Андрей Олегович 08.03.2013 12:06

Розетки
 
30 см от пола.
От пола до чего?
до верха рамки, до низа рамки или до центра розетки?

Сонтехнег 08.03.2013 12:38

Ревматики проклинают эти ваши 30 см от пола. А вообще-то я какую-то бумажку видел, когда немцы (турки) у нас аптеку делали, 400мм от пола до центра подрозетника - ка-то так. А я делаю - 500мм. Пох на немцетурков.

Evil 08.03.2013 13:00

от пола до центра 30см
ставлю на уровне 40см от пола до центра розетки

виталий каховка 08.03.2013 13:21

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2209289)
30 см от пола.
От пола до чего?
до верха рамки, до низа рамки или до центра розетки?

к чему такая точность?

ElectricMobile 08.03.2013 14:17

Ви для себе робите? То ставте так як вам зручно 50-80см.

Johni 08.03.2013 14:25

ну кагбе на уровне 30 см от пола должна быть ось розедки.
Но требование спорное: для кондиционера удобнее розетка под потолком, на кухне -на уровне столешницы, в ванной- на уровне глаз, возле компа/ноута- на уровне стола(стараюсь всегда выключить с розетки), в гараже- возле верстака.
АО, не заморачивайтесь с мм до центров разеток-с них не стрелять. Делайте так, как подсказывает ергономика. И провода покладывайте так, что бы можно было плинтус присверлить к стене, направляющие рейки подвесных потолков, коробку двери смело прибить к стене. От потолка, углов, проемов и пола отступить 15-25см. Провода вести паралельно и перпендикулярно, а не поперек стен.

кук 08.03.2013 14:51

Блин, ну да где же такая околонаучная догма про 30 см описана, в каком труде? Ну неужели не ясно, что розетки устанавливаются исходя из практичности? Ну какой дурак на кухне, где планируется мебля и прочее, или в СУ установит розетки на полу/ в 30 см от пола? Или тот же кондиционер- у вас он что, спонтанно, спросонья устанавливается? И неужели розетку для пылесоса, ТВ, лампы настольной ставят на высоте 70...90 см, как раз там, где больше всего мешать будет?
А что про выключатели ни слова? Они вроде, тоже нетрадиционно- не на высоте 180 см сейчас устанавливаются?

виталий каховка 08.03.2013 14:57

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2209476)
А что про выключатели ни слова? Они вроде, тоже нетрадиционно- не на высоте 180 см сейчас устанавливаются?

я забил на все нормы, и установил все выключатели 150-160см от пола. мне так удобно. ненавижу выключатели установленые 90см от пола.

кук 08.03.2013 15:17

А как детям малым свет включать, в прыжке?

Johni 08.03.2013 15:24

Кук, нифига не околонаучные. Просто немцы написали нормы количества розеток в комнате(по категориям) и описали нормы для их установки. Всего навсего. А к нам из строительных журналов доходят не всегда корректние перепечатки+переведенние на родной язык первокурсниками-гуманитариями.

виталий каховка 08.03.2013 15:31

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2209493)
А как детям малым свет включать, в прыжке?

электричество детям не игрушка. шестилетний ребенок достает.
помню в гостях был где выключатели 90см. трех летний ребенок бегает по всем комнатам и выключателями клацает, а родители его ругают за это. каждому свое.

кук 08.03.2013 15:34

Послать немцев к ихней гроссмуттер, сесть, нарисовать план, ЗАСТАВИТЬ ДУМАТЬ ЖЕНУ, и ставить так и столько, сколько это удобно и необходимо, и еще плюс одно "розеткоместо", на всяк случай. Правда, потом окажется, что и этого мало- их мало не бывает. Но включать тот же пылесос не у пола, а на высоте 1000 мм и потом переступать через провод..., может кому и нравится.
На кухне, СУ планировать на 100...150 мм выше уровня столешницы, а не под ней. Надеюсь, основная масса тавроводов- нормальные, им столешница ни на 600 мм, ни на 120 не нужна?
Планируется сплит-кондиционер? Сразу выводите вверх провод о три жилы, не помешает, можно и на улице вывести. Вот и весь сказ про розетки.
ПыСы- все эти околостандартные и советские и не советские догмы терпимы в бетонном доме, выданном державой, на шару. И тогда находились нормальные и практичные люди, которые, как мой приятель, все розетки и включатели опустил вниз, до такого уровня, чтоб жене с авоськой о десяти кг картошки в руке было удобно свет включить и в коридоре, и на кухне.

кук 08.03.2013 15:37

Цитата:

Сообщение от виталий 1979 (Сообщение 2209504)
электричество детям не игрушка. шестилетний ребенок достает.
помню в гостях был где выключатели 90см. трех летний ребенок бегает по всем комнатам и выключателями клацает, а родители его ругают за это. каждому свое.

