Бесперебойник для котла
Уже вешают котёл.
Если конец света, о котором нас так долго предупреждали вдруг таки не наступит, то через пару недель-месяц нужно будет покупать сабж. 1. В магазине, где покупал котёл и прочую сантехнику парили суперпупербесперебойник за 500-1000 уёв в зависимости от мощности (имя к сожалению сейчас не назову, так как прайс лежит дома) В другом магазине сам увидел Люксеон UPS 500L за 100+ уёв. Вопрос: зачем платить больше? 2. Все бесперебойники, которые я видел имеют внешний аккумулятор, который приобретается отдельно. В довесок к первому предлагали суперпупер аккумуляторы опять таки до 1000 уёв. Ко второму продавец сказал купить автомобильный аккумулятор и не сношать моск. Вопрос тот же: зачем платить больше? 3. Зарядка аккумулятора. Они заряжаются от бесперебойника или нет? Про первый не спрашивал. Про Люксеон продавец сказал, что нужно заряжать отдельно, а на говносайте пишут "Автоматическая зарядка батарей до 14А". Кто прав? |
О,зохенвей!...
1- ИБП Люксеон UPS 500LU служит верой и правдой 4 года. Один выход из строя в этом году- удар молнии в ЛЭП 10/0,4 кв, отремонтирован, защита от перегруза установлена- отдельная тема, работает. Котел при этом не пострадал, но немного испугался... 2- АКБ все-таки желательно штатную, гелевую. Те же 4 года стоит Ventura GPL12-100. Они лучше переносят длительный буферный режим, чем авто. Правда, есть отзывы и о автомобильных в такой паре, но сам не пробовал. 3- Безусловно, заряд, контролируемый по всем параметрам идет от ИБП, просто рекомендуется эпиздодически давать пару циклов разряд/заряд контролиреумый. |
УПС брать однозначно с синусом на выходе. В случае применения автоаккумуляторов их надо держать в отдельном вентилируемом помещении ибо гремучий газ и пары кислоты не айс в жилом доме, а длинные провода применять нельзя по причине требуемого слоновьего сечения. Практически все упсы обеспечивают заряд батарей способом ограниченный ток-ограниченное напряжение, примерно как в авто, т.е. если батарея разряжена, в нее вдувается определенный ток, зависящий от мощности зарядного устройства в упсе, а когда напруга достигнет 13.8 Вольт (для 12Вольтовой батареи), она удерживается постоянно на этом уровне для компенсации саморазряда. Соответственно теоретически будет заряжать внешнюю батарею любой, даже увеличенной емкости, но время заряда увеличится пропорционально и может достигнуть неприличных величин.
По маркам и моделям советую брать аппараты с трансформатором на 50Гц (железным), а не современные модели с высокочастотным DC-DC+инвертор (можно отличить по весу без АКБ). В идеале найти на базаре б/ушный АРС Smart (но без букв SC в конце!), лучше старых поколений (корпус белого цвета), они очень надежны. Только проверить на сайте что там синус (было пару моделей смартов с прямоугольником). С люксеоном не работал, но народ берет, не жалуется, упс в работу вступает редко, сломаться не успевает. Аккумуляторы гелевые или AGM для работы внутри помещений, только нужно выбирать серии, предназначенные для коротких разрядов большими токами, не все батареи одинаковой емкости хорошо работают в упсах. З.Ы. Если надумаете ставить батарею значительно бОльшей емкости, чем та на которую рассчитан упс, есть пару серьезных граблей. 1. Охлаждение в дешевых упсах рассчитано на 15минут работы при полной нагрузке, вместо радиаторов на транзисторах просто алюминиевые болванки, вбирающие тепло за счет теплоемкости. 2.Трансформаторы тоже рассчитаны по теплу только на короткое время работы под полной нагрузкой. Выход - либо применять упс с запасом по мощности раза в 2 минимум, либо резать дырку в корпусе и встраивать вентилятор (есть такие умельцы). К Смартам это не относится, у них все есть, и радиаторы нормальные, и пропеллер, одна и та же модель может выпускаться с поддержкой внешних батарей или нет, отличие только в разъеме и прошивке. |
Слышал версию от чуваке в ЧС, что купил за 1куе упс, а потом и на полку сложил за ненадобностью. Ответ: дизельный генератор = весь дом (бойлером и электрочайником не пользоваться во время ахнуга со светом, можно только свет, ТВ, комп или постирать - но тогда больше ничего не включать и стрирать на 40С) + котёл.
