Blik 30.03.2011 22:29

Спасибо!
Тогда это не проблема, открою гляну че там за электролиты стоят и поменяю на 105градусные.

А дефект этот не постоянный, бывают изредка у него такие заскоки.

vitw 30.03.2011 22:34

Цитата:

Сообщение от sanja_neo (Сообщение 1092322)
Спасибо!
Тогда это не проблема, открою гляну че там за электролиты стоят и поменяю на 105градусные.

А дефект этот не постоянный, бывают изредка у него такие заскоки.

Не электролит это. А непостоянный дефект из-за изменения напряжения сети в разное время суток.

gars 30.03.2011 22:35

Цитата:

Сообщение от vitw (Сообщение 1092320)
Лезть надо в электронику. Там конденсатор "высох" 0,33мкф х 400В (или что-то близкое к этому:0,15-0,47мкФ). Их там, максимум, два. Так что определить легко. Даже если прибора нет - параллельно подбросить можно.
Если блок розжига и контроля пламени на газовом клапане, как на фотке, то меняй прямоугольненький конденсатор на 0,47мкФ.

Ну вот приплыли. Уже на Хабе 2 блок розжига появился. o_O Пойду мануалы повторять.:D
Саня, в каких ситуациях трабл является? На этих платах это оччень редкий глюк. Така фигня ВСЕГДА происходит, если отключить, а потом подать питание на котел. 10 минут тестового режима обеспечено.

Blik 30.03.2011 22:36

Цитата:

Сообщение от vitw (Сообщение 1092326)
Не электролит это. А непостоянный дефект из-за изменения напряжения сети в разное время суток.

Ясно разберу гляну тогда какие стоят.

Blik 30.03.2011 22:42

Цитата:

Сообщение от gars (Сообщение 1092329)
Ну вот приплыли. Уже на Хабе 2 блок розжига появился. o_O Пойду мануалы повторять.:D
Саня, в каких ситуациях трабл является? На этих платах это оччень редкий глюк. Така фигня ВСЕГДА происходит, если отключить, а потом подать питание на котел. 10 минут тестового режима обеспечено.

Я бы и не подумал, что какие то факторы на это могут повлиять. Именно вчера отключили свет секунд на 30, но я не вспомню до или после глюка котла. Скорее всего тогда из-за этого оно и было. Ладно, тогда буду следить за всеми факторами когда опять проявится такое.:) Спасибо за разъяснения, а то я уже подумал, что это дефект:D

vitw 30.03.2011 22:43

Цитата:

Сообщение от gars (Сообщение 1092329)
Ну вот приплыли. Уже на Хабе 2 блок розжига появился. o_O Пойду мануалы повторять.:D

Да, обламал меня ГАРС:D. Пришлось глянуть мануал. Там, действительно, все на одной плате. В Супермикрах я менял дважды кондеры. Во втором Хабитате - ни разу.

Blik 14.04.2011 19:11

gars Игорь прочитай личку!

gars 17.04.2011 15:23

Я почитал. Только приехал из Крыма.

Blik 17.04.2011 19:06

Везет же людям.)) А не рановато ли? Или ты по работе?

gars 17.04.2011 19:11

Везет тому, кто хочет этого;-)
Просто не был в отпуске три года, а тут друзья пригласили за компанию. Все бросил и поехал на недельку.

Blik 17.04.2011 20:07

Это правильно! Не все время работать же! Нужно и отдыхать иногда))

кук 20.04.2011 09:17

Граздане газовщики,просветите- авторитетно сказано мне,что есть колонки,в которых поджиг работает от турбинки в потоке хол. воды. Есть такое?

vadozz 20.04.2011 13:40

Есть, на Юнкерсе есть:)
Только стоят те турбинки...

кук 20.04.2011 14:10

И что,на самом малом расходе хватает мощи?

vitw 20.04.2011 15:17

Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 1119435)
И что,на самом малом расходе хватает мощи?

Если говорить только о Юнкерсе, то от батареек зажигается при давлении 0,1 Бар, от турбинки - 0,2 Бар, проток 4-11л/мин (паспортные данные). В колонках других производителей - нужно немного больше.

кук 20.04.2011 15:18

Понятно,мерси!

Blik 12.02.2015 23:10

Очередная чистка котла.
Разборка
https://lh6.googleusercontent.com/-B...125_102858.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-3...125_103527.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-l...125_103738.jpg
Красавец теплообменник:D
https://lh3.googleusercontent.com/-Q...125_103910.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-H...125_103923.jpg
При снятии теплообменника образовался фонтан от недозакрытого крана, на фото видно почему;-)
https://lh6.googleusercontent.com/-V...125_104532.jpg
Пришлось кран на выходе открыть, а входной закрыть.
Из-за фонтана залило немного электронику, пришлось разбирать и сушить феном.
https://lh5.googleusercontent.com/-F...125_123021.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-s...125_124416.jpg
А вот и отмытый теплообменник
https://lh5.googleusercontent.com/-e...125_115322.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-b...125_115327.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-2...125_121612.jpg
Вот и все, очередной раз спасибо всем, а особенно Игорю gars.

кук 13.02.2015 08:33

Чем мыли? Весной предстоит такое.

Blik 13.02.2015 16:06

Керхером дома.
http://delook.ru/pics/items/karcher_k_200_plus_11_a.jpg

кук 13.02.2015 16:13

Я имел в виду- средство какое было моющее? Голая вода?

Blik 13.02.2015 16:29

Да, просто водой мыл. Помыл просто водой - результат на фото. А вот когда я его чистил первый раз (в 2011г.) мыл изначально даймером, и подумал что это именно даймер так отмыл его. А в этот раз после того как помыл водой, забрызгал даймером и смыл - лучше не стало. И еще попробовал кипятком его обдать, тоже лучше не стало. Воды будет достаточно.

кук 13.02.2015 17:46

Ясно, бум попробовать, правда, хера такого нет, сделаю эжекторный распылитель, от компрессора. Правда, месяц назад глядел на обменник, вид был получше вашего.

ПАРТИЗАН 13.02.2015 18:13

Василич мой средством для газплиты. Полный шпекс.

Blik 19.04.2015 17:08

Снова Hermann мозг выносит.
 
Сегодня утром появился такой дефект: в режиме лето (отопление отключено) включаю горячую воду, срабатывает розжиг, начинает греть воду и начинается шум, такое ощущение что подача газа повышается, и после этого сразу гаснет. Все это происходит в течении примерно пяти секунд. Красная лампа не загорается, просто горит зеленая и все. Закрываю воду и открываю - все повторяется.
Решил проверить работает ли отопление. Первый раз произошел розжиг и все повторилось так же как с горячей водой. Со второго раза отопление запустилось. После разогрева до примерно 45 градусов открыл горячую воду - все работает. Отключил отопление, проверяю - горячая вода работает. Через время снова периодически гаснет, не каждый раз. Вот думаю куда копать?

кук 19.04.2015 17:42

Еще бы ФИО котла написали. Мало ли...