Так розетки/включатели тут при чем??? Если дети такое, они мало виноваты.
У меня в доме внуки только то и делают, что все выключают, т.к. знают про свет и денежку.

Johni 08.03.2013 15:49

Кук, поетому рекомендуют сначало включить мозг. Разеток таки много небывает. Про кондиц.: провод то проводом, но зачем держать технику под напряжением весь год???Ведь в режыме ожыдания потребляет чего то.

кук 08.03.2013 15:52

Не настолько много, чтоб об этом, на фоне ТВ, кампутеров и проч. в дежурном режиме, говорить. В крайнем случае, на зиму кондей можно и автоматом отключить, их тоже не бывает много.

Бошетунмай 08.03.2013 15:58

самое главно проектирумео количество розеток в каждом месте умножить на 2.
что потом не проклинать удленнители и тройники

Андрей Олегович 08.03.2013 16:05

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2209508)
ЗАСТАВИТЬ ДУМАТЬ ЖЕНУ

Кремлевский одесский мечтатель.

ElectricMobile 08.03.2013 16:34

Цитата:

Сообщение от Бошетунмай (Сообщение 2209523)
самое главно проектирумео количество розеток в каждом месте умножить на 2.
что потом не проклинать удленнители и тройники

Сама розумна думка. Іноді не вистачає розеток...

Андрей Олегович 08.03.2013 16:44

Цитата:

Сообщение от Johni (Сообщение 2209458)
для кондиционера удобнее розетка под потолком, на кухне -на уровне столешницы, в ванной- на уровне глаз, возле компа/ноута- на уровне стола(стараюсь всегда выключить с розетки), в гараже- возле верстака.

Цитата:

Сообщение от Johni (Сообщение 2209458)
провода покладывайте так, что бы можно было плинтус присверлить к стене, направляющие рейки подвесных потолков, коробку двери смело прибить к стене. От потолка, углов, проемов и пола отступить 15-25см. Провода вести паралельно и перпендикулярно, а не поперек стен.

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2209476)
Ну неужели не ясно, что розетки устанавливаются исходя из практичности? Ну какой дурак на кухне, где планируется мебля и прочее, или в СУ установит розетки на полу/ в 30 см от пола? Или тот же кондиционер- у вас он что, спонтанно, спросонья устанавливается? И неужели розетку для пылесоса, ТВ, лампы настольной ставят на высоте 70...90 см, как раз там, где больше всего мешать будет?

КО гордится вами, товарисчи.

Андрей Олегович 08.03.2013 16:45

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2209476)
А что про выключатели ни слова? Они вроде, тоже нетрадиционно- не на высоте 180 см сейчас устанавливаются?

Выключатели однозначно отмеряются по уровню моей руки.
Маленьких детей заводить не планирую.

Андрей Олегович 08.03.2013 16:49

Цитата:

Сообщение от виталий 1979 (Сообщение 2209480)
я забил на все нормы, и установил все выключатели 150-160см от пола. мне так удобно. ненавижу выключатели установленые 90см от пола.

Когда лет через 20-30 у Вас руки с трудом будут подниматься на 160 см,
Вы себя проклянёте.

ЗЫ.
Хотя руки и рабатают ещё,
не навижу их поднимать лишний раз для включения света.

Андрей Олегович 08.03.2013 16:51

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2209508)
Планируется сплит-кондиционер? Сразу выводите вверх провод о три жилы, не помешает, можно и на улице вывести.

О!
Насчёт провода на улице - спасибо.
А то у меня была жуткая попоболь по поводу того, что сделаю провод, торчащий под потолком, а кондиционер на него повешу в лучшем случае через пару лет.

кук 08.03.2013 16:53

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2209527)
Кремлевский одесский мечтатель.

Или всех, если у вас гарем, но на кухне командовать им/ей.

виталий каховка 08.03.2013 18:36

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2209582)
Когда лет через 20-30 у Вас руки с трудом будут подниматься на 160 см,
Вы себя проклянёте.

в течении 20-30 лет я планирую еще минимум 5 капитальных ремонтов и перепланировку, или покупку нового дома.

Kant 09.03.2013 12:18

Цитата:

Сообщение от Johni (Сообщение 2209515)
Про кондиц.: провод то проводом, но зачем держать технику под напряжением весь год???Ведь в режыме ожыдания потребляет чего то.

5 ватт в режиме ожидания. Современные модели (ценовой категории выше среднего) - 1 ватт.

kkk 09.03.2013 12:37

Думать надо, а не с микрометром бегать. От детской любознательности продаются копеечные заглушки, я думал хрень одноразовая, а скоро пятый год как приклеенные, и отваливаться не собираются

http://www.123magazin.ru/bigpics/584...45e1888c5.jpeg

высота должна быть такая, чтобы удобно было не нагибаясь вилку сунуть, или выключатель потрогать. Это как раз около 400 мм, плюс-минус.

