а кто в 2х словах обьяснит отличие SСОР от СОР? Обычно если СОР к примеру 5, то SCOP около 4
|
S - сезонный, то есть осредненный по всему отопительному периоду СОР.
Производители его пишут для средей климатической зоны Европы, куда Украина никак не попадает. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Дровами топить нет? У друга стоит булерьян и нормально топит.
|
Владелец не разрешает, говорит пожароопасно. Короче хочет и рыбку съесть. и сами понимаете что. Видимо будем переезжать...
|
А дым куда?
|
Цитата:
|
Два года назад отрезались от центрального отопления и греем офис кондиционерами Mitsubishi ZUBADAN. Это даже не кондиционеры, а тепловые насосы.
Если крайний раз платили за отопление 5000 гривен в месяц (сейчас было бы гораздо дороже), то за электричество платим до 1500грн. в месяц. Кстати говоря, установка именно этой модели кондиционеров было условием теплосетей для отключения от центрального отопления. Видать, они откаты от Мицубиси получают. )) http://4shop.ru/published/publicdata...5-3558_enl.jpg Тут хоть и пишут что его можно юзать до -25, но мы прекрасно им обогревались и на крещенские морозы прошлой зимой. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Вообще-то, в последнее время появились тепловые насосы, работающие по принципу кондея. То есть, им уже не нужны скважины и т.д. Но цена там зашкальная. и работают они все равно до -5 на улице.
|
Вы сами хоть поняли, что написали?
Во-первых, Вам тут про -20 пишут, а Вы опять -5. Во-вторых, тепловой насос воздух-воздух (тот, который "по принципу кондея") самый дешевый с точки зрения капиталовложений. |
Проблему решили. Во второй половине этого дома квартира владельца, которая сейчас почти все время пустует. В ней есть официально подключенный газовый котел со своей системой отопления. Подключили свои батареи к нему. Наконец-то тепло стало в офисе.
|
О!
Владелец еще и субсидию получит. Как лихо он всех поимел. |
Насчет субсидии я уже высказывал мысль. Сейчас квартиру изредка посещает его жена, говорит я нормально зарабатываю, мне не дадут...
|
Цитата:
|
Когда я считал, брал
теплотворную способность газа, 31800 кДж/м3 КПД котла 0,9 (от фонаря). Выходило примерно одинаково, что газ, что электричество по ночному тарифу при уровне 600+ кВт*ч До 600 - электричество по ночному тарифу не намного дешевле. Если полный тариф, то и буде как раз в два раза отличие. |
Цитата:
1 кВт*ч = 3,6 МДж 1 м.куб газа = 34,02 МДж = 9, 45 кВт. Ну а КПД- дело такое, разное. |
средний по палате типичный кпд котла все же меньше 90, но больше 80. Плюс газ бывает с разной теплотворностью, разница порядка 5 процентов, кому точнее надо гуглите, если знаете с какого месторождения его получаете. С ОАЭ кажется самый теплотворный газ, по России ниже, это так, по памяти.
|
Если мне память не изменяет, то теплотворность газа я брал по минимуму. Поэтому и кпд завысил, чтобы в среднем по больнице все хорошо было.
|
Но сколько бы там ни было,
3.18 или 3.6 0.9 или 0.85 Порядок получантся тот же - газом выгоднее. |
Цитата:
|
| Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3. |
Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.