Вытяжка на кухне. Проблемы с соседями
В феврале сего года установили на кухне вытяжку. Отвод воздуха - в вентканал. До лета все было норм. Но вот буквально месяц-полтора назад сосед сверху начал катить бочку - мол, вы свою вытяжку вывели в общий вентканал, мы теперь нюхаем ваши запахи с кухни. Гавкал-гавкал, а вот несколько дней назад, пока я был на работе,пришел домой к жене и начал скандалить, что мы нарушили все газовые нормы и т.д и т.п, на что был культурно послан обратно домой. Вечером прийдя с работы пообщался с этим мужичком - песня та же, "нам запах печеного-жареного жить мешает! Я буду жаловаться в СЭС и горгаз и печникам".
Вчера я ходил к печникам в разведку, и они таки подтвердили, что в панельных домах установка принудительной вентиляции в существующий вентканал запрещена, и что вытяжки разрушаю сам вентканал (вопрос КАК??). Но вытяжки стоят чуть-ли не каждого в квартире. В общем сижу озадаченый... Если тот конь нажалуется и придут с проверкой как с ними бороться? Демнтаж не предлагать, вырубывать в стене дурку на улицу тоже не хочу. Ну не открывать дверь то понятно,а еще варианты? |
как по мне то кто намутил ранее с каналами,у мну во время ремонта с 4го в 1й перебил дыру,что б меньше трасу кидать,и при включении вытяжке в санузел не зайти,за па ралелился со старой бабулькой у которой 50котов дк и алкашеи не меньше,так в моем варике я так понимаю нагнитая ей в хату воздух он возвращался комне.проследите такой вариант
|
Какой дом,этаж? Как выглядит вентканал?
Пусть приходят. 1- можно и не пустить, 2- если есть проблемы, пусть ЖЭК и устраняет-чистит, это его работа. |
3 - ставить систему очистки воздуха с выбросом в помещение (жутко дорого как по цене так и по обслуживанию)
4 - не готовить на кухне вкусности, чтобы не раздражать соседей))) 5 - если такие запреты реально прописаны в ДБН (СНиПах), то остается только договориться с соседом. с другой стороны, если сосед настырный попадется, то забиванием болта на это дело вряд ли отделаешься - архитекторы штрафами и предписаниями за*пут... |
Нормальный,чистый вентканал никак не может завернуть воздух в другое помещение,он воздух сам должен тащить наверх со свистом,к тому же,в высотке их несколько параллельно и в квартирах дырки пробивали произвольно по этажам.
Все эти вытяжки при производстве должны проходить сертификацию, в т.ч. и с оглядкой на требования и СЭС, и пожарников,и архитектолров, иначе кому они нужны и как их эксплуатировать? |
Я вот поставил вытяжку, так при включении, в сортире/ванной такая кислая вонь, что можно ...ся. И фиг поймешь почему, засасывает где-то.
Приходиться окно открывать, тогда меньше намного меньше "эффект". |
Цитата:
Бернулли, Дарси и Вейсбах не испугаются даже такого чуда техники как вентканалы в многоэтажных домах. Вытяжка мощная? Если да, попробуйте послабее вертушку поставить. |
Цитата:
Дом не ЖЭК, а ОСББ. Вечером сброшу фотки канала и вытяжки |
Искать ДБН В.2.2-10-2001 и ДБН В.2.2-15-2005 там есть,во всяком случае фирма ВЕНТС на них ссылается
|
Привет Всем! Живу на 5м 5ти 2-х к. в хрущебе крупноблочной, с газовой колонкой.Соседи с низу(4-й этаж) просто курили на кухне,вонь сигаретная сразу ощущалась в квартире (через вент. канал проникало зловоние), поэтому я за Вашего соседа с 5-го. Решил частично задачу установкой металлической вент.решетки "ребрами" вверх("вверх ногами"-это для Вашего соседа, может пройдет). Для вытяжки пробил потолок в месте конструкционного шва между плитой перекрытия и вент.блоком- ширина 15см. не супер прочного бетона, промучался пол дня, установил метровую оцинкованную трубу, швы-щели залил расплавленным битумом, тьфу-тьфу не текут вроде. ЖКК ничего про это не знает, вент.каналы чистить не собирается- нет спецов и на это денег.