кук 09.03.2013 13:03

Ха, а вдруг- у соседа больше?

BABAY 09.03.2013 20:56

я ленивый, и поэтому розетки поставил выше уровня столешниц накладные и проводку на розетки пустил в коробах по всему периметру (кстати туда потом еще легло теле, видео, лан). ну блин лень мне нагибаться, а от штроб отказался по религиозным убеждениям (в них уже ничего не добавить).

кук 09.03.2013 20:59

А почему и нет? Промышленный/индустриальный дизайн всегда был в моде. Просто не все и не всегда это понимали.

Андрей Олегович 12.03.2013 23:41

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2209585)
О!
Насчёт провода на улице - спасибо.
А то у меня была жуткая попоболь по поводу того, что сделаю провод, торчащий под потолком, а кондиционер на него повешу в лучшем случае через пару лет.

Кстати, в каком месте относительно блока конденсатора распологать вывод провода и какой длины оставля вывод?

Tavtoxa 13.03.2013 00:39

Цитата:

Сообщение от Бошетунмай (Сообщение 2209523)
самое главно проектирумео количество розеток в каждом месте умножить на 2.
что потом не проклинать удленнители и тройники

а потом подумать, и ещё раз на два

Tigra 25.03.2013 14:07

Дабы не плодить лишака разрешите тут спросить. Как сделать заземление в много этажке? Скорее всего на щитке ноль. Зануление? Варианты?

Сонтехнег 25.03.2013 14:15

Ещё, если дом бетонный, арматура канает.

кук 25.03.2013 14:31

Цитата:

Сообщение от Tigra (Сообщение 2236385)
Дабы не плодить лишака разрешите тут спросить. Как сделать заземление в много этажке? Скорее всего на щитке ноль. Зануление? Варианты?

В совковом доме там и земля, и ноль- так называемая система с глухозаземленной нейтралью. Поэтому если нужна нормальная земля и щиток, и раматура должны работать. Но должен быть отдельный провод, лучше от щитка, иди знай, вдруг сварной не сварил...

Андрей Олегович 25.03.2013 14:52

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2236419)
от щитка, иди знай, вдруг сварной не сварил...

Давным давно, когда я жыл в двенадцатиэтажке,
как то перегорел провод между нами и соседним этажом,
и на щитке образовалась фаза.

ЗЫ.
Ироды!
Кто-нибудь!
Ответьте в конце концов на вопрос:
Цитата:

В каком месте относительно блока конденсатора распологать вывод провода и какой длины оставля вывод?

Сонтехнег 25.03.2013 15:08

Надо не проводами соединять, а арматурой Ф10.

Андрей Олегович 25.03.2013 15:13

Цитата:

Сообщение от Сонтехнег (Сообщение 2236472)
Надо не проводами соединять, а арматурой Ф10.

Арматурой Ф10 соединять фазу между этажами?
Да Вы романтик!

Tigra 25.03.2013 15:39

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2236419)
В совковом доме там и земля, и ноль- так называемая система с глухозаземленной нейтралью. Поэтому если нужна нормальная земля и щиток, и раматура должны работать. Но должен быть отдельный провод, лучше от щитка, иди знай, вдруг сварной не сварил...

Если я Вас правильно понял, то нужно сделать зануление на щитке? То есть у меня до потребителя идет три провода: фаза, ноль и земля, которая прикручивается к щитку (туда же, куда и ноль)? Правильно?

Андрей Олегович 25.03.2013 15:42

Да.
Ноль через двойной автомат с фазой, землю напрямую.

Tigra 25.03.2013 15:53

Ок. Спасибо. А то я уже расстроился, что зря заложил в ванную провод с расчетом под зеплю.

кук 25.03.2013 18:55

Цитата:

Сообщение от Tigra (Сообщение 2236539)
Если я Вас правильно понял, то нужно сделать зануление на щитке? То есть у меня до потребителя идет три провода: фаза, ноль и земля, которая прикручивается к щитку (туда же, куда и ноль)? Правильно?

НЕТ, НЕПРАВИЛЬНО!!! В старом доме нет такой радости- линия, нейтраль, земля(фаза,ноль...), есть только линия и нейтраль. Если бы такое было, ни вам, ни кому не надо было бы этого делать для новых приборов, и розетки стояли бы 3-х контактные.
Вам заземляющий провод нужно тащить отдельно, чтоб он был независим никак от советского условного заземления/зануления, имел нормальное сечение- медь, не менее 1,5 мм.кв, неотключаем никаким способом, кроме ключа гаечного/отвертки.Цеплять его нужно в щитке, к металлу, там есть связь с заземлением дома, под винт/болт+гайку хотя бы М5, лучше-М6.

