Цитата:
Перед УЗО также АВ устанавливать? Той же мощности 20(25)А ? |
Цитата:
п.с. в данном, конкретном случае я бы брал ДИФавтомат. (но это моё имхо) |
Запутали тебе тут зовсім.))
|
Итоги подведем - УЗО (25) автомат перед ним (20) на котле (16).
|
Не согласен про АВ 25 ампер- зачем? Автомат/ты, если правильно, ставится после УЗО исходя из того, что оно- УЗО может обслужить разные линии, защищенные своими АВ. Единственное- не переборщить, на одном электросайте описана именно такая ситуация с переборщил ради мнимой экономии- одно УЗО и 22 линии после него.
А УЗО берется на больший , чем АВ за ним ток из тех соображений, что защита от перегрузок/К/З в линии- не основная его функция. Поэтому ресурс конт. групп у АВ и УЗО разные, у АВ всегда больше, это его работа. |
Вложений: 1
Вот схема, правда, с БГ и перекидным, считаю правильной:
|
Цитата:
Если так , то учитывая наличие АВ на самом котле , в моем случае достаточно купить только УЗО. Хотя изначально правильной кажется схема озвученная rexfex Цитата:
|
Автомат слід підбирати по проводу який підключений після нього, бо захищає він-проводку.
|
Цитата:
|
2,5 мм кв хватит с головой на котел 3х2 кВт, при условии, что 1,5 мм кв
преспокойно терпит 20 ампер. АВ на 16А= 3,5 кВт на одну линию, тем более ВТХ "С" |
В наличии кабель 4мм.кв., отдельная линия от эл. счетчика. Если это не есть хорошо, могу потратиться на кабель 2,5мм.кв.
Такой вопрос: Учитывая , что управление котлом осуществляется электронным блоком управления, УЗО выбирать типа А, или достаточно будет и АС ? |
Цитата:
Да и полтарушка нагруженная 20А, мне не давала бы спать спокойно. К чему эта экономия на себе любимом. Есть же нормы, я понимаю, что они несколько "избыточны", но лучше перебдеть, чем потом бояться всю жизнь рядом с такой проводкой. Опять же кабель сейчас может удивить сечением, которое далеко от написанного на нем. |
Цитата:
|
Всем привет.
Отчитаюсь перед уважаемым сообществом о своей ситуации с эл.отоплением. Эл.котел успешно врезан в существующую разводку водяного отопления по дому. Заодно система отопления была переделана на расширительный бак закрытого типа, а также установлена система безопасности. Эл.котел подключен в 3х фазную сеть, через Диференційне реле EFI (виробник Словенія) 25A; 0.03А; тип А 10кА. Сроки доставки данного УЗО, ощутимую отодвинули подключение к эл.сети, заказ пришлось ждать почти три недели, т.к. у продавца в наличии были лишь УЗО типа АС, я же настойчиво желал тип А. Дождался, подключил эл.котел кабелем 4мм.кв., отдельной линией от эл. счетчика. Перекрестился и включил. Заработало :) В последствии еще несколько раз стравил воздух из системы. Первую неделю круглосуточно отапливал дом электричеством, потом подсчитал затраты и остановился лишь на ночном отоплении электричеством, так как счетчик у меня двухзоновой тарификации. Утром перевожу отопление на газ, реже (в основном в выходные дни) отапливаю дом дровами, вечером переключаю на электричество. За месяц газа сжег 100м.куб. Электричество: 350кВт днем и 950кВт ночью. S дома 60м.кв. P.S. Благодарен всем за общение, ликбез и подсказки. На момент моего первого поста в данной теме, я совершенно не знал что такое УЗО. Лишь благодаря вашему вниманию и терпению, я получил все необходимые ответы и смог самостоятельно выполнить электроподключение котла. Поздравляю уважаемое сообщество с наступившими и предстоящими новогодними праздниками. Желаю мира, здоровья и финансового благополучия. |
Цитата:
Я конечно Вас поздравляю, прежде всего потому, что в наши непростые времена дублирующие системы энергоснабжения - это необходимое условие для выживания. Но. 950 кВт.ч ночью, округлим до 1000 - это фактически только на отопление Естественно и другие потребители работают, но с 23:00 до 7:00 что Вы там накрутите на других потребителях? Если что-то и накрутите, то 350 за день без отопления это много. Не очень много, но много. У меня не больше 300 в месяц выходит включая бойлер на ГВС. Итого. 1000 кВт.ч на отопление это грубо говоря 100 кубов газа. 100 + 100 = 200. За ноябрь Ваши энергозатраты на отопление эквивалент 200 м3 газа. В Вашем случае это не много. Это дохера как много. У меня дом 100+ м2. И за последний месяц я сжег меньше 200 кубов газа. Давайте вернемся к термомодернизации Вашего дома. Ибо, судя по предыдущему и этому посту у Вашего дома охрененные теплопотери. |
Цитата:
|
И что, РЭС дал аж 9 кВт по одной фазе?
|
Aliance, котел, надеюсь, заземлен? УЗО хорошо, а земля таки тоже нужна.
|
Цитата:
|
Что газа нет- понятно, но как РЭС дал 9 кВт, это же пиковые 41 ампер, соотв. и сечение надо брать приличное, если они и в 16-эт. домах с эл/плитами 6 кВт при замене счетчиков поставили АВ 25 ампер, в обычных 16.
У дочери в доме лимит по ТУ 7,5 кВт на три фазы. |
Блин, ну какого хрена банить человека во всех разделах???
|
К ночному тарифу в своем доме я б добавил теплоаккумулятор литров на 1000 (т.е. не покупал бы электрокотел, а поставил бы аккумулятор с ТЭНом и обвязкой с автоматикой и насосом) Не пожалел бы денег и купил бы тот, что со змеевиком под гелиопанели + змеевик под проточное ГВС (ну и гелиопанели тоже само собой) плюс добавил бы в систему обычный твердотопливник с запасом по мощности, (чтобы топить раз в день). И всё.. Жил бы спокойно :)
Но газ пока еще дешевле всего. п.с. Олегыч прав на 100% - дом в 60м2 не должен столько терять. Поищите кого-нить с тепловизором (да, есть такие услуги) посмотрите куда тепло уходит. Может банально нужно будет пеной задуть пару мест или окна поменять, или десяток мешков керамзита на чердаке раскидать. |
Цитата:
Цитата:
Гораздо веселее когда в накопительную емкость встроен бак литров на 100 по принципу электробойлера http://solar-pellets.com/images/baki/149sh.png https://termoprom.com.ua/images/prod...e%20SS-CMB.jpg Цитата:
но пеллетник с ретортной горелкой тоже хороший вариант Цитата:
1куб газа равен 9,45 кВт электроэнергии (приблизительно) двутарифный счетчик усредняет стоимость киловатта до 0,75 грн за кВт/ч (обязателен тариф электроотопления) газовый котел имеет КПД 93% а электро в свою очередь 99% (инфа из брехливых мануалов к Ariston class 24 ff и Тенко эконом 6 кВт) естественно, что это всё аморфно, но... Цитата:
|
Судя по цифирькам на моем Галлусе, эта плипорция 1 : 9,45 становится не совсем такой- 10 лет назад тот же котел тот же объем воды в СО нагревал до 80 и выше, сейчас выше 70- ну никак. А вот счетчик считает правильно- все больше и больше.
|
Цитата:
|