2л дизтоп в час. выдерживает 3 суток бесперебойной работы - может и больше, но через три дня включили свет. А соседи ушли в гостинницу жить - ибо через 24 часа при минус 25 наступает пипец. Перед всем домом (не важно откуда напруга - дизель или сеть) стоит стабилизатор и реле напряжения - на всякий случай. |
Если задача держаться сутками, тогда без вариантов генератор, это верно, а если на час-другой, то и упс справится с котлом, он включается автоматом, не надо заводить. Но весь дом им не запитаешь конечно.
|
Вложений: 1
Нет у меня 1 куе на такое. К комплекту прикупил, и уже испытал, еще и БА на 1,5 кВт за 1700 грн с приятным и знакомым именем ФИРМАН. Отработал три с гаком часа, все вери вел до самого окея. Правда, в доме было ограничено потребление до минимально необходимого. Испытал, не работая на ИБП+АКБ, именно для того, чтоб проверить все. Т.к. и частота и форма напряжения после ИБП заданы жестко, всякие коебания и оборотов и напряжения котлу похендехоху.
Задача именно такая- максимум обеспечить для тепла в доме, хоть при свечах, без цивилизации, потом- БА. Сонтехнег, стабилизатор ПОСЛЕ- хорошо, но он, как правило, обеспечивает отсечку при перенапряжении- рас,и после хорошего БА/ДА с AVR - излишество, зачем же такие деньги за нестабильное напряжение- два. Только не ведитесь на такой бред: |
КУК, а какую синусоиду дает Ваш генератор без нагрузки, не смотрели? Мне интересно, так как у меня Эталон "шумит" без нагрузки - есть тема об этом.
|
Цитата:
2. режим работы стартерной АКБ отличается от режима работы АКБ ИБП , поэтому совет - купите стартерную АКБ, которая подходит к вашему автомобилю, и меняйте местами АКБ раз в три месяца (зимой - по желанию авто заводится). Могу выслать номер карты если появится желание платить больше. 3. Если ИБП не заряжает АКБ то ИБП нужно заменить/ отвезти в ремонт. |
Цитата:
|
Цитата:
По поводу "не предназначен"- это ваше мнение. |
Цитата:
|
Цитата:
Вопрос "сколько берет" совершенно некорректный. Берет ровно столько, сколько должен по установке дать источник для достижения требуемого напряжения. Не путайте режим заряда постоянным напряжением, что есть в авто, с режимом заряда в ИБП, там такого нет. Yurasvs достаточно понятно и толково это описал. С перебросом однотипных АКБ с авто на ИБП и наоборот- вполне реально, и дешевле, т.к. гелевые намного дороже. Правда, и вольности они допускают большие. Что касаемо мощности ИБП, то тут запас небольшой нужен, но не излишний- это уже расходы впустую. Котел с насосом кушает ватт двести,или меньше, пятисотваттника - с головой. Да меньше и не встречал. |
Цитата:
|
Я раньше думал, что у двухконтурного котла 45Вт насос и электроники с гулькин хвост. Всего ватт 50 где-то. Но в умной книжке написано максимальное потребление - 130Вт.
|
Да, так и есть- мой Виссманн примерно 130 и кушает. Насос+вентилятор+ электроника, вот и набежало.
|
Цитата:
Фирман? А кто еще, как не евреи все знают? |
Цитата:
|
У Мичурина шумит схема стабилизации напряжения (подвозбуд небольшой, если говорить языком электронщика). Сам генератор конечно ни при чем.
|
Не берите УПС с 50гц железным трансформатором!
Эти упсы работают 15 мин с нагрузкой и 30 мин без нагрузки. Там из-за экономии на железе сердечник работает в режиме насыщения и на низких нагрузках вся энергия уходит на нагрев трансформатора и радиаторов. Оптимально для котла - УПС за 600 грн+автомобильная батарея. Да, она будет заряжаться сутки -двое, если вы не купите еще дополнительно зарядник, но не каждый день же у вас свет отключают! |
|
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
мой отзыв по теме: стоит АРС смарт на две батареии 12В по 7 А*Ч, тоесть стоковые, котел где то 130 Вт, хватает на 1 час работы железно-испытано(надо в настройках выставить параметры работы), проверял на олцифографе, синусоида чище чем в сети. АРС смарт-кто не понял, расчитан на 24В питания!