Сонтехнег 25.03.2013 22:33

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2236480)
Арматурой Ф10 соединять фазу между этажами?
Да Вы романтик!

:okay:
ноль дублируется арматурой - параллельно сип4
Меня всегда раньше в детстве волновал вопрос - почему это в нашем подъезде фазы тянут люминием сечением 16, а ноль сечением 10 - там же ток больше тикёт. А потом я узнал, что щитки между этажами ещё приварены арматурой, а в подвале есть 4 арматуры Ф20, сваренные между собой и к арматуре на щиток на первый этаж, просто забитые в землю. А люминий-ноль тикёт себе дальше на общий рубильник на весь дом.

Yurasvs 25.03.2013 23:44

Ну как бэ если нагрузка по фазам одинаковая (чего в жизни никогда не бывает, чистая теория), тока в нулевом проводе нет. В реальности он есть, но меньше чем в фазных.

кук 26.03.2013 08:09

Цитата:

Сообщение от Yurasvs (Сообщение 2237366)
Ну как бэ если нагрузка по фазам одинаковая (чего в жизни никогда не бывает, чистая теория), тока в нулевом проводе нет. В реальности он есть, но меньше чем в фазных.

Именно так. И арматура ни при чем, это вынужденно-случайный заземлитель. Еще с домов свисают ржавые толстые провода- грозозащита, они тоже заземлены...

boba 26.03.2013 23:46

Ужас нах, почему ПУЭ никто не читает? - патамушо на группу никто ежегодно не сдает. В многоквартирке используют естественное заземление, арматуру в бетонии, почти всегда сопротивление удовлетворяет. В шахте - рама уголок, на нее зануление. Привари на раму болт и тащи себе РЕ в квартиру, можно в желтозеленый покрасить, шоб не перепутать. А лучше всего не мудрить всяку херню, а электрика пригласить.

Yurasvs 26.03.2013 23:51

Наши электрики еще бОльшую херню сделают, они землю от нуля не отличают.

boba 27.03.2013 00:03

ИМХО лучше не сильно трезвый но обученный электрик, чем гуманитарий, начитавшийся советов на форумах и смонтировавший себе электроустановку по "понятиям". Банальность, но электричество опасно для жизни.:wall:

Сонтехнег 27.03.2013 00:17

Цитата:

Сообщение от Yurasvs (Сообщение 2239374)
Наши электрики еще бОльшую херню сделают, они землю от нуля не отличают.

Лол. И что такое "ноль"?

alkalin 27.03.2013 00:21

Цитата:

Сообщение от Сонтехнег (Сообщение 2239436)
Лол. И что такое "ноль"?

это электрик, который не шарит ни%ера ....;-)

Yurasvs 27.03.2013 00:34

Нейтраль в простонародье.

Сонтехнег 27.03.2013 01:22

Цитата:

Сообщение от Yurasvs (Сообщение 2239465)
Нейтраль в простонародье.

Я тебя спрашиваю, как это будет не в простонародье. Так чтобы разобраться в терминах - "ноль" и "земля".

rexfex 27.03.2013 01:27

Цитата:

Сообщение от Сонтехнег (Сообщение 2239524)
Я тебя спрашиваю, как это будет не в простонародье. Так чтобы разобраться в терминах - "ноль" и "земля".

И мне тоже интересно, какая разница где тот ноль заземлять, со щитка или на подстанции? :)

если к вам приходит РЕ в кабеле, то вероятность, что оно где-то отгорит в подвале - практически нулевая.

Сонтехнег 27.03.2013 04:23

Цитата:

Сообщение от rexfex (Сообщение 2239535)
И мне тоже интересно, какая разница где тот ноль заземлять, со щитка или на подстанции? :)

если к вам приходит РЕ в кабеле, то вероятность, что оно где-то отгорит в подвале - практически нулевая.

Этот "ноль" пока придёт с подстанции в квартиру ещё в десяти местах "прикопают".

AndreyZ 28.03.2013 06:18

Розетки - где придется, но желательно на одном уровне во всем доме, чтоб не искать каждый раз; вариант если розетка располагается на нестандартном для дома уровне - можно поставить розетку с подсветкой (или соответствующую табличку:yahoo:).

Выключатели важнее - они должны быть все на одном уровне и находиться на стене с одной стороны - стороны ближе к ручке двери и на одинаковом расстоянии от косяка. Это очень удобно: идешь в темноте и всегда знаешь где находится выключатель. Опять-же подсветка выключателя очень помогает(но как правило выходит из строя раньше выключателя).

Розетка для кондиционера на уровне 2,0 метра? ;-) Не встречал ничего подобного, может просто не обращал внимания на такое моральное убожество?

п.с. если вы собираетесь жить вечно, то первые два абзаца можно не читать.

кук 28.03.2013 08:08

Цитата:

Сообщение от Сонтехнег (Сообщение 2239569)
Этот "ноль" пока придёт с подстанции в квартиру ещё в десяти местах "прикопают".

