Ну да...если таймер такой же. Хотя они практическипо однотипной схеме подключаются
|
Таймер еще не покупал, определяюсь вот...
|
Про характеристики АВ смотреть тут: https://elektroshkola.ru/apparaty-za...yklyuchatelej/
Задача любого АВ- спасти линию правильным выбором и ном. тока АВ, и его ВТХ. Какое сечение проводов к бойлеру? Линия отдельная? |
Цитата:
|
Если нет земли, таки УЗО надо. Разорим мы OL_75... Будет без штанов, но живой и чистый.
|
Хм..нет земли ,то зачем магниевый анод,и сколько выдержит колба бойлера?
ЗЫ. брал на Али по 5 баксов два недельных таймера питание от сети , + есть кнопка мануал для ручного управления. Один работает на бойлер в режиме день ночь,на выходные чуть больше. Второй а курятнике)) помогает яйца нести. года 4 работают,пока нормально и время точное. |
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
;-) |
Цитата:
|
Дык дайте ссылки!?
https://aliexpress.ru/item/329547987...0%23183380%230 вот такой на 220 в в каком магазе(цены немного разные) на али уже не помню.подключение стандартными плоскими разьемами, если не подходит там валом розеточных и других таймеров. ps. https://aliexpress.ru/item/400073909...00006788889851 Вот чуть дороже ,но вроде покруче(когда покупал таких еще небыло) |
Спс
|
Цитата:
|
Бльо, я уже автомат на 16А купил...
|
Kino, это где такие цены??? И что за ДА вы купили, если УЗО и у продаванов, и пользователей есть тот же дифавтомат, а тот полноценный ДА, что содержит и АВ и УЗО в одном теле, никак не 160 грн стоит.
К тому же, не все ДА= АВ + УЗО дают информацию о причине срабатывания- утечка или перегруз, что не есть правильно. А те что имеют два клювика и кнопку ТЕСТ тоже выше 500 грн. OL_75, поменять на АВ с меньшим током нельзя? И что там с сечением проводов, ведь от этого и надо танцевать в первую очередь. |
Цитата:
|
В таком https://images.ua.prom.st/135241164_...at-ad63-2p.jpg есть вся информация, но OL_75 точно без штанов выйдет из ванной...
|
Цитата:
Называется Electro АД 1-40, цены сейчас те же. |
Ставить на бойлер АД с таким током и ВТХ- ну совсем не лучшее решение. Про электронный вариант УЗО тоже верно- не лучшее. Да и незачем АД три провода/входа- земля должна быть сама по себе и быть всегда неотключаемая.
|
Во-во, и я о том-же. Когда нет земли, то все эти автоматы чисто для успокоения совести. Считаю самым правильным при отсутствии земли - просто вовремя менять ТЭН на новый и не парится какие там у тебя автоматы.
|
Земля есть всегда, другое дело, как далеко. Если это высотка хотя бы 9 эт, то там в коридорном щите есть заземляющая шина и общая точка ноль/земля и как хоть какой вариант- тянется отдельный неотключаемый провод нормального сечения с надежным контактом на щите и к стиралке, и к бойлеру. Но только не трубы газовые, ХВС и ГВС.
В хрущебах с этим сложнее. |
=В хрущебах с этим сложнее.=
Если этаж не высок,всегда можно забить кусок толстостенной трубы или на край арматуры, Я возле дома забахал такое не по госту заземление,то по молодости отмотчик показаний счетчика плавил снег на метр с гаком,теперь использую на бойлер.. правильное заземление лучше. |
Цитата:
|
Цитата:
|