В бетонной стене бурить дыру большая проблема, но если квартира своя, целесообразнее решиться на мероприятие и опять подружиться с соседями! |
о чем и реч,новый канал и дал жизни,а по норме вродь как по этажа,на канал.
|
Кто-то где-то кого-то дурит. Не может в таком доме быть общая вентиляция, точнее может и может, но никак не со следующим этажем.
|
Должен быть отдельный канал от каждого этажа до верха, между ними перегородки. А как сделали строители х.з..
|
Цитата:
|
Цитата:
|
В относительно новых кирпичных пятиэтажках - отдельный вентканал на квартиру как в кухне так и санузле. Здесь проблем не бывает.
Кирпичные и панельные девятиэтажки - по несколько квартир на вентакал - здесь по жизни проблемы, нюхаешь что соседи готовят, при наличии принудительной вытяжки проблема усугубляется. Хрущевки - если с газовыми колонками - на кухне дымканал и вентканал. Вентканал - незнаю какого образца. Дымканал отдельный на квартиру. Можно ставить двухконтурные котлы - дымники. Так что эта проблема решается пробиванием отверстия в наружной стене для собственной вентиляции. |
В моем доме стоят вертикально панели бетонные,похожие на пустотные для перекрытий, 8 каналов и нет никаких проблем с запахами ни от кого уже почти 30 лет. Что включен вентилятор в вытяжке,что его нет- не знаю я,что жрут соседи.
|
1. Забитий (підзабитий) вихід з загального каналу на даху
2. Сусід намутив при встановлені колонки (а він її легалізував?) Рішення: - послати всіх на і нікого не пускати без санкції прокурора - задовбати сусіду моцк з його колонкою (в багатоповерхових панельках також заборонені) |
Цитата:
А вот законность ее установки это вопрос. Накапать в горгаз нужно. Они сами моцк соседу вынесут. |
В Горгаз пусть жалуется хоть до полного опупения. С газовщиками есть два нюанса: 1 - нельзя ничего дополнительно ставить в дымоход колонки, если таковая имеется (к стати, из каждой квартиры выход дымохода колонки - свой. 2 - вытяжка может быть и с вертилятором. но для нормальной вертиляции кухни с газовым оборудованием должна обеспечиваться естественная трехкратная вентиляция. То есть, нельзя вытяжкой с принудительным вентилятором закрывать весь вход в вентканал. Должна оставатьяс дырка для той самой естественной вентиляции. то есть, решотка должна выглядеть вот так
http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/874643.png PS:А откуда он знает, что он твою готовку нюхает? |
вот фото вытяжки и вентканалов
http://s017.radikal.ru/i411/1208/1e/780fa9b538b6.jpg на фото видно, что возможность вывести вытяжку есть только в один вентканал - второй перекрывает наполовину газовая труба. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Ды поставьте меньший вентилятор, выкиньте ту начинку.
|
Цитата:
|
Цитата:
Для колонки нужен дымоход, а не вентканал. Вырубить новый можно только наружу, через стену на кухне. Если с улицы не видно в стене, напротив его кухни отверстий, значит он врезался в воздуховод. В этом случае, сдайте его "как стеклотару", в горгаз. Проблемы, которые он огребёт, заставят его надолго забыть о Вашей вытяжке. Даже если он с горгазом договорился - смело можно в прокуратуру идти. Тогда ещё и газовщики Вас возненавидят))) Кстати, во второй вентканал можно запросто врезаться, не смотря на газовую трубу. Закажите у жестянщика нестандартную решетку с фланцем слева. Судя по фото, труба не точно по центру решетку перекрывает - места под ввод достаточно. |
Цитата:
|
Цитата:
|
у меня знакомая вообще снесла вентканалы и расширила себе кухню http://www.tavria.org.ua/forum/;-%29 PS 8 этаж
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Тут два варианта.Первый,это вентканал у каждого должен быть свой.Иначе по пожарным правилам не положено.