этот "ноль" идет вместе с фазными проводами в одном кабеле, перекопать отдельно и только его- сложновато, однако.

wolffik 28.03.2013 09:13

Вырисовываеться задачка:
Сделать заземляющий проводник, как я понял в многоквартирном доме.
ответ:
Привлеч специалистов.
Предварительно скооперироваться с соседями и протянуть проводник через этажи в подвал , где согласно" плана месности" забить 2-х метровые арматурины и соединить их сваркой тоже прутом или арматурой.(можно по улице снаружи для одного человека.)
Даный проводник назовем его "защитным" должен быть изолирован от корпуса "нуля" електрического щита в подьезде- это обязательное условие . Иначе теряеться весь смысл затеи.
Использование корпуса металического щита в соеденении с корпусом вашего електроприбора-не допустимо. Из соображения безопасности.
Существуют другие способы защиты потребителя от действия електрического тока.УЗО и т.д. Которые убирают необходимость устройства "земли" как защитного проводника.
Перед началом работ обязательное условие- пригласить грамотного специалиста на "обьект" для консультации. Неужели жалко 50грн отдать за безопасность?

Tigra 28.03.2013 09:15

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2236926)
НЕТ, НЕПРАВИЛЬНО!!! В старом доме нет такой радости- линия, нейтраль, земля(фаза,ноль...), есть только линия и нейтраль. Если бы такое было, ни вам, ни кому не надо было бы этого делать для новых приборов, и розетки стояли бы 3-х контактные.
Вам заземляющий провод нужно тащить отдельно, чтоб он был независим никак от советского условного заземления/зануления, имел нормальное сечение- медь, не менее 1,5 мм.кв, неотключаем никаким способом, кроме ключа гаечного/отвертки.Цеплять его нужно в щитке, к металлу, там есть связь с заземлением дома, под винт/болт+гайку хотя бы М5, лучше-М6.

У меня ноль прикручен к щитку. Если я к щитку прикручу провод земли, не будет ли это просто вторым нолем?
Провод земли будет отдельный, 2.5 кв., напрямую.

кук 28.03.2013 09:19

А щиток приварен, или наоборот, к шине, которая идет между этажами к ГШ, который тоже заземлен, и потом в землю, и все это с арматурой конструкции образует заземляющий контур.
И ТП тоже имеет заземление...

Андрей Олегович 28.03.2013 09:22

Цитата:

Сообщение от wolffik (Сообщение 2241724)
Существуют другие способы защиты потребителя от действия електрического тока.УЗО и т.д. Которые убирают необходимость устройства "земли" как защитного проводника.

ЩИТО?

кук 28.03.2013 09:40

ШУТКА!

Tigra 28.03.2013 09:42

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2241733)
А щиток приварен, или наоборот, к шине, которая идет между этажами к ГШ, который тоже заземлен, и потом в землю, и все это с арматурой конструкции образует заземляющий контур.
И ТП тоже имеет заземление...

Отдельный провод прикрученный на щиток и будет мне щастье заземление?

кук 28.03.2013 09:43

Да. Не индивидуальное, но хоть такое.

Merkurydnepr 28.03.2013 13:41

Цитата:

Сообщение от AndreyZ (Сообщение 2241660)

Розетка для кондиционера на уровне 2,0 метра? ;-) Не встречал ничего подобного, может просто не обращал внимания на такое моральное убожество?

А что здесь такого - я себе так поставил - ее не видно пока не подойдешь со стороны трубок.

Андрей Олегович 28.03.2013 14:08

Так никто и не ответит про вывод провода на улицу для кондиционера?:okay:

streba 28.03.2013 14:33

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2242135)
Так никто и не ответит про вывод провода на улицу для кондиционера?:okay:

Нах? зачем провод выводить на улицу?

Андрей Олегович 28.03.2013 14:45

Цитата:

Сообщение от streba (Сообщение 2242168)
Нах? зачем провод выводить на улицу?

Кондеционеры будут тогда, когда наступит светлое будущее.
Причём вообще не факт, что в каждой комнате/кухне.
Вот кук меня и надоумил уже сейчас подготовиться к светлому будущему.

А в ожидании пока оно наступит, не хочется смотреть на розетку под потолком или торчащий из обоев кусок провода.

streba 28.03.2013 15:05

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2242190)
Кондеционеры будут тогда, когда наступит светлое будущее.
Причём вообще не факт, что в каждой комнате/кухне.
Вот кук меня и надоумил уже сейчас подготовиться к светлому будущему.

А в ожидании пока оно наступит, не хочется смотреть на розетку под потолком или торчащий из обоев кусок провода.

И вы хотите услышать сколько надо взять запаса провода, на кондер , который х знает когда появится и где?