Еще есть 300 Ватная хренотень-бесперебойник под 12 В специально под автомобильный аккумулятор, тоесть заряжает его автоматически током 5 А. Аккумуляторы автомобильные условно есть двух видов-стартеные и тяговые, надо брать тяговые, допускают больший розряд. |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Так в прошивке сказано сколько ему работать :) |
Ща я всех помирю- пока ТС не свиснет, тему закрываю.
|
встречал аккумуляторные бесперебойники только в магазинах, чего то не хотят наши люди их ставить, наверно изза цены и электрических примудостей, вот генератор-это да.
я бы просто параллельно газовому котлу на каждый этаж врезал по газовому конвектору. кстати если отсутствуешь на даче, то на такой (или другой) бесперебойник сильно рассчитывать не нужно, альтернативная энергия пойдет, но котел отключится (и будет требовать перезапуска)по совсем другой причине -скачки давления газа (качества газа) в пик потребления, отключается котел или редуктор давления (возле счетчика). Так было в Киевской области прошлой зимой в -30. если конечно нет контроля за котлом через гсм(симкарту). у меня сработал (отключипся редуктор) и дом за 5 дней замерз до -6 внутри. |
ну вот с такой же задачей сейчас лопачусь.4В сети регулярно гавнонапряжение, при пуске больших потребителей (скважный нассос, электроплита) садится ещё круче.
В итоге падает и производительность "поддува" в котле. Пасаветуйте шо поставить, УПС, или стабилизатор. И шо брать... |
Если у вас линия дряная, то ничего не спасет. Для котла я бы ставил ИБП синус. Все-таки, это наиболее дорогой и важный маханизьм.
|
Имя сестра, имя (модель марка)
|
Пост №2 ,сестра...
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Работа при постоянном напряжении "подпитки" от сетевого выпрямителя, входящего в состав ИБП.
Подпитка будет небольшой при длительном режиме работы от сети, и изменяющаяся при работе после перерыва в сети и восстановительном заряде АКБ. Не все АКБ этот режим любят и терпят. Поэтому и приговоренные к такой работе и дороги, и немного отличаются от автомобильных стартерных. Допускают более глубокий разряд, вплоть до 1,67 В/банку. |
Какбе задача глобальной стабилизации напруги на весь дом не имеет простого дешевого решения. У каждого вида стабов свои недостатки. Релейный щелкает, при каждом переключении реле возникает скачек несколько вольт, что заметно по лампочкам и напрягает. Быстро (за пару лет) подгорают контакты реле. Зато реакция быстрая. Сервоприводник скачков не дает, но очень медленный, пригоден только для компенсации медленных изменений, типа вечером вся улица народу пришла с работы, включила свет-стирмашины-утюги, в конце улицы в последнем доме напруга 160. А ночью все лягли спать, напруга 250. Требует периодической замены угольной щетки (раз в несколько лет). Существуют еще релейные, где вместо реле симисторы, и ступеней больше десяти. Это уже что-то. Когда-то чинил, модель не запомнил правда, украинского производства. Ну еще существуют электронные кондиционеры сети и онлайн упсы, на выходе сеть идеальна даже если на входе сваркой варить, но это безумно дорого. А теперь подумаем, нах оно нам нужно на весь дом? Если не выходит из диапазона 180...240Вольт, забить, любая домашняя техника работоспособна в этом диапазоне. Если выходит, пишите жалобу в электросеть. Плохо греет микроволновка? Поставьте на нее дешевый релейный стаб или купите инверторную. Мерцают лампочки? Забейте, это даже романтично. Перегружается комп при провалах - поставьте на него маленький упс за 400грн. Но конечно на входе в дом реле напряжения обязательно.
|
Правильно все, практически. Все упирается в деньги. Есть очень приличные наши стабилизаторы, только не дешевы они. Примерно так- 5 кВт= 5000 грн.
