Да ну, колхоз это, там шлейфики всякие нежные, еще оборвутся.
Нашел уже несколько видов китайцев со сбросом. Правда они все панельные и без тарификации. Странно, что нет на динрейку. нашел уже |
Цитата:
Неужели близки к частоте дискретизации АЦП? Там все таки килогерцы и не один)) Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Однополупериодно выпрямленный сигнал содержит постоянную составляющую величиной амплитуда/пи, которую не видит счетчик, если в нем применяется трансформатор тока. Шунтовые и с датчиками Холла будут видеть. |
...у людей большое горе, они хотят поторговаться...(с) Да, Fedya_Baraban ? Торг неуместен.
|
Чей же ты клон, а Федя?
|
Неохота пилить новую тему, просто расскажу историю тут:
Началось с того, что два утра подряд мы просыпались и обнаруживали, что света в доме нет. Беглый взгляд в окно на соседей подсказывал, что света нет только у нас. Приходилось в сонном состоянии, только что из-под тёплого одеяла, выползать на мороз -17, обходить дом, и включать автомат, который стоит на вводе (16А). Это было странно, потому что днём автомат нормально выдерживал всю нагрузку, а ночью работали только бойлер 2 кВт (не постоянно), керамический нагреватель у ребёнка 450 Вт (не постоянно), холодильник (не постоянно) и циркуляционный насос в системе отопления. После второго раза вызвали аварийку ДТЭК. Они приехали среди ночи и, что вполне логично, не дозвонились до нас! Мы утром увидели пропущенные звонки. Вызвали еще раз с просьбой приехать в дневное время. Что удивительно - они даже приехали! Что еще удивительнее - приехал очень классный позитивный дядька, с которым мы отлично пообщались! Я в принципе не думал, что ТАКИЕ люди могут работать в ТАКИХ организациях! По итогу общения выяснилось, что старая "схема" решения подобных вопросов уже не работает. Теперь корпуса автоматов опломбированы в лаборатории ДТЭК и поставить 16-амперный автомат, который "в душе" 25А уже невозможно в принципе! А еще оказалось, что договорная мощность у нас там 1,1 кВт! И дядька сказал, что если я трону пломбы, то вынужден буду поставить вам автомат на 10А! Мы решили, что не стоит впадать в крайности и лучше будем на ночь выключать бойлер. Аварийка уехала. А мы решили официально поднимать договорную мощность до установки автомата на 25А. На сайте ЦОК (центра обслуживания абонентов) ДТЭК мы вычитали, что в связи с карантинами, приём проводится только по записи. Записались на 11 часов. Я еще удивился - неужто организация заработала по-человечески! Записался на время, приехал на это время и сразу приступил к решению вопроса! Угу, как бы не так... Оказалось, что вход в ЦОК перегорожен вертушкой и вот на проход через эту вертушку мы и записались на 11 часов! От входной двери до вертушки всего несколько метров узкого коридора. За вертушку зазывает девочка, у которой списки записи. То есть на улице ждать не вариант - не услышишь девочку. И в этот проём заталкивается толпа народа! Отличные карантинные мероприятия у ДТЭК! Прорвались мы за вертушку и... Пожалуйте в электронную очередь еще на пол часа! ))) Подали заявление, отдали копии документов, оказалось, что нам к нашим 1,1 кВт нужно добавить еще 3 кВт и тогда нам поставят автомат на 25А. Каждый дополнительный кВт стоит примерно 1100 грн. Сказали, что документы будут готовить 40 мин, но через 20 мин у них обед, вобщем нам позвонят, когда подойти и заберут с вертушки. Прогуляли мы 1,5 часа, как раз к 13-00 вернулись под ту вертушку. Примерно в 13-30 про нас вспомнили, провели вовнутрь и отдали договор на новую мощность и платёжку на 3245 грн. Говорю им: - Когда надо оплатить? - В течении 2 недель. - Вы же еще будете