Merkurydnepr 28.03.2013 16:11

А зачем смотреть. Вы можете вообще сделать отверстие под розетку, провести провод и вставить туда фигню (забыл как называется пластмаска под розетку) и ее заштукатурить, покрасить, обоями заклеить. Когда нужен будет кондишн простукиванием находите ее, аккуратно выковыриваете и вуаля.

кук 28.03.2013 16:16

Очень даже правильное решение. Доза, или коробка это называется. При наличии кульмана, линейки можно и чертеж составить.
А вообще, самое грамотное- фото делать всех узлов и штроб с проводами, с привязкой, тогда все еще проще будет. И это не только проводов касается.

Андрей Олегович 29.03.2013 10:41

Цитата:

Сообщение от streba (Сообщение 2242228)
И вы хотите услышать сколько надо взять запаса провода, на кондер , который х знает когда появится и где?

где будет висеть блок конденсатора как раз известно

wolffik 01.04.2013 19:53

Которые убирают необходимость устройства "земли" как защитного проводника.

Говорим:" "земли" как защитного проводника"
Имеем в виду , что при появления потенциала, напряжения на корпусе прибора( пылесоса , кондиционера, компьютера и так далее) появляется возможность поражения человека електрическим током при прикосновении к к корпусу прибора. В этот момент ток пройдет через тело человека , потому как последний стоит на земле. Данный "защитный проводник" не дает появлятся на корпусе прибора напряжению, а рассеивает его на "землю". При определенных условиях будет выбивать автомат на распред. щите, так-как ток по цепи корпус прибора-земля божет быть значителен.Все зависит от сопротивления контура-земля(примерно 4 ома)
Для некоторых ,кто поднимет на смех что корпуса пластмасовые, я их растрою. Металические части присудствуют везде. Трубки кондиционера, болты-винтики держащие корпус, антенное гнездо телевизора и так далее.
Кстати , во всех импульсных блоках питаниях возможны случаи появления 220 вольт на корпусе устройства.
При установке узо, например, "земли" как защитного проводника"- уже не надо.
Там проводник соединяющий корпуса приборов- внароде контакт земля, присоединяэться к узо и при появлении напряжения на зтом "земляном проводнике" УЗО обесточивает квартиру,дом. При установке УЗО очень повышеные требования к изоляции проводов електро проводки.
Надеюсь не утомил.:D

кук 01.04.2013 20:23

Что мешает и без УЗО землить опасные ящики- ту же стиралку? Касаемо "землить все и вся" то тут вы того...Если в приборе предусмотрена двойная защита, а таких ща-...То и нечего там землить, просто нечего. Далее- далеко не все ТВ-ящики имеют соединенное с корпусом ант. гнездо, к тому же, все они не имеют сетевого провода с 3-х штыревой вилкой.

wolffik 01.04.2013 21:30

Если на телевизионом ящике нет третего провода- это не значит, что на корпусе -шаси не появиться напруга. Такое бывает на телевизорах на каждом 10, причем новых!
Как сказал знакомый електронщик - пробиты фильтровочные конденсаторы блока питания. Втаких приборах исходя из их степени опасности применяемо правило когда все работы проводятся после полного отключения питания.
Вся идея защиты сводиться до осуществления мероприятий(по организации -"земля",узо) которые сводят поражение електрическим током к минимуму. Здесь каждый решает для себя. Своя рубашка ближе.

wolffik 01.04.2013 21:38

Что мешает и без УЗО землить опасные ящики
-устройства "земли" как защитного проводника-
Не мешает,Но где тяжело контур заземляющий сделать,а где узо тяжело поставить.
В часном доме очень просто забить и сделать земляной контур.
Но каждый решает для себя.А отвечает за окружающих(детей например)

boba 01.04.2013 21:45

Ув. wolffik, Кук Вам тут оч правильно написал, а я еще добавлю:
Цитата:

При установке узо, например, "земли" как защитного проводника"- уже не надо.
Там проводник соединяющий корпуса приборов- внароде контакт земля, присоединяэться к узо и при появлении напряжения на этом "земляном проводнике" УЗО обесточивает квартиру,дом.
Вот ЭТО писать НЕНАДО, патамушо, например, электрик АО начитавшись ЭТО, повесит проточник или бойлер, не подключит РЕ, неправильно подключиТ дифавтомат. А так как все приборы из китая и как они собирают, знают тока они там, а мы нет, то. С очень таки ненулевой вероятностью фаза пробьет на корпус и эл ток, заместо того, чтобы мирно свалить в землю через РЕ, вырубив дифавтомат нах, будет сидеть на корпусе и ждать, когда клиент лапнет мокрой ручкой стоя в луже и клиент таки лапнет, неправильно подключенный диф будет мирно спать пока клиент будет с кайфом получать электротравму 4 степени.:D

