еще раз перечитал 1 пост. Тут уже говорили о способе заполнения системы. Предположим, что АО включил станцию в розетку и подождал, пока она наберет 2.7-3 атм или сколько их там(с). Потом пошел и открыл кран подпитки системы. Вода пошла в батареи, сжала воздух в системе, частично наполнила ее (СО), манометр на котле показал 1.5 атм и система перешла в равновесное состояние: вода пошла в систему, но станция не включилась. Дальше АО в шоке и непонятках, а ведь расход в станции был, гидрофор пустил воду в систему.
Но станция настроена на включение при Р=1 бар. даже если АО откроет краны то 2.5 атм в системе не будет.
Для создания давления такого, как в станции, нужно полностью открыть кран маевского, или прикрутить туда шланг и выкинуть конец в окно, таким макаром гарантировано заполнив водой СО И ДОЖДАВШИСЬ повторного включения станции.

кук 07.01.2014 17:43

Кварц, шестерка в рукаве- любимое занятие тавроводов- самое вкусное- вдогонку.
ПыСы- по теме- а на куя в системе такое давление? Вот,держится уже года три 0,8...1,2 кг, и зачем больше?

Michurin 07.01.2014 18:05

Цитата:

Сообщение от Johni (Сообщение 2578883)
выкинуть конец в окно

А без этого никак?
И вообще - все это мне лично так и представлялось с самого начала. АО вроде писал, что дожидался включения станции при заполнении системы. Единственное, что нужно еще раз проверить - подпитать при выключенном циркуляционном насосе: открыть подпитку, пойти поближе к станции, чтобы ее слышать, открыть водопроводный кран, дождаться срабатывания станции, закрыть кран, накачать станцией до максимального давления, сходить в подвал, посмотреть показание манометра станции, подняться к котлу и посмотреть давление в котле, закрыть подпитку. Если разница показаний около 0,4 атм - это гидростатическая разница, если же сильно отличается от 0,4 атм, то это неточность манометров.

Андрей Олегович 07.01.2014 18:35

Цитата:

Сообщение от Johni (Сообщение 2578883)
еще раз перечитал 1 пост. Тут уже говорили о способе заполнения системы. Предположим, что АО

Я - человек, всегда готовый ко всем неприятностям,
поэтому,
перед тем как открыть краны на пустых батареях,
первое,
что сделал, -
решил убедиться в работоспособности подпитки системы.
Ибо лучше пусть не будет отопления в одной комнате
(где его и так не было), чем во всём доме.

Последовательность событий.
1. АО идет в подвал и втыкает штепсель насосной станции в розетку.
2. АО переводит котёл в режим "отпуск" (какой гей придумал это дебильно название для обозначения режима, когда котёл ничего не греет?).
3. АО открывает кран подпитки.
4. АО с ужасом видит, что давление на котле как было 1,2 так и осталось неизменным, несмотря на то, что проходит 1, 2, 5, 10 секунд.
5. АО закрывает кран подпитки и идет в подвал, чтобы убедиться в работоспособности насосной станции.
6. АО приоткрывает в подвале кран подачи воды на будущую стиральную машину (предварительно подставив пустую канистру - не идиот же) и слышит и видит, что насосная станция включилась.
7. АО закрывает кран подачи воды на будущую стиральную машину и спустя пару секунд слышит и видит, что насосная станция отключилась.
8. АО поднимается к котлу, открывает кран подпитки и с радостью видит,
что давление на котле поднимается.
9. АО не долго радуется, так как спустя некоторое время давление поднялось до 1,5 и замерло.
10. АО закрывает кран подпитки, идет в комнату и на непродолжительное время приоткрывает нижний кран на батарее.
11. АО возвращается к котлу, видит, что давление упало до 1,3 и опять открывает кран подпитки.
12. АО радуется, так как давление в котле опять поднимается до 1,5.
13. АО, чтобы не бегать туда-сюда, сажает возле батареи соседа (добровольно, с его согласия, без наручников) и начинает командовать "открыть/закрыть кран", одновременно наблюдая, что давление в котле держится на уровне 1,5.
14. АО, убедившись, что система подпитки работает, освобождает соседа от выполнения им его обязанностей крутителя крана и сам заполняет до конца батарею водой, спускает с неё воздух и открывает второй кран.
15. АО закрывает кран подпитки на котле, который по прежнему показывает 1,5, ждёт, пока можно будет вешать вторую батарею и думает, что он будет писать на говнофоруме в стартпосте темы "Подпитка котла".

Андрей Олегович 07.01.2014 18:36

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2578886)
ПыСы- по теме- а на куя в системе такое давление?