рассматривать возможность предоставления мощности? - Ну да, будем. - Так давайте я оплачу, когда уже будет решение? - Нет, платите сразу! - А если будет отказ? - Мы вернём Вам деньги? - Нафига этот цирк? Давайте оплачу по факту? - Без оплаты процесс не начнётся и никакого решения не будет в принципе... - Мдэ... Я Вас услышал... Приключения на сим не окончились... Вечером того же дня автомат стал отрубаться каждые 15 мин. Выключили бойлер. Проработал час и снова отрубился. Дали часа 1,5 остыть, выключили в доме всё, кроме пары светодиодных лампочек, холодильника и насоса отопления. Проработал минут 20 и снова вырубился... Делать нечего - снова вызвали аварийку. В начале девятого вечера приехала аварийка, поменяла нам автомат на новый 10А. Хоть теперь у нас мощность ограничена в районе 2,2 кВт, но, по крайней мере, в доме светло и работает насос отопления. Бойлер включать приходится аккуратно и следить, чтоб вместе с ним никакие мощные потребители не включались. Думаю, что 2..3 недели, пока будет канитель с ДТЭК, как-то перетопчемся... Розетка в комнате ожидания ЦОК! )) http://i.piccy.info/i9/5808d730c0e8a...364536/178.jpg Антиковидные меры ДТЭК ))) https://youtu.be/Hl3gR3QcdQM |
Автомат неисправен, нужно было просто заменить на такой же рабочий. Это бывает с автоматами. 16 Ампер активной нагрузки это 3.52кВт. При такой мощности автомат должен работать бесконечно долго. У Вас не было такой нагрузки.
|
Цитата:
|
Какой хоть АВ- фирма, ВТХ, что на нем написано???
https://elektroshkola.ru/apparaty-za...yklyuchatelej/ |
Цитата:
Завтра, если не забуду, сфоткаю тот, который сейчас стоит... Трупик не знаю где, наверное чуваки с собой забрали... Сказали, что никто вам хорошего не купит - ставим китайский шлак. Но, если хотите, можете сами купить автомат, сдать на проверку в лабораторию ДТЭК, и потом его поставить. Только что помешает в лаборатории вытряхнуть потроха хорошего автомата, запихать туда внутренности китайского шлака, опломбировать и отдать? |
У меня на входе стоят 2 автомата на фазу и ноль 16 и 25 А, без проблем варю трансформаторной советской сваркой килограмммов так на 40 весом, в доме ещё блок автоматов, никогда не выбивало, кроме как от кз. Тоже склоняюсь, что автомат был сломан. http://i.piccy.info/i9/056f61566e2c6...114004_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-02-23-09...40x135-r/i.gif
|
Нормальный АВ С10, т.е. 5...10 Iном. токов тоже спокойно терпит ИСА. Жаль, что трупик не сохранился, родина должна знать героев.
|
Херасе, 241 В! Красиво жить не запретишь... ;-)
У нас у соседей защита стоит, на 220 ваще не давала включить, на 200 постоянно вырубалась, сейчас на 180 выключается пару раз за день... |
Так 200...220, точнее 198...242 вольт есть номинал! Шо за защита такая?
|
Цитата:
|
Ладно, без соседей- что в вашем доме с напряжением по времени день-вечер-ночь и т.д.
|
Цитата:
Сначала поставил максимум на 250, отсекало постоянно, в итоге поднимал на вольт, и остановился аж на 262. Такой у нас щедрый РЕС. Но "що занадто то не здраво". Когда-то у Райкина в старые советские времена был монолог, он там говорил "меня уволили с работы. Я работал электриком. Нужно 220, а я дал тыщу. Не понимаю за что, я ж перевыполнил!" |
Цитата:
|
Тогда ой...
|
Цитата:
Но к теме АВ это никак, от пониженных напряжений они не дохнут, от повышенных могут. |
Цитата:
Останній раз чувак з тої контори мені доводив, що час - це не важливо. Головне - щоб дата правильна була. Ну я й дивлюся - дата правильна. Ну, ок. |
|
С10- 5...10 номинальных, т.е. 50...100 ампер, при 14,5 ампера должон отключиться через 60 мин, если не ошибаюсь. Откуда в доме такие токи?
