Правильно- нахил в бік котла є, перевіряли при монтажі і пізніше, піни нема, одна мінвата плюс клин, але на всій трубі на вихлопі збираються каплі і течуть по стіні.
|
Так,цікаво.
точка звідки капае,тіче конденсат, завжди ,чи при,скажімо нагріву води гвп. може фото,димохід від котла в стіну,та зовні. зараз тяжко найти майстра заточенного на конденсаційники(в основному робить котел-аби робив),але ще зосталось трохи колег які заточені по цим котлам. Може,як завжди в цих ділах є проста річ,яку вже дослідили. дистанційно тяжко,по місцю може зовсім фігня,треба пощупати,але трохи більше инф,можна вайбер пм. |
Цитата:
Всередину, "як по книзі" конденсат стікає? |
Цитата:
От заглянути в трубу руки не дійшли- куди там конденсат тече. Гляну, заодно і нахил труби перевірю. Просто з моменту установки нічого не помінялось, окрім того, шо замість лотка з пластика поставив аналогічний по формі з шматка нержавійки, з якої роблять димоходи камінів і т.п., в Йопіцентрі, куплені для камінної топки. Раз заговорив про Віссманн- є всілякі живі запчастини та вузли старого Вітопенд, мо' кому треба? |
Цитата:
Можна зробити експеримент, поставити назад пластикову трубу, але кинути в середину вологу ганчірку щоби з"єднати котел з димоходом, а потім тестером поміряти напругу між котлом і димоходом. Можливо зразу не буде напруги, але коли ганчірка просочиться конденсатом, думаю напруга буде 100%. |
Ні, вихлопна і впускна- коаксиал і в старому, і новому, на відміну від старого котла, таки пластикова цілком, штатна. Пара між полімерними трубами та лотком довжиною 100 мм, хай 150, який стирчить зі стіни??? Ні, не вірю.
Ухил труби таки в бік котла- щойно перевірив ватерпасом(як колись казали). Зараз на вулиці десь +6...С, на внутрішній поверхні випускної труби, скраєчку- краплі води, які потім сопливлять на стіну, коли нема лотка хоч на 100 мм. |
Васильевич, вот читаю что капает из внутренней трубы на улицу.
Так может там, в соединении "колено-верт.труба" есть негерметичность? Типа , что верт.труба надета на колено сверху. А должно было бы всталяться внутрь колена? Т.е.мне неясно, как оно стекает на улицу - через какую/такую щель?? По поводу того явления, что "ржавеет" нержавейка. Есть условия(техн. обоснованные), при которых нержа гниёт. Титан , кстати тоже гниёт в этих условиях(у меня так и был такой случай). Это влажность, без доступа кислорода к поверхности нержи/титана. Т.е. вода должна быть типа мёртвой-болотной. Или вода, изначально - хоть и живая, но поверхность металла покрыта непроницаемым липким-клейким-желеобразным налётом из побочных осадков.... |
Сергей, там все сугубо штатное, из комплекта котла- колено-переход от верт. канала котла на горизонтальный с выходом на улицу. Никакой самодеятельности, я жеж писал- установка хвирмой штатным набором с тестами и гарантией.
Ну да хрен с ним, хороший стук себя покажет. В данном случае возмутила нержавейка- падла. Перед нею был лоток из оцинковки, та ваааще облезла за неделю, но с ней проще- современная и ветра боится. Ладно, мужики, скоро лето- прорвемсу! |
Я не спеціаліст, але ставлю на те що причина в не вірному нахилу труби. Ось цей момент що конденсат саме з парів згоряння опиняється на зовнішній стіні, як на мене свідчить саме про це. Присутність самого конденсату в таких котлах це нормальне явище, але текти повинно в іншу сторону. Не уявляю як конденсат може рухатися вверх проти сили тяжіння.
Зі. Васильович, а могло статися, що до цього котел експлуатувався в режимі більших температур і конденсату не було, проблема просто не проявляла себе? |
Більше 60, як і ракомдує фірмова книга для оптимальної економії газу, не було- зима, слава богу була тепла. Ще раз- ухили в бік котла є, рівень(ватерпас) показав більше одного градуса. Мало? А скільки- 10, 30, 45?
|
скорее всего(учитывая , что котел конденсатный и влажность морская ---- то стекает на улицу конденсат по наружной стенке внутренней жаровой трубы....
|
уклон вверх от 3-х градусов.
чудово ,що наповнювач біля туби мягкий,тож кілочком можливо підбть пару градусів вверх. обоязково слідить щоб сифон зливу конденсату з камери згорання котла був чистий. |
Цитата:
Цитата:
Ось там вище задавав питання. |
Канал зливу перевірю, але якби був забитий, десь би витекло з котла за цей час.
Про ухил писав. |
Цитата:
Власник тільки жалівся про різні хлопки при запуску. Думаю що конденсат просто википав з камери як з кастрюлі. В таких котлах бажано камеру чистити(промивати)раз на рік. В традиційних турбованих там простіш,і після 5 років бувало всередині майже нормально. |
Добрався таки до вихлопної котла. Нахили труби всередину, як і має бути, десь 4...5 градусів. На "стелі" вихлопної труби маса капель конденсату, і тримаються вони там дякуючи поверхневому натягу рідини до пластика- я так думаю!, обидва канали чисті.
Той лоток, шо був з кит. нержавійки, весь став іржавий. Замінив на аналогічний по хвасону з пластикової каналізаційної труби діам. 100 мм. Подивлюсь. Кудрик має рацію в тому, шо клімат у нас приморський- сильні вітри, особливо паскудні від москалів- Пн, Пн/Зх і на ту стіну і виходить труба, а до лиману 500 метрів, до моря 2000. Найгірше, правда вже давно не було- вітер овер 20 м/с при мінус 10 і нижче, плюс вологість. В перші роки, поки не зробив захист над штатним вихлопом, бувало так, шо котел вимикався. |
Залишається питання як конденсат опиняється назовні долаючи уклон труби?
|
Він не назовні, він висить на внутрішній поверхні внутрішньої- стелі випускної труби. Жаль, фото не можу викласти. А той, шо на нижній, скоріше всього тихенько стікає в котел.
|
Ок
|
Додам- при тому тиску вихлопу, який є при роботі котла, якось не віриться, шо оті каплі, навіть при штатному ухилі труби, потечуть проти вітру. Перестало дути, конденсат тут же зібрався в краплі і тримається х/з скільки, потім падає вниз. Нема лотка- на стіну, бо там в штатному монтажі всього 4...5 см, є лоток- подалі.
|
Час 13.32, вітер Пн-Зх, десь за 10 м/с, котел працює, на стелі випускної- чисто, капель нема, на бокових поверхнях- невеликі краплі, кудись стікають. Довший лоток працює- на стіні під трубою чисто.
|
Цитата:
|
| Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3. |