Какое "такое"?

Kvarz 07.01.2014 18:38

ИМХО - врут манометры. Один в плюса, другой в минуса. Тот что на котле вообще показометр, опираться на его данные глупо.

Michurin 07.01.2014 18:44

АО, среди ваших пунктов я не встретил: АО открыл подпитку, дождался включения станции, чтобы она накачала максимальное давление. Такое было?

Андрей Олегович 07.01.2014 18:52

Наверняка было - гидрофор маленький, а в одной батарее 2-3 л воды, но что это меняет?
Станция включилась, потом выключилась, а система продолжает подпитываться.

Андрей Олегович 07.01.2014 18:55

Цитата:

Сообщение от Kvarz (Сообщение 2578954)
Тот что на котле вообще показометр

Обоснуйте.
Датчик давления в котле есть.
Наверняка откалиброванный.
Это же эуропа, а не кетай.

Michurin 07.01.2014 19:03

Подпитка могла прекратиться в тот момент, когда давление станции будет далеко не максимальным, о чем тут выше писали, поэтому попробуйте все сделать, как написано в посте 78.

Kvarz 07.01.2014 19:05

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2578969)
Обоснуйте.
Датчик давления в котле есть.
Наверняка откалиброванный.
Это же эуропа, а не кетай.

А смысл ставить на котел точный киповский прибор? Да еще и поверяемый, а как иначе можно гарантировать точность?
Вам разница в +-0,2 - 0,3 кгс/см2 что-то даст?
Да и какой датчик там стоит?
То же поверяемый?

Андрей Олегович 07.01.2014 19:07

Такой эксперимент я проведу не скоро.
Недели через две-три-месяц,
когда нужно будет в кухне батарею снимать.

Андрей Олегович 07.01.2014 19:09

Цитата:

Сообщение от Kvarz (Сообщение 2578985)
Вам разница в +-0,2 - 0,3 кгс/см2 что-то даст?

Мне ничего,
но завленное минимальное рабоче давление 0,5.
0,5-0,3 - это уже 0,2.
Не думаю, что котлу понравится, если он будет при 0,2 запускаться.

Kvarz 07.01.2014 19:23

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2578993)
Мне ничего,
но завленное минимальное рабоче давление 0,5.
0,5-0,3 - это уже 0,2.
Не думаю, что котлу понравится, если он будет при 0,2 запускаться.

А вот тут задача производителя откалибровать его на небольшое занижение показаний.

Johni 07.01.2014 20:38

господа, ОА еще раз обратите взгляд на пост Мичурина про дождаться выкл станции при открытой подпитке.
З.Ы. а мож еуропа поставила защиту от АО: в перешейке между краном подпитки и контуром отопления стоит какой нибудь редукционний клапан???
Чисто из того, чтоб окодемики меньше насиловали станцией теплообменник?

кук 07.01.2014 20:45

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2578946)
Я - человек, всегда готовый ко всем неприятностям,
поэтому,
перед тем как открыть краны на пустых батареях,
первое,
что сделал, -
решил убедиться в работоспособности подпитки системы.
Ибо лучше пусть не будет отопления в одной комнате
(где его и так не было), чем во всём доме.

Последовательность событий.
1. АО идет в подвал и втыкает штепсель насосной станции в розетку.
2. АО переводит котёл в режим "отпуск" (какой гей придумал это дебильно название для обозначения режима, когда котёл ничего не греет?).
3. АО открывает кран подпитки.
4. АО с ужасом видит, что давление на котле как было 1,2 так и осталось неизменным, несмотря на то, что проходит 1, 2, 5, 10 секунд.
5. АО закрывает кран подпитки и идет в подвал, чтобы убедиться в работоспособности насосной станции.
6. АО приоткрывает в подвале кран подачи воды на будущую стиральную машину (предварительно подставив пустую канистру - не идиот же) и слышит и видит, что насосная станция включилась.
7. АО закрывает кран подачи воды на будущую стиральную машину и спустя пару секунд слышит и видит, что насосная станция отключилась.
8. АО поднимается к котлу, открывает кран подпитки и с радостью видит,
что давление на котле поднимается.
9. АО не долго радуется, так как спустя некоторое время давление поднялось до 1,5 и замерло.
10. АО закрывает кран подпитки, идет в комнату и на непродолжительное время приоткрывает нижний кран на батарее.
11. АО возвращается к котлу, видит, что давление упало до 1,3 и опять открывает кран подпитки.
12. АО радуется, так как давление в котле опять поднимается до 1,5.
13. АО, чтобы не бегать туда-сюда, сажает возле батареи соседа (добровольно, с его согласия, без наручников) и начинает командовать "открыть/закрыть кран", одновременно наблюдая, что давление в котле держится на уровне 1,5.
14. АО, убедившись, что система подпитки работает, освобождает соседа от выполнения им его обязанностей крутителя крана и сам заполняет до конца батарею водой, спускает с неё воздух и открывает второй кран.
15. АО закрывает кран подпитки на котле, который по прежнему показывает 1,5, ждёт, пока можно будет вешать вторую батарею и думает, что он будет писать на говнофоруме в стартпосте темы "Подпитка котла".