И лехтрики хочют сказать, что это китайское чюдо они прогружали перед установкой? |
У меня на С10 вырубает когда включены водонагреватель, микроволновка, свет на100Вт, и включаем нагреватель 2 кВт, прогреть ванную. Сварка инвертор работает спокойно.
|
Цитата:
Особенно если предыдущий был двухполюсный и выбивал изза того что гдето ноль пробивал на землю. |
Ноль пробивал на землю, это как? Разве уже нет ни следа от старой глухозаземленной нейтрали, везде система ТТ?
|
Цитата:
У меня например между нулем и землей щас около 12В. |
От этих 12 вольт и реального сопротивления земли сработает разве что УЗО, но не АВ даже на 10 ампер, не говоря про большее значение.
|
|
Так тут хоч в різні точки, а частіше під один гвинт М4 чи М5 три моножили з люмені, отоді горить все!
|
Продолжу базар за счетчики, или как пишут в сетях- счодчеки...
Пару месяцев назад, будучи на даче, обнаружил вавку в СЭ от Энергомеры ЦЭ6807Бк 220В, 5-50А 2009г., уст. 2009-м с заявленным ресурсом до поверки 16 лет., т.е. в 2025-м. Т.к. там бываю последнее время редко, счет шел на мизер кВт*ч в год, тем более с энергосберегайками- КЛЛ и СДЛ, иногда пила или болгарка. Предпоследний расчет был что-то около 50 кВт*ч за 20-й год. Последний отсчет показаний дал не много и не мало, а плюс 3000 кВт*ч, при том, что при отъезде все потребители всегда отсекаются АВ, остается только собственное- унутреннее потребление, т.к. доучетный АВ старый дачный лехтрик категорически не ставил никому. Благо, с подобными вывихом СЭ у нас там это был не первый случай, до того весь учет был нормальный сверялся регулярно, эти 3000 кВт*ч в общем учете не выскочили, новый электрик и председатель согласились с ненормальным состоянием, счетчик поменял, все уладилось. Это не Одессаоблэнерго, там шакалы еще те... Притащил больного домой, сделал трепанацию... Схема вшивенькая, RC-балласт, выпрямитель такой же, вздутые дондышки эл/литов 1000 мкФ/ 10В, емкость упала до 400...500 мкФ. Есть варистор, предохранителя перед ним нет, даже примитивного дросселя нет. Не знаю, как поведет себя новый НИК, но про Энергомеровские матюки и у российских электриков читал. Будьте бдительны, господа, почаще сверяйте данные. |
Цитата:
Цитата:
|
Самоход бывал до 6 кВт*ч за 4...5 мес. Но сама примитивность схемы не позволяет ожидать иного.
Есть СЭ и схема от него- СМАРТ молдавско-украинского происхождения, там все по взрослому- и дроссель, и куча конденсаторов керамических, параллельно эл/литам и проч. Схема навороченнее, а самоптребление вдвое меньше. |
В таких вещах должен быть подсчет контрольных сумм, проверка целостности информации, контроль сбоев. Современные микропроцессоры все это позволяют. Если инфа не достоверная, он должен был высветить ошибку и сказать, чтобы его отнесли в ремонт. Если он так не делает, программиста на мыло.
|
Там всего одна ИМС, позже ФИО напишу, две 431-х в диодном исполнении, минимум индикации, эл/мех. счетчик. Был бы он собственностью РЭС, одно дело, там возможно, и читали бы что-то, а тут- сад. товарищество, у электрика одни кусачки и синяя изолента.
Да и РЭСовцам, похоже, пофиг- в доме 3-хфазный НИК, лет 8 как после грозы и пары молний по ЛЭП 10 кВ, начал мигать СД- пониженное напряжение фазы В, хоть оно и нормальное. Неск. раз звонил и диспетчерам, и в ремслужбу, и проверяльщикам показывал- пофиг. Но т.к. это их собственность, то мне пофиг? |
Цитата:
|
Так то- колісний, а тут- електроніка вищого класу! До цього теж був колісний, теж мав самохід, але менше енергоміровського.
|
https://d.radikal.ru/d14/2108/f2/f0cbececd7cd.jpg- такая электроника крутая
|
А тут- молдавско-украинская версия: https://b.radikal.ru/b41/2108/05/d5e694fbd0a2.jpg
На той стороне платы здоровенный эл/лит и поляризованное реле 250В/80А с датчиком тока |