Второе,как вариант- http://tavria.org.ua/forum/showthrea...F0#post1856524 |
Насколько мне известно, в многоэтажках каждая квартира должна иметь (по нормам) изолированый стояк вентканала. Если вы живете ниже обеспокоенных соседей - есть вероятность 150%, что это они врезались в ваш и могут быть посланы гораздо глубже канала-анала. Советую вооружиться ДБНом, письменным и зарегистрированым заявлением в ЖЭК и горгаз (обязательно), вызвать комиссию вентиляционщиков, СЭС. Все телодвижения должны быть подтверждены бумагой! При последнем отказе соседей свлить из вашего вентканала назад в свой - смело подавайте в суд. Можно в прокуратуру (в случае отказа ЖЭКом из-за хор отношений с соседом правильно провести экспертизу.)
|
тю, диміти-чадити під витяжкою побільше - самі свалять нах ;-)
|
А подскажите такой вопрос. купил квратиру в хрущевке. Планирую делать ремонт. Там где воздуховоды, и на кухне и в ванной было заклеено плакатами. Содрал их-видно паутину, так вот собствено паутина нифига не шевелится я так понимаю вентиляции нет начисто? И что делать если оттуда прут тараканы?
|
Работа вентиляции зависит от этажа и разности температур улица-дом. Сейчас сезон такой, что разность небольшая. Попробуйте ночью, должно вытягивать воздух из квартиры. Летом в сильную жару наоборот. От тараканов поставить решетки со встроенной мелкой сеткой, сетку чистить периодически.
|
Цитата:
|
Проблем с соседями у меня нет. Но с самой вентиляцией есть. Дом 5ти эт., панельный. Более 50ти лет этому дому. При ремонте на кухне про долбали дыру в наиболее удобном для нас месте(из нескольких шахт). По прошествии нескольких лет стал замечать что вытяжка даже на второй скорости вытягивает плохо. Приходил сегодня спец, измерил прибором тягу и сказал что в норме, а чтоб лучше тянуло открывайте окно. Не уж то без открытого окна и в праду не работает вентиляция? А зимой тоже открывать надо?
|
А откуда взяться тому воздуху, который должен выйти в трубу? Читайте про пользование плитой,там непременно должна или форточка,или вентканал отдельно быть.
|
:okay:
|
Есть другой выход - не делать ремонт и не заменять окна на пластиковые и старые двери на новые с уплотнителем. У меня так :) Форточку можно не открывать - сквозняки и так гуляют.
|
Цитата:
|
Седня некая неведомая сила потянула меня к вытяжке, отсоединил гофру на выходе, отцепил от вытяжки клапан-язычек и она стала лучше вытягивать, даже при закрытом окне и тише работает. Будучи на своем месте он открывался без проблем, нигде не заедало. Вытяжка CATA
|
Посоны, настало время OXYиTEлbHbIX историй.
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1111/...e28a8ffac2.jpg Внутри - кулстори:
Вот такая вот кулстори. |
Цитата:
|
Цитата:
"обратный клапан" - чтобы от соседей не вдувало :D |
Это- вопрос спорный. А если ваш дух слабее окажется? Лучше вентилятор на малом ходу(через конденсатор), чтоб потихоньку принудительно дуло в канал, тогда и соседи не страшны. А так- иди, знай, от чего клапан открылся/закрылся...
|
Цитата:
Сонтехнегу респект, у меня как раз варик чтоб такое замутить, пятиэтажка с чердаком. |
А не бывает ситуевин, что не включаете вытяжку?
|
Цитата:
Воздух не разворачивается под тупыми углами - такие дела. Делайте так, чтобы вытяжка на стене была ниже фактического отверстия: http://i47.fastpic.ru/big/2012/1111/...50b0781aa.jpeg Подсмотрел это у вентиляционщиков. Они говорили, что за рубежом делают вытяжку в два канала - сначала с квартиры заходит в стену, проходит один этаж, а потом уже вливается в общий воздуховод: http://i47.fastpic.ru/big/2012/1111/...8241e96f6.jpeg |
Цитата:
|
Цитата:
когда трубу вытяжки отсоединяю от стены - ей ощутимо легче дуть наверное надо в стене дырку пробить да и все. у вытяжки есть выход "в стену" |
А может, для начала, уточнить- на каком этаже какого дома кто произживает? У меня в 16-ти этажке тюбетейку сносит у пож вентканала. Не думаю, что в хрущобе такое достижимо.
|
Цитата:
у меня 1й этаж 2х этажки :D |
5ти этажный панельный дом. В кухне на каждую квартиру свой вент. стояк. Где узнать расстояние между стояками? Или может кто знает?