Микроволновку- инверторник не покупать- потом замена платы вместе с магнетроном= новой традиционной печке. Но раз речь о котле, ему надо купить ИБП такой, какой он любит, не зависимо от того, сеть гуляет, или нет. У меня в сети стабильно 240, что тоже плохо,но этот перебор запас не создаст и никак не спасет от перерыва в питании зимой, в два часа ночи при минус 23 и ветре 20 м/с., что уже было три зимы подряд. |
Цитата:
|
Но вот сейчас тсою на пороге выбора стаба на дом, а то напряжение жопа как скачет.. Склоняюсь к семисторнику на 10 кВа свет скачет, достаёт моё же скважник (3 кила) который садит хорошенько напряжение.
Или не парится и взять сервоприводник? |
У симисторника сколько ступеней? Сервоприводник вряд ли успеет отработать просадку от насоса так, что не будет заметно по лампочкам. А вообще почитайте еще раз пост 36, может вообще не надо покупать...
|
У хорошего- много, встречал с шагом 2 вольта. У релейных- сколько Бог на душу и в фантазии китайцев заложит. Мой Люксеон-серво имеет время реакции примерно 0,1 с. На сварку у соседей не проверял пока, но его родные браться справлялись со многими проблемами, намного лучше вшивых релейных.
|
Тож такая проблема с напряжением и котлом(которому 220 синус нада). Взял стаб на 1квт(релейный)+ бензогенератор 2квт.
Когда хоть какое-то напряжение в сети есть-стаб питает только котел. Если напряжения йок- завожу бензогену. Он у меня под навесом для авто стоит- есть выход на 12 вольт( типа акум зарядить, но еще ни разу не пользовался сей функцией). Еще можна гену с ел.стартером взять- прицепить реле к замку зажыгания.(само заводиться при отсутствии ел.енергии в сети) так даже из дому выходить не надо- в крайнем случае перезапустить котел. |
Цитата:
|
Вырубаю автоматы, завожу гену. Станет вопрос
|
Делают по-разному. Проще всего - на реле и пускателях сделать схему, которая при отсутствии сетевого напряжения отключает дом от сети и подключает к гене, а при появлении напряжения в сети делает наоборот. Троюродный брат такое кому-то на дачу под Киевом варганил, но я сознательно у себя сделал все вручную - так надежнее и ну его нах комфорт.
|
Авария века в штатах в 1969-м случилась из-за отказа всего одного реле. Без света осталось треть территории и соседи в Канаде.
Лучше я простой пакетник советский крутану лишний раз. А автоматика- дело тонкое, если дома никого не будет, тоже сама сработает? |
Так вот и я о том же - с электричеством лучше в русскую рулетку не играть.
|
Цитата:
|
Не помню, писал ли, мне приходилось иметь дело с советскими симисторными на 1000 и 400 Вт, отменная штука. Первый был как раз через 2 вольта, второй- погрубее, но несчастные КУ-208 спокойно терпели все.
|
Ну Мичурин принцыпиально правильно говорит, тока у меня непристойно длинный текст в сообщении получился, я стер...
|
Все, вопрос снят. Общие фразы и в рекламе есть.
Андрей Олегович, еще читать будете, или можно закрывать тему? |
Цитата:
Не, не пробовал. |
Цитата:
Свет вырубят, а я в трёхдневной командировке (или просто у девушки). Кто тогда будет гену дёргать? Сосед алкаш? |
Цитата:
Я тоже могу рассказать, что в советские временя я мог через 2 два семь раз подряд. Но мы же обсуждаем эпоху развивающегося капитализма, а не советский застой. |
Цитата:
Лет 10 назад за липездричество, закачиваемое в обратном порядке в энергосистему платил не энергорынок, а генерируюший субъект. |
Цитата:
знает, что зимой воду после солнечного коллектора нужно догревать. Причём догревать газом - это самый дешёвый результат. И только в интернетах всем рассказывают, что гелиоэнергетика сам по себе спасёт нас от БП. ПС. А никому ненужный кипяток летом, точно также как и просто жаркий воздух в комнатах, нужно тепловым насосом перерабатывать в низкопотенциальную энергию грунта, которую зимой тем же тепловым насосом возвращать обратно в систему теплоснабжения. Но кто же у нас будет с этим заморачиваться? Это только на загнивающем западе любят выкидывать десятки тысяч на капзатраты при строительстве хибраки, и потом получать электроэнергию из провода по льготным тарифам. |
Цитата:
А вот писать по делу - не смогу. Вы лучше покажите хомячкам кто в доме хозяин и забаньте параочку, кто устраивает генераторосрач и гелиоэнергосрач вместо ответа на конкретные вопросы: Внутри - Очередной конкретный вопрос:
|
Ну кто сказал, что в ИБП неправильная зарядка? Нормальная, даже более щадящая чем в авто. Танцы с заменой АКБ не нужны вообще. Большинство оффлайн ИБП допускают замену батарей на ходу без отключения нагрузки, правда некоторые будут пищать и выдавать ошибку, но нагрузку не бросят (они раз в несколько секунд отключают заряд и меряют ЭДС батареи, если 0 - ошибка). Правда сейчас появились некоторые упрощенные модели, где АКБ не имеет гальванразвязки от сети, в них менять АКБ на ходу опасно, может током стукнуть.