А.О. что бы со мной было, написал бы я такое? Не лень было флудить? ФИЗИКУ надо продирать глаза? Купите один нормальный манометр, проведите измерения, тогда и стоит говорить.

ПАРТИЗАН 07.01.2014 20:53

все понимаю. но нафига станция на закрытый обьем отопления?и воздух травят из самой последней батареи.и в котле есть на насосе клапан давления. и емкость типа боченка с пробкой для выпуска воздуха из контура.напустил воды до нужного давления в системе и всэ.и если батареи не травят то можно забыть на отопительный сезон о подкачке воды.

Kvarz 07.01.2014 20:57

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2578969)
Обоснуйте.
Датчик давления в котле есть.
Наверняка откалиброванный.
Это же эуропа, а не кетай.

А по датчику давления скажу - буржуи жутко экономные, датчики там в виде резистора с мембраной. Точности от него не дождешься. Да и вариация приличная.

кук 07.01.2014 20:57

Станция там для качания воды со скважины- мытья ложек, вилок и помидоров, а подпитка отопления- дело настолько эпиздодическое, что непонятен смысл. Да и проблема.
Похоже на анекдот о трех яйцах.

Johni 07.01.2014 20:59

Цитата:

Сообщение от ПАРТИЗАН (Сообщение 2579179)
.и в котле есть на насосе клапан давления.

расказуйте
Цитата:

Сообщение от ПАРТИЗАН (Сообщение 2579179)
и емкость типа боченка с пробкой для выпуска воздуха из контура.

автоматический воздухоотводчик.

кук 07.01.2014 21:03

Цитата:

Сообщение от Kvarz (Сообщение 2579186)
А по датчику давления скажу - буржуи жутко экономные, датчики там в виде резистора с мембраной. Точности от него не дождешься. Да и вариация приличная.

Резистор с мембраной- тензометрический, сигнал там настолько мизерный, что без серьезного усилителя- никак, тогда и показометр должен быть электрический. Точности- выше крыши. Но чтоб с мембраны да на манометр- покажите!

кук 07.01.2014 21:04

Цитата:

Сообщение от Johni (Сообщение 2579191)
расказуйте

автоматический воздухоотводчик.

А че там- "расказуйте"! Расказуйте лучше, о каком котле базар начался! Сколько их всяких разных?

Kvarz 07.01.2014 21:09

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2579197)
Резистор с мембраной- тензометрический, сигнал там настолько мизерный, что без серьезного усилителя- никак, тогда и показометр должен быть электрический. Точности- выше крыши. Но чтоб с мембраны да на манометр- покажите!

Бр-ррр, Кук, да о чем вы.

Тензорезисторный это уже высокоточный датчик.

Я о датчике в виде проволочного сопротивления с подвижным контактом соединенным с чувствительной мембраной.
Буду в гараже - сфоткаю такой.

А у АО показометр-манометр электронный;). Повыше есть его ответ.

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2578689)
На котле - х\з. Там жидкие кристаллы переливаются из одного положения в другое. Единственное, что сказано в документации - максымальный робочый тыск 3 бар.


Kvarz 07.01.2014 21:18

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2579240)
Брр, ну а дальше что- ну соединен подвижный контакт с мембраной, датчик выдает электрический сигнал,а УКАЗАТЕЛЬ/ПРИБОР- К А К О Й? Манометр, или электроприбор?

Со слов Олеговича электронный прибор.

Андрей Олегович 07.01.2014 21:21

Цитата:

Сообщение от ПАРТИЗАН (Сообщение 2579179)
и воздух травят из самой последней батареи.и в котле есть на насосе клапан давления. и емкость типа боченка с пробкой для выпуска воздуха из контура.напустил воды до нужного давления в системе и всэ.и если батареи не травят то можно забыть на отопительный сезон о подкачке воды.

Партизан, иногда полезно прочесть первый пост в теме перед тем как в ней что-то писать.