Ситуация с вентиляцией у меня всё же не радостная. Хочу попробовать пробить отверстия во все каналы и выбрать наиболее "рабочий" для себя. |
Идешь на крышу и меряешь...
|
Не вариант. Трубы бетонной стеной выходят выше шифера.
|
Цитата:
Взможно косяк на крыше? Подпор воздуха при определенном направлении? |
Сходил сегодня в подвал.Убедился что вент. система берет свое физическое начало с первого этажа, а фактическое с той квартиры которая в нее врубилась. Расстроился. Я считаю что было бы эффективнее если бы вентиляция начиналась таки с подвала. Тогда бы в трубе постоянно был гул и движняк воздуха. Тогда бы не было проблем с выпихиванием воздуха мощной вытяжкой в вент систему. Или я где-то не так думаю?
|
В многоэтажке должен быть стояк отдельный с квартиры. Открой дверцу для чистки или засунь руку в дырку канала если вниз нету дыры значит отдельный канал.Собственно проверить тягу нужно.если нету вызвать в жеке печников.они за это бабло берут в счет квартплаты.пусть чистят канал.У нас так в городе.
|
Пока не вкурил полностью как устроено. Но исходя из того что труб несколько, попросверливал вбок + 5 отверстий, то есть открыл еще 5 шахт. Подносил спичку вплотную к отверстию и только тогда пламя затягивало внутрь. И то, не сказал бы что прям хорошо. Вызывал пару раз трубочистов. Они с умным видом прибором замерили поток воздуха, на спичке показали что тянет и всё, типа в норме.
|
Пройтись по соседям и измерить расстояние от угла до средины лучка, каналов там несколько, пробиты в разных местах. Не исключено- пустотная панель перекрытия вертикально.
|
Цитата:
Воняет точно также, у соседей, пока не сделаешь гильзование канала. |
В жеке или оббб есть план дома.Там и глядите с инженером.Чё сразу долбить?
|
Приоткройте окно и посмотрите какая вентиляция, может у вас просто все закупорено и нет вентиляции. У меня все закупорено и с вентиляции тянет в квартиру, если приоткрою окно то все ок. надо делать приток.
|
Как по мне: в проживая в пятиэтажке прорубать себе новый вентканал-это тупачина. :tupak:Необходимо просто нормально прочистить свой. Если соседу тянет, то либо он в вашем канале, либо вы в его.
В "пятинах" вентканал идет из квартиры на крышу(местами на чердак). Если в вашей вентиляции есть дно, значит сосед врезался в вашу-требуйте устранения. Но судя по фото именно вы в его, так как два вентканала на кухне в хрущебах не предусмотрено, а у вас два. Если тот, что возле газтрубы ваш и он нормальный-подтягивайтесь туда гофрой и не занимайтесь ерундой. Один раз заплатите за чистку канала и в следующий раз этим будут заниматься уже ваши дети. А то и внуки. |
А подскажите, есть вытяжка на кухне, есть в ванной. Если все окна и двери закрыты - из ванной дует, а в кухне втягивает воздух, очень сильно. чуть окно приоткрыл или дверь - тянет и туда и туда. Так может/должно быть? 5 этажка. новая. У застройщика схему пока не спрашивал для понимания.
|
Цитата:
|
величина отверстия никак не влияет. дыру размером с горошину оставляю - тянет на кухне, в ванной дует. В ванной дыру с горошину оставлю - все равно тянет на кухне, а дует в ванной. Дверь/окно открыл - тянет везде и очень сильно. ДУмаю в ванной вентилятор ставить с обратным клапаном, или без вентилятора решетку с обратным клапаном. Хорошо что хоть не наоборот, ведь на кухне газ и тянуть оно должно всегда.
|
А приток, извените, оно откуда брать будет? Вот и перетягивает.