|
Цитата:
|
Вызывали? Чего изволите?
|
Если Вы имеете в виду пост 35, то я несогласная. Автомобильные АКБ можно безболезненно заряжать и от авто и от ИБП, они хуже гелевых ИБПшных только тем, что выделяют взрывоопасные и кислотные газы, и их нельзя юзать в помещении. В остальном только плюсы, допускают заряд-разряд бОльшими токами, в 2 раза дешевле. А вот ИБПшные АКБ ставить в авто нельзя, у них есть ограничение на initial current (часто пишут на корпусе). Сразу после запуска, когда гена дает овер 20А, начинается газовыделение и пузырьки застряют в геле, вызывая повышение внутреннего сопротивления и разрушение пластин.
З.Ы. Я не представляю, какая должна быть АКБ чтобы держать котел сутками, это нереально, бензо или дизель наше все, бывают и с автозапуском. |
Цитата:
в котором нельзя юзать? 2. Там только Аш2? Взрывоопасные и кислотные газы легче воздуха или тяжелее? Цитата:
Но они могут устроить такую херню во время моего многосуточного отсутствия. И мне нужно, чтобы за время моего отсутсвия был следующий алгоритм работы системы без участия человека: 1. Котёл работает от сети. 2. В момент начала работы электриков электроны начинают поступать не из розетки, а из АКБ. 3. По окончании работы электриков электроны опять берутся из розетки. При этом котёл не должен прекращать работу, чтобы я вернулся в тёплый дом, а не в холодильник с лопнувшими батареями и теплообменниками в котле. Кстати, как рассчитать ёмкость АКБ? Мощность котла 160 Вт = 1А (с запасом). Допустим мне нужно, чтобы работало 10 часов без перерыва. 10ч * 1А = 10Ач. Как считать дальше? |
Газы - водород, кислород, туман из электролита (раствор H2SO4 в воде).
Считать надо не емкость, а запас энергии. Если котел постоянно жрет 160Вт (что вряд ли, пропеллеры-насосы периодически выключаются, реальное потребление раза в 2 меньше), в сутки ему надо 160*24=3840Вт*ч (3.84кВт*ч)энергии. С учетом КПД упса (0.8) в батареях должно быть 3.84/0.8=4.8кВт*ч. Далее все зависит от конфигурации упса. Если все это попытаться запихать в 1 12Вольтовую батарею, потребуется емкость 4800/12=400А*ч. Но обычно мощные упсы работают от 24, 48 и более вольт и имеют несколько батарей пропорционально меньшей емкости. Даже если упс 12Вольтовый, батареи можно включить параллельно. Таким образом, грубая прикидка показывает, что 2х КАМАЗовских батарей по 190А*ч хватит на сутки работы. |
Читал, читал а так и не понял:(
А подскажите, просто стабилизатор (без батарейки) с красивым синусом плз. |
Зачем? Огласите задачу подробно.
|
Верно, иначе решений и базара куча будет.
|
Кстате, а как ведёт себя упс при полном, или почти полном разряде батареи?
Он выключается автоматически? Или продолжает убивать батарею, а возможно и котёл? |
Да, но перед этим долго и нагло пищит, и по разному по мере разряда. А потом просто отскает нагрузку.
|
Цитата:
|
А вы уверены, что она у вас "некрасивая"? У себя никогда не видел в сети искаженной синусоиды.
|
Да она от монополиста и быть другой не может в принципе, там же не только ваш котел, там куча капризных потребителей.
|
А всякие там моргания-просаживания? Или это котлу не страшно?
