Андрей Олегович 06.01.2014 21:11

Итак сегодня были проведены экспериментальные исследования.
Котёл 1,2 атм.
Насосная станция 2,3 атм.
Перепад высот 4м 30 см.

Отличие от предыдущего эксперимента - в котле работал циркуляционный насос.
Кстати, что манометр в котле показывает?
Он динамическое давление учитывает, когда в контуре теплоноситель течёт?

kudrik 06.01.2014 21:13

Цитата:

Сообщение от vics13 (Сообщение 2577703)
Я чего-то не понял. Если система отопления закрытая и жидкость находится в состоянии покоя при неизменной температуре то в любой точке этой системы манометры должны показать одинаковое давление ....

Так в том то и дело, что среда не однородная(это не жидкость в чистом виде). Это газо-водяная смесь.

Манометры так и не сравнили на точность показаний.

Вот будет неожиданность, если один манометр настроен на абсолютное давление, а другой на относительное давление. Вот и будет разница в 1 атм.

vics13 06.01.2014 21:16

Ну если взять обычный домашний двухконтурный котел, то при включении холодного котла когда включается насос, манометр показывает увеличение давления на 0.2-0.4 атм (в зависимости от давления в холодной системе)

Michurin 06.01.2014 21:17

Цитата:

Сообщение от vics13 (Сообщение 2577833)
Ну если взять обычный домашний двухконтурный котел, то при включении холодного котла когда включается насос, манометр показывает увеличение давления на 0.2-0.4 атм (в зависимости от давления в холодной системе)

Подтверждаю. Значит, учитывает динамическое.

Johni 06.01.2014 21:19

могет одна шкала в атм, а другая в бар???
+1 циркуляционный насос типа 25/4 создает при работе +- 0.3 атм.

кук 06.01.2014 21:28

Разница в 0,02, есть ап чем базарить?
И как понять- +-0,3 атм, разрежение тоже есть в меню насоса?

Johni 06.01.2014 21:33

где-то, приблизительно, 0.3атм.

ПАРТИЗАН 06.01.2014 21:34

Цитата:

Сообщение от vics13 (Сообщение 2577807)
:okay: 15 лет как уже не в теме, поменялось многое...

Тю. я уже не в теме 45 лет.

gars 06.01.2014 21:41

Фигасе, как все сложно. Пусть АО сначала посмотрит давление на НС. А то придумал себе 2.5 бара, а что там на самом деле, фиг его знает. Люди тут физику за 7-й класс вспоминать начали...
А до килограмма разница в показаниях манометров, так это почти норма.
ЗЫ: уже все вводные есть, я сразу не заметил :ny05:

gars 06.01.2014 21:44

Цитата:

Сообщение от vics13 (Сообщение 2577833)
0.2-0.4 атм (в зависимости от давления в холодной системе)

Это не зависит от давления в системе, тут важна чистая динамическая составляющая насоса.

gars 06.01.2014 21:52

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2577823)
Итак сегодня были проведены экспериментальные исследования.
Котёл 1,2 атм.
Насосная станция 2,3 атм.

Уточню свой первый вопрос. Когда давление в СО достигает 1.2атм, нужно открыть кран ХВ или ГВ, что бы станция опять вкл и додавила до 2.5, потом сразу кран закрыть. Тогда обычно давление в СО еще поднимается. Итак вопрос - эти манипуляции проводились? Если нет, то нифига не получится давление поднять, ибо в НС оно становится равным в СО, а станция еще не включается, т.к. давление еще не достаточно низкое.

gars 06.01.2014 21:56

Цитата:

Сообщение от vics13 (Сообщение 2577902)
Ни фига себе норма. С такой нормой они погоду на Марсе точнее показывают.

"Норма" здесь не более, чем показатель частоты совпадений.

vics13 06.01.2014 21:58

Цитата:

Сообщение от gars (Сообщение 2577907)
"Норма" здесь не более, чем показатель частоты совпадений.

Я удалил свое сообщение, потому как, по-моему, не совсем правильно понял сказанное Вами...

Андрей Олегович 06.01.2014 23:19

Цитата:

Сообщение от gars (Сообщение 2577900)
ибо в НС оно становится равным в СО, а станция еще не включается, т.к. давление еще не достаточно низкое.

Я же написал, что в насосной станции 2,3, а в котле 1,2.
0,4 ушло на перепад высот.
Куда ещё 0,7 делось?
Только не рассказывайте мне, что это динамическое давление в контуре отопления.

Mechan 07.01.2014 00:37

Блин, да поменяйте манометры местами вот нашлась проблема

виталий каховка 07.01.2014 01:12

Цитата:

Сообщение от Mechan (Сообщение 2578126)
Блин, да поменяйте манометры местами вот нашлась проблема

плюсану за умное решение проблемы.
Андрей Олегович, может 0.7 на новый год выпили?

gars 07.01.2014 02:43

Я тоже плюсану, если механ и каховка смогут поменять местами манометры.;-)
Это вам не градусник из одной дырки в другую переставить.

Johni 07.01.2014 03:37

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2578005)
Куда ещё 0,7 делось?.

Гляньте в холодильнике.

RAVC 07.01.2014 11:53

0,7 это не так и много!) У меня другая мулька была. Система однотрубная - кольцо по дому с насосом. Периодически в батареях появлялся воздух. Спускал кранами маевского на батареях. Поначалу думал, что в системе остаточный воздух выгоняет. Но потом дошло до того, что в неделю до пяти литров воздуха спускал.(расширительный в капроновой канистры, поэтому четко видно, на сколько поднимается и падает уровень после спуска воздуха с батарей) Ну, думаю, обману! Закрываю кран на расширительном, подпитываю с водопровода систему, дабы создать давление и понять, где негерметичность - нигде не течет! Везде сухо блин! А вычислил только летом, когда отключил насос - была трещина в фитинге. Так вот теперь объясните, почему даже при избыточном давлении но включенном насосе в систему засасывало воздух!?

Андрей Олегович 07.01.2014 12:48

Гарс шарит, а Механу и Каховке опохмелиться надо.

AndreyZ 07.01.2014 14:22

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2577823)
Итак сегодня были проведены экспериментальные исследования.
Котёл 1,2 атм.
Насосная станция 2,3 атм.
Перепад высот 4м 30 см.

Отличие от предыдущего эксперимента - в котле работал циркуляционный насос.
Кстати, что манометр в котле показывает?
Он динамическое давление учитывает, когда в контуре теплоноситель течёт?

АО, это перепад давления на циркуляционном насосе системы отопления. закрывайте учебники и спите спокойно.

Андрей Олегович 07.01.2014 14:23

Откуда он там взялся?

AndreyZ 07.01.2014 14:33

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2578599)
Откуда он там взялся?

В котле. манометр в котле установлен до циркуляционного насоса. Перепад на цирк насосе 0,5 бар - нормально. Бывает и 1 бар, и даже 1,2.

Фильтр перед котлом вскройте - может уже сетка засралась.

Michurin 07.01.2014 14:44

А разве подпитывать нужно не при выключеном циркуляционном насосе?

AndreyZ 07.01.2014 14:48

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2576337)
Если должно, то ладно - пусть так и будет,
но объясните мне физику.
Почему в насосной станции как минимум на 1 атм больше,
чем в котле при всех открытых кранах?

Ну вроде объяснил, не? - это перепад давления на фильтре, который установлен перед котлом на обратке +перепад давления на цирк. насосе котла.

Остановите систему и удивляйтесь!