов очень таки есть разницы что там живет )))

soladko
21.01.2016, 17:40
А я знаю одного установщика котлов(со стажем), который всем ставит обычный УПС. Да, шумит насос сильнее, но работает. А так как насос в воде - перегрева быть не может из-за неправильной формы тока, я так понимаю. Блоку управления ж пофиг, что там за форма, да? Там же все равно выпрямитель и импульсный блок питания либо транс 50 герц и выпрямитель.

LegosX
21.01.2016, 20:10
Верно! Хоть постоянным питай блок управления, переменка для насоса нужна. Себе на котел бензогену купили на 2,5кВт, работает нормально, так я взял осцил глянул что там у него на выходе - тоже не идеальная синусоида. С этими упсами тоже так, то что пишут там одно но утверждать что-то можно только если сам возьмешь осциллограф и проверишь

Mobilom
21.01.2016, 20:18
А так как насос в воде

и какая же часть обмотки у него в воде .. что то даже представить не могу :no:

http://akvabud.ua/uploads/posts/2015-10/1445863883_zurkylzcia.jpg

кук
21.01.2016, 20:35
Люди, не мешайте продавцу продавать!

soladko
21.01.2016, 20:41
и какая же часть обмотки у него в воде .. что то даже представить не могу :no: имеется ввиду охлаждение обмотки двигателя через корпус, который охлаждается теплоносителем.

Продавец, мы вам мешаем?

кук
21.01.2016, 20:47
Который в свою очередь не холодный, дааа???
Человеки, не мешайте продавать ИБП!!!

yakirik
22.01.2016, 10:22
Не мешаете

Slava!
22.01.2016, 10:33
имеется ввиду охлаждение обмотки двигателя через корпус, который охлаждается теплоносителем.

Продавец, мы вам мешаем?

Скорее всего нагревается теплоносителем :-D.
Ибо сам теплоноситель 70-90градусов )

soladko
22.01.2016, 10:47
Здалась вам та температура))))) Обмотка сгорит, если нагреется до 120? Очеивдно, что нет. Значит вода40-80 градусов будет хладагентом, при попытке обмотки разогреться до такой температуры. 120 - это я крайний случай взял. Например в небольшой квартире насос работает так у котла - включение секунд 30 - выключение на пару минут. Попробуйте ту обмотку перегрейте....

кук
22.01.2016, 10:52
Не сгорит- в нормальном насосе обмотка снабжена термопредохранителем. Да и вааще не сгорит, если ротор не заклинит.

yakirik
30.01.2016, 11:02
Да. А я думал синус нужен для электроники самого котла.

Hitman
30.01.2016, 11:50
Откалибровать вы имеете в виду?
замена акб - сброс констант - калибровка
надеюсь правильный шнурок у вас есть, иначе хрен что получится

Stranik
30.01.2016, 19:48
Я свой калибровал после установки новых батарей. Котел работал без проблем. Синус проверял олцирографом на работе. Режимы как убивать батареи выставляются в меню-продолжительность работы. Если бесперебойник исправен-нормальная вещь для обычного газового(до 24кВт) котла-до 40 минут( у меня на 7 амперных). Батареи можно 9 ампер ставить, 12 амперных не было померять.