(реле напряжения на входе в квартиру есть) |
Ну, это не от кривой синусоиды, а от перепадов напряжения. Синусоида при этом, как правило, остается синусоидой, а вот ее амплитуда меняется. Так что вам нужно не синусоиду исправлять, а напряжение стабилизировать, а для этого есть стабилизаторы напряжения, в том числе, инверторного типа. У мну стоин реллейный китайский - простенькое г...но, но пока что замены не планирую. Думаю, для котла критичны значительные перепады напряжения и высоковольтные импульсные перенапряжения. От первых защищает реле напряжения на входе и дешевый китайский стабилизатор, а от вторых нужно ставить варисторную защиту.
|
Цитата:
|
Пока еще нет бесперибойника - вопрос.
Если пропало электричество, после его появления котёл сам включится или нужно будет на кнопки нажимать? |
Это легко проверить - выключить электричество принудительно, а потом включить и посмотреть :).
|
Смотря какой котел. Мой не надо- сам. Думаю, и остальные так же.
|
Я слышал, что какие-то модели нужно перезапускать, хотя точно не знаю. Мой нужно перезапускать, если пропадала подача газа, а при отключении питания перезапускается сам.
|
Цитата:
|
Цитата:
в течении трёх дней свет отключат максимум на 8 часов трудовой смены. |
Цитата:
Есть вот такая хрень для примера, это не реклама, так как АПов не делаю, и желание продать тоже вялое))) |
Кроме денег на генераторы у которых якобы что-то не так, надо еще и деньги на правильное ПОДКЛЮЧИТЬ- ЗНАТЬ И УМЕТЬ.
Тот же Люксеон синус + АКБ скрадывает все погрешности, если даже если и есть они в том страшном минусе, и работает котел без проблем. Емкости 100 А*ч хватает минимум на шесть часов, этого достаточно и поработать БА, и отдохнуть с дозаправкой. Что касаемо горелых плат, то вина очень часто не на БА, а на электриках, не знающих, что котлу надо правильно питание подавать, начиная с элементарного- заземления. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Да оно то так, только спокойствие в образе БА стоит всего 1500 грн.
|
Цитата:
|
Цитата:
на случай БП имею 2 по 100ач АЖМ аккумулятора + синусоидальный упс люксеон на 900ватт/24вольт+ бензогенератор. даю бесплатный совет опытного человека (как-то раз молния в огород попала)- если упс нужен как страховка от БП, то держи аккумуляторы заряженными, но не подключенными, и упс держи выключенным, и не подключённым. если чего шарахнет, то вышибет всё, что в сеть включено было, и бесперебойник, на который ты надеешься накроется медным тазом вместе с котлом, так-же очень большой риск выхода из строя того, что включено, хоть и не в сеть, а то что обесточено, вылетает редко. я к этому готов, по этому котлов два, и я имею возможность заставить их работать даже без управляющей электроники. ну и плюс буржуйка на готове! ну как-то так. |
Оказывается, что помимо возможного отключенияы электричества есть ещё куча всяких непряитностей.
Поэтому ещё один вопрос: есть ли какая-нибудь система, которая мне отошлёт смс, если, например температура упала до какого-то значения. |
Читаем "Куплю-продам разное", стр. 2 от НОСТРАДАМУСА.
|
Цитата:
|
Так и их не будет. Только голуби.Пока не сожрут.
|
Давайте вернёмся к синусоиде.
Если я временно, на неделю-две, до покупки нормального упса, поставлю кампутерный, что будет? Флудить на тему "то что временно - это постоянно" не нужно. |
Что будет? Электронике, если питается от импульсного собственного БП- ничего, а мотору/рам не сильно понравится, греться будут сильнее нормы.
|
Цитата:
или всегда - и когда вольты в розетке есть? |
Это смотря, какой у вас бесперебойник от кампутера.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Этот должен давать синус 220 при наличии сети, причем даже как-бы стабилизированный. А при пропадании сети будет работать инвертор. А уже что он там выдает- х/з, смотреть надо.
|
Не пугайте! Не такой там и дикий ток ожидается, если насос кушает аж сто ватт, а весь котел 150, пусть 200. К тому же, это не компрессор, пуск там через конденсатор, плавный.
|
90% компьютерных УПСов выдают "П" образную "синусоиду". Занесите на кафедру электротехники, пусть осцилограф подключат, посмотрят.
|