Кстати на счет свежего воздуха для дыхания тот же вопрос |
Насчет свежего воздуха.
Во первых в вашей мегаизолируемой квартире(стеклопакеты, натяжные потолки, линолеум) все равно достаточно утечек для доступа воздуха извне. Во вторых достаточно посмотреть на нормативы по кубатуре на человека чтобы понять, что даже в квартире с задраенными наглухо окнами, семья может без особого дискомфорта провести достаточно долгое время. Другой вопрос - польза подобного времяпровождения. Если вы, к примеру, мерзляк и зимой у вас все задраено, вполне достаточно 3-4 раза в день открывать стеклопакет в режиме форточки на 15 минут. Хотя чем чаще - тем лучше, разумеется. |
Все верно. Но вытяжка выбрасывает значительно больше, чем микропротечки могут обеспечить. Вот и перетягивает из туалета
|
тема из разряда как не разбираться с проблемой вентканалов в конкретном здании и на конкретной кухне по уму и искать отмазку, что б ничего не делать...а так же найти отмазку, что б слать соседей, когда создаешь им дискомфорт...
|
Цитата:
Или самому(с помошниками) и дымогенератором(автомобил ным) - дуть в решётки квартиры и смотреть в выход дыма на крыше. Такой подсос из ванной возможен, если : --кух. вытяжной канал имеет свой обособленный выход на крышу. --канал ванной не имеет своего персонального канала и спарован: а) с чужой ванной в одном этаже, потОки воздуха разделяет только небольшая вертикальная перемычка. Это самый нехороший вариант строительства. Поскольку подсос воздуха в вашу ванну идёт прямо из соседней ванной. б) с чужой ванной в разных этажах. Это нормальный вариант врезки. НО!! тут возможны подлянки от соседей (выше/ниже) этажом: -- могут поставить у себя доп. вентилятор в решётку. -- может сосед сверху чем-то перекрыть верт. канал чуть ниже своей решётки(своего вентилятора) в) строительный мусор(щебень, кирпич, раствор) в вертикальном канале выше вашей ванной |
В общем задали мы вопрос(оказывается у всех так, или почти всех). Ответ прост - холодные вентканалы, дом сырой, все окна драют, темплы воздухом с квартир они не прогреваются, естественная тяга затруднена имеено по этой причине. В доме, который годом ранее построен по аналогичному проекту(именно тютелька в тютельку) первую зиму было аналогично, на вторую зиму проблема пропала, жильцы подтвердили.
|
С самой крыши в ванну затягивает ??? Оригинально......
Сырость это только усугубление и без того гавнянской тяги в зоне ванн(и гавнянской планировки каналов). Экономия при строительстве на кол-ве вент. каналов санузлов. Из кухни-то тянет наверх, аж уши заворачивает ?? Так ведь ? И сырость не мешает...... А впрочем -- вам там виднее, что да как. Удачи, держитесь и ждите потепления.. |
Рассказал, как по факту. 5 этажей, на кухне большой общий вентканал, в ванной другой общий, но меньше в периметре. с каждой квартиры по цепочке друг через друга вентканалы идут в общий. Спустя год в аналогичного дома проблема ушла.
|
По факту: 10-этажный дом, живу на 10-м. На чердаке (техэтаж) присутствует 10 труб вытяжки из кухонь и 10 из туалетов. В моих каналах есть дно, т.е. в мои каналы никто врезаться не может, я же могу в любой, но это мне не нужно. На обоих каналах поставил клапана и вентиляторы, ибо в зависимости от направления ветра воздух либо вытягивает через эти каналы либо наоборот, вдувает. Вентилятор в туалете включается вместе с лампочкой, на кухне вытяжка когда нужно. Теперь когда на улице сильный ветер то клапана грюкают как пустая кастрюля, то откроются то закроются. Ночью иногда мешает, если бессоница :)
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Если квартира оборудована газовой колонкой, то по проекту имеется отдельная вытяжка с тупиковым ответвлением для окошка проверки тяги. Мы уже как-то обсуждали этот вопрос тут. |
Это новострой. И они как-то цепочкой связаны, типа второй через третий заводится, 3 через четвертый и так далее, а пятый напрямую.
|