PDA

Просмотр полной версии : Электроподжиг газовой поверхности


Андрей Олегович
14.11.2019, 15:05
Занусси.

Вибивает УЗО.
Если отключить заземление, то при подаче питания (фаза и ноль) щелкает, не переставая, вне зависимости от того, маслать ручки на поверхности или нет.
Как такое вообще может быть и куда смотреть?

Rambo
14.11.2019, 22:11
Пробило приспособу на землю и утекает не через заземление. Когда отключаешь заземление - просто отключаешь защиту УЗО.

Ну, гипотетически - искать КЗ на землю обратного (не питающего) провода. Судя по всему, питание на генератор искры поступает, а выключатель включен в нулевую цепь.

Андрей Олегович
15.11.2019, 00:39
Когда отключаешь заземление - просто отключаешь защиту УЗО.
КО рукоплещет.

Судя по всему, питание на генератор искры поступает, а выключатель включен в нулевую цепь.
И?
Каким образом сейчас цепь постоянно замкнута?