У мене Вайлант на мінімальному напорі просто тактує (при нагріванні більше 5 градусів вище заданого тушить полум'я, а потім підпалює при зниженні температури до заданоі) і температура води тримається в межах гістерезису. Зниження подачі може стати причиною "сідання" полум'я на пальники, іх перегрів і прогоряння.
|
спасибо. За прогорание не знал, будем почитать об этом. у вас логичнее работает, а у меня согласно прошивке он тактует только при аварийном повышении до 70 градусов, а не при превышении указанной температуры.
|
И мой Виссманн аналогично, иногда раздражает, особенно летом, когда в магистрали 1 атм с трудом. Перехожу или на гидрофор, или на бойлер, чаще всего.
|
Е01 , слишно что чикает поджиг но неможет поджеч, потом ошибка. Полез внутрь, искра есть, пламени нет, спичку подносил во время искри - ноль.Фильтр на трубе думал забит , открил-чистий. Что может бить? Или только в сервис? Начинаю понимать, почему итальяшки берут немецкое а не свое...
|
Ага, у немецкого геть Виссманна- с двумя Н- таки немец, а не еврей! нет проблем? Ща начну, с конца:
- усыхание конденсатора мотора цирк. насоса вдвое, - умиратие контактов реле мотора турбины, - умиратие барореле(прессостата) в контроле выхлопа с трубкой Вентури, - зависание трехходовика- замена привода с ШД. Газ может не поступать при неработающей турбине. Работает? |
Цитата:
|
А газовый клапан срабатывает?
|
Цитата:
|
ХЗ, мы вон тоже вызывали спецов в офис, те развели руками, сказали, что плата управления сдохла и сейчас такую не найти. В итоге пришлось самому разбираться. Дело решилось с помощью трехчасового сидения в Гугле, затем паяльника и программатора.
|
снимите клеммы с газового клапана, если поведение не изменится - значит или он, или плата по части управления газовым клапаном. плюс реле тяги - там же вроде просто контакты, можно сымитировать работу.
|
Цитата:
Смотреть конт. группу, для проверки можно замкнуть контакты в момент запуска, газ должен пойти. |
Predsedatel / я так понял в наличии котел" вестен пульсар D ",а где он установлен(адрес),может помогу. можно в лс.
по прессостату другая ошибка 03 кажись и да, он газовый клапан не включит. остерегайтесь мастеров говорящих о "редукторе " в котле )) |
Цитата:
|
Цитата:
|
и снова все заработало! спасибо nicola , помог во всем разобраться и показал что нужно сделать. поменял газовый клапан (2200грн), прикрутил новый взрывной клапан (350грн, )- стояла заглушка из трупика старого , подкачал грушу расширительного бачка до 1 , был "0". самое главное смазали туго крутящийсявентилятор турбинки, из за которого начались проблемы месяц назад - подгорание реле, и ошибка "отсутствие тяги".
старый газовый клапан конечно открыл посмотреть - все выглядит отлично, все в смазке , мембранки эластичные, и только одна механизма какаято смятая :[IMG]http://i.piccy.info/i9/d2ce59ad77594...162835_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-02-17-16...66x755-r/i.gif[/IMG] |
Извините, как в старом анекдоте-...бляццкая семейка, хрен узнаешь, кто от кого произошел!...(с)
Надзор за давлением в груше- святое. Для того и манометр должон быть. Не увидеть, что вентилятор туго вращается- грешно вааще- он должен даже от сквозняка нормального махать крыльями. Остальное- х/з, не встречал таких узлов, молчу. |
Цитата:
|
А точно надо? Я тоже собрался, пока не разобрался, что насос качает слабо. А вдруг и у вас так же?
Ну а про 1 кгс/см. кв в груше- грешно забывать. |
| Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3. |
Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.