Андрей Олегович 01.04.2013 23:40

Цитата:

Сообщение от boba (Сообщение 2248909)
Ув. wolffik, Кук Вам тут оч правильно написал, а я еще добавлю:

Вот ЭТО писать НЕНАДО, патамушо, например, электрик АО начитавшись ЭТО

После первого поста волфика,
я даже не собираюсь ЭТО читать.
Я УЗО ставлю с землей,
чтобы при пробое на корпус прибора,
УЗО сразу вырубался,
а электричество не дожидалось,
сидя на корпусе,
того момента,
когда пойдёт через меня куда-то налево и отключит УЗО.
(как советует всё тот же волфик)

кук 02.04.2013 09:20

Цитата:

Сообщение от wolffik (Сообщение 2248862)
Если на телевизионом ящике нет третего провода- это не значит, что на корпусе -шаси не появиться напруга. Такое бывает на телевизорах на каждом 10, причем новых!
Как сказал знакомый електронщик - пробиты фильтровочные конденсаторы блока питания. Втаких приборах исходя из их степени опасности применяемо правило когда все работы проводятся после полного отключения питания.
Вся идея защиты сводиться до осуществления мероприятий(по организации -"земля",узо) которые сводят поражение електрическим током к минимуму. Здесь каждый решает для себя. Своя рубашка ближе.

...прут немецких тыща танков!
-тыща танков? Нуу,брат, врешь!...)с)
Это я про каждый десятый ТВ намекаю. Сетевой фильтр там, впрочем, как и в любом импульсном БП- пара конденсаторов с рабочим напряжением не менее 1,5, а чаще- 3 киловольта. Шоб такое, да так массово? Мало верится.

Tavtoxa 02.04.2013 09:58

Цитата:

Сообщение от wolffik (Сообщение 2248862)
Если на телевизионом ящике нет третего провода- это не значит, что на корпусе -шаси не появиться напруга.

ага, упоролся и графоманит:)
это ещё при царе телевизоры в железных корпусах выпускали?
да, хорошие, надёжные

Tavtoxa 02.04.2013 10:00

Цитата:

Сообщение от wolffik (Сообщение 2248724)
Которые убирают необходимость устройства "земли" как защитного проводника.

Говорим:" "земли" как защитного проводника"
Имеем в виду , что при появления потенциала, напряжения на корпусе прибора( пылесоса , кондиционера, компьютера и так далее) появляется возможность поражения человека електрическим током при прикосновении к к корпусу прибора. В этот момент ток пройдет через тело человека , потому как последний стоит на земле. Данный "защитный проводник" не дает появлятся на корпусе прибора напряжению, а рассеивает его на "землю". При определенных условиях будет выбивать автомат на распред. щите, так-как ток по цепи корпус прибора-земля божет быть значителен.Все зависит от сопротивления контура-земля(примерно 4 ома)
Для некоторых ,кто поднимет на смех что корпуса пластмасовые, я их растрою. Металические части присудствуют везде. Трубки кондиционера, болты-винтики держащие корпус, антенное гнездо телевизора и так далее.
Кстати , во всех импульсных блоках питаниях возможны случаи появления 220 вольт на корпусе устройства.
При установке узо, например, "земли" как защитного проводника"- уже не надо.
Там проводник соединяющий корпуса приборов- внароде контакт земля, присоединяэться к узо и при появлении напряжения на зтом "земляном проводнике" УЗО обесточивает квартиру,дом. При установке УЗО очень повышеные требования к изоляции проводов електро проводки.
Надеюсь не утомил.:D

да тут всё серьозно
надо было сначала читать
алегыч, де вы их берёте?

streba 02.04.2013 10:34

Понятно. Если на этом гавнофоруме начинают писать , что то толковое, то "бывалые" сразу начинают гнобить автора. Реально полезных советом, можно быстрее дождаться на дваче.

streba 02.04.2013 10:39

Цитата:

Сообщение от Андрей Олегович (Сообщение 2249064)
После первого поста волфика,
я даже не собираюсь ЭТО читать.
Я УЗО ставлю с землей,
чтобы при пробое на корпус прибора,
УЗО сразу вырубался,
а электричество не дожидалось,
сидя на корпусе,
того момента,
когда пойдёт через меня куда-то налево и отключит УЗО.
(как советует всё тот же волфик)

Вы поймите,
что земля и
зануление
далеко не одно и тоже.
Автор скандальных постов правильно написал про
заземления.
Как говорится
по учебнику.
В
новых
домах
делают
именно
так.
Но на практике
подобное заземление
используют
для молниезащиты
.

Tavtoxa 02.04.2013 10:42

будь мужиком - пиши столбцом

streba 02.04.2013 10:43

Цитата:

Сообщение от Tavtoxa (Сообщение 2249428)
будь мужиком - пиши столбцом

Ну мне просто показалось, что бухому так проще читать ;-)

Tavtoxa 02.04.2013 12:18

а мне нравится харьковский стиль
это вам не винница, и не упорожье

(весанул стребе)

Сонтехнег 02.04.2013 13:54

Бухарьков.

