теплообменник 1шт,просто по одним каналам идет вода отопления,а по другим(параллельным) ГВС водоснабжение. Грязи боятся все импортные котлы.
|
Ладно,пусть и так,хоть и трудно представить такое зверство у буржуев.Объясните тогда больший нагрев стенки! Горелка тупо шмалит при небольшом расходе?
|
Вот придет gars, и всем все раскажет!
|
Теплообменник то один - битермический и горелка одна. Просто в режиме ГВС котел выходит на максимальную мощность и только при необходимости модуляция убирает пламя.
Почти во всех похожих случаях - частично забиты соты теплообменника окалиной, сажей. Чаще это случается после ремонта помещения в дымоходных котлах. Мелкая строительная пыль ограничивает подачу воздуха в горелку. Т. е. газа идет больше, чем воздуха. Получается неправильное соотношение воздуха и газа. Огонь краснеет в теплообменнике образуется сажа. Редко - трескается и выпадает "асбест" (правильное название материала - керанап). Осторожно снимай переднюю часть камеры сгорания. Если теплообменник действительно грязный, необходимо сливать воду с котла, снимать теплообменник и в ванночке с любой моющей жидкостью оставить откисать минут на двадцать. Далее промыть водой или продуть сжатым воздухом. Не забудь промыть горелки с форсунками. |
Цитата:
|
Еще непонятнее стало- почему греться котел-стенка стал сильнее???
|
Цитата:
2) Сильно треснут, выпал из своего места, высыпался изолятор - "азбест". Тоже бывает. |
А при работе на обогрев дым??? успевает!
А что,разве дым греет теплообменник? Так мы имеем дело с дымогарным котлом? |
Нет. Просто на обогрев холодной воды нужно больше газа, а на систему отопления меньше, так как вода уже горячая. Соответственно пламя в режиме отопления меньше и корпус слегка теплый. Я это так понимаю.
|
Блин,ну совсем вы не хотите думать:
- и что,что вода в СО уже горячая,а кто ее нагревает до +60,не котел? А в обратке там сколько 55 или 25? - сколько нужно ГВС для кухни? Какой температуры,что-выше тех же +60? - откуда в котле,в зоне горения газа дым,как он может обойти теплообменник? Дам щели есть? |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
gars, огромное спасибо, за подробную инструкцию! Сегодня провел ревизию котлу, работает отлично, и после чиски электродов розжиг стал таким же тихим как был на новом.
Фотки Теплообменник до промывки http://tavria.org.ua/forum/picture.p...&pictureid=727 Теплообменник после http://tavria.org.ua/forum/picture.p...&pictureid=729 Электроды до чистки http://tavria.org.ua/forum/picture.p...&pictureid=725 http://tavria.org.ua/forum/picture.p...&pictureid=724 Электроды после http://tavria.org.ua/forum/picture.p...&pictureid=726 http://tavria.org.ua/forum/picture.p...&pictureid=728 |
Да не за что. А фотки классные :D
|
Особенно первая:D
|
Цитата:
|
Наверное карму почистить нужно и чакры приоткрыть.:D
|
Или интернет тугой, не хочет грузить картинки:D
|
Цитата:
Наверное, маловато я котлов изнутри видел :). Ссылки на картинки уже проявились:): http://www.tavria.org.ua/forum/pictu...&pictureid=727 Но картинка по ссылке пока не открывается. Наверное, нужна глубокая медитация:) |
Реинкарнация еще помогает иногда.
|
Цитата:
|
Здравствуй vitw! Я так понял Ваша деятельность связана с ремонтом газовых котлов. У меня в квартире газовый котел Имергаз двухконтурный турбо, за 4,5 года спалил 4700 кубов газа, имеется программатор (котел чаще всего работает уторм и вечером). К работе котла вопросов не возникало, от гарантиии отказался. Летом планирую вызвать мастера от официалов чтоб сделали профилактику. Ваше мнение: может никого не пускать к котлу, вдруг ещё навредят?
|
ТО от специалиста всегда желательно. Хотя, можно посмотреть, что случилось с котлом Саши без ТО. И как замечательно он с этой проблемой справился! Молодец!!!
У Вас есть неплохой мастер - Толик. Обучался у нас несколько лет назад. |
Цитата:
|