Tavtoxa 02.04.2013 15:19

классные пацаны

рустэмАРК 02.04.2013 20:53

Мдя... ТС серьезный вопрос задал, а здесь народ начал ... меряться и друг на друга гавно лить.
Как-то не по фэн-шую.

boba 02.04.2013 20:58

Цитата:

Сообщение от рустэмАРК (Сообщение 2250340)
Как-то не по фэн-шую.

По говнофорумовски!:D

alkalin 02.04.2013 21:03

Цитата:

Сообщение от рустэмАРК (Сообщение 2250340)
Мдя... ТС серьезный вопрос задал, а здесь народ начал ... меряться и друг на друга гавно лить.
Как-то не по фэн-шую.

это говнофорум, братишь......говнофорум ;-)

кук 03.04.2013 07:19

Вы считаете, что высота розетки от пола есть серьезный вопрос?

streba 03.04.2013 11:10

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2250717)
Вы считаете, что высота розетки от пола есть серьезный вопрос?

Такой же как и вешать туалетную бумагу по часовой стрелки или против.

Sergey_K 03.04.2013 16:13

Если он хочет их поставить так, чтобы обезопасить от залива водой - то да
 
Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 2250717)
Вы считаете, что высота розетки от пола есть серьезный вопрос?

Если он хочет их поставить так, чтобы обезопасить от залива водой - то да. если ставить невысоко от пола - то при затоплении помещения розетки замкнет быстро. а чем выше - тем безопасней выходит.
вон в Киеве частный сектор заливает водой - а может помещение с розетками в низком месте находится или недалеко от водоема

Tavtoxa 03.04.2013 16:25

академига можно залить только воткой и пывом

Sergey_K 03.04.2013 16:29

кто знает, какие у них там проливные дожди или штормы или невероятные снегопады ?
 
може он в
Адрес: Адъ-Еленовка
строится ?
кто знает, какие у них там проливные дожди или штормы или невероятные снегопады бывают ?

Сонтехнег 03.04.2013 16:35

Залить квартиру по 400 мм? Пусть площадь квартиры 50 кв. м. Будем считать, что входная дверь герметична (этого быть не может), а во всех комнатах идеальная гидроизоляция (этого тоже), и на стенах тоже. Тогда до первой розетки достанет, если в квартире будет 50*0,4 кубометров воды = 20. Скорость затопления (если это не гидрант, а обычная подача) - 6 литров в минуту. 360 литров в час. За 3 часа примерно куб воды. Если насосом евро-1 в полную мощность - у него производительность выше - 4 куба в час.
Так вот до первой розетки достанет через 60 часов.

А в частном доме - если дом уже плавает под 40 сантиметрами воды, то розетки - это последнее о чём нужно беспокоится.

"Затопление розеток" - это такой маразм и абсурд, что даже WINRAR.

кук 03.04.2013 17:16

Цитата:

Сообщение от Sergey_K (Сообщение 2251437)
Если он хочет их поставить так, чтобы обезопасить от залива водой - то да. если ставить невысоко от пола - то при затоплении помещения розетки замкнет быстро. а чем выше - тем безопасней выходит.
вон в Киеве частный сектор заливает водой - а может помещение с розетками в низком месте находится или недалеко от водоема

Похоже, вы никогда не видели, как писяют в две струи розетки на высоте 1 метр в советском стандартном панельном доме, если соседи сверху недозакрыли кранЫ...
А если частный сектор, то там один фиг, где розеткам быть, если вода по подоконники, все равно телик смотреть с надувного матраца неудобно.
Если на это оглядываться, то их вообще на потолке лепить, штоле?
Критерий установки розеток один- на какой высоте радикулит начинает стрелять в спину...

alkalin 03.04.2013 20:33

Цитата:

Сообщение от Sergey_K (Сообщение 2251437)
Если он хочет их поставить так, чтобы обезопасить от залива водой - то да. если ставить невысоко от пола - то при затоплении помещения розетки замкнет быстро. а чем выше - тем безопасней выходит.
вон в Киеве частный сектор заливает водой - а может помещение с розетками в низком месте находится или недалеко от водоема

фсё! ставлю розетки фпаталке! ;-)

кук 03.04.2013 20:34

Правельно песать- ф паталце...

boba 03.04.2013 20:45

Есть еще выход - розетки не ставить вааще, патамушо нех тут.:D

alkalin 03.04.2013 20:49

Цитата:

Сообщение от boba (Сообщение 2251872)
Есть еще выход - розетки не ставить вааще, патамушо нех тут.:D

и патамушта вода-песта ;-)


Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.

Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.