etalon spg1500
Гдето была тема, но не нашол:no:
Навернулся данный гена. ДВС работает, обороты регулирует. На вольтметре- вместо 220В какие-то жалкие 2 деления в начале шкалы. Тестер показывает 10В. Когда запустили гену свет моргнул и пропал. Гене где-то 5 лет. Нужно проверить обмотки. Кто подскажет где, как и чем мерить, какие значения должны быть- буду оч благодарен. Подозреваю регулятор напряжения...:wall: |
Первым делом посмотреть на износ щеток 5-летнего генератора Обмотки можно и прозвонить тестером лучше пропустить 12в с акб если егде коротит о будет видно где искрит. Обмотки должны просто прозваниваться и быть целыми. А китаемобиль такая штука еще не каждый найдет реле регулятор аж в торпеде или куды нить еще его прикрутят.
|
Нет там щеток! Инфа- 146% Компаундное возбуждение- на роторе две обмотки, замкнутые на диоды. На статоре одна компенсационная, замкнута на конденсатор и две по 110 вольт, включенные последовательно.Плюс одна, слабосильная, если есть, для заряда АКБ.
Да и про генератор не авто речь вааще... |
У меня тоже Эталон, только помощнее. В моем на обмотку возбуждения стоят щетки. Вот, может поможет: http://tavria.org.ua/forum/showpost....4&postcount=92
ТС, проверьте целостность обмотки возбуждения, ее контакт с контактными кольцами, состояние колец и щеток, целостность выпрямителя, а потом уже копайте к регулятору напряжения (если у вас, конечно, устройство, как в моем генераторе). Но найти в продаже регулятор, по-моему, будет непросто. |
Так у вас с АВР, да? А в простом нет ничего.
|
Да нет, нет у меня АВР, все вручную. Самый, что ни на есть, простой генератор.
|
В моем SPG-1500 одна, точнее- две ручки, и то для переноски, шморгалка, розетка и тумблер для включения . Аппарат- умнее японца- завел и забыл, если повезет завести с 5 го раза. А так- ничего...
|
У меня вот такой: http://nex.com.ua/tools/oborudovanie...-epg-3600.html
Из управления - два тумблера, краник, рычажок "подсоса", шворка. Все. Обычно, после 2-3 месяцев простоя заводится со второго-третьего "шморга". Самая низкая температура, при которой приходилось заводить, около -10С. |
Так ваш- мощнее, потому и схема другее.
|
Согласен. Подождем ТС, что он скажет. ХЗ, как там у него...
|
Проверьте конденсатор.
http://publikz.com/wp-content/upload...ra-550x457.jpg |
Он в генераторе такой есть? Для чего? В моем такого нет.
|
Вложений: 1
Потому, что см. п.9., в простом схема такая:
|
Цитата:
* Для чего - в S/M написано., по слову capacitor найдете. |
Тьфу, думал- что-то толковое там, а вот форма ручек как раз и полезна. Лучше бы схему нарисовали.
Да и что с того КАПАЦИТОРА пользы, если это- и ЕМКОСТЬ, и КОНДЕНСАТОР, а схемы обратно же- нет, где он включен- А Х/З!!! |
кажыся все так , как КУК сказал. нет такого ахринительного конденсатора на 100500мкФ. Нибуя нет. Есть какаято хрень квадратная 2на2на0,5см. в нее входит и выходит 4 провода. Идут сволочи на обмотка по какой то дико..бенной схеме. шо куда как нипонятно- все в стяжках/кембриках етс.
фотки помогуд??? |
Давайте фото, интересно.
|
Цитата:
Я ее не имел в виду. Так как она capacity. А данном документе два раза включается слово capacitor. Первый раз с описанием как это работает. Второй раз в диагнозе по похожему анамнезу. К Т/С это вероятно не имеет никакого отношения. ---- А по теме, - Конечно, фото, поможет. http://www.powergensetparts.com/product_44/ |
Цитата:
|
фотки попробую сделать. 2ЗАПАДЛО : в нете видел ролики по ремонту ген, но прикол в том , что на гене такой хрени нет!
еще там стоит кнапка по типу автомата: если нагрузка больше хз скока ватт, то она отключает сам генератор, мотор продолжаед работать на хх. попробывал в обход нее включить- и ничо: 9-10В. |
А что на выходе +12?
Ролик по ремонту просто дороже наших БА, потому и не снимают. |
есть розетка на 12в и розетка на 220в.
|
Ой, мама...Я не про розетку, точнее- не ее наличие, а про то, что там- какое напряжение?
|
на гене 12 и 220. на квадратной хрени- не знаю/не мерил/не знаю как, где и чем мерить. Посему и тут. Кто подскажет что замерить ,между какими контактами и что должно быть - было бы здорово: ато я ужо новий гено купил, с поломанного мотор могу прикорячить на катамаран( как запасной, трал, тихоход(4 такта тихо работает) или будет он на ходу как и положенно.
|
Выложите фото, может, хоть немного будет понятнее и нам, что и где мерять.
|
Квадратная хрень - это диодный мост выпрямляет 12В, к 220В никакого отношения не имеет. Должен быть АВР или конденсатор. Щётки на нём стоят?
|
фотки пожже будут. конденсатора огромного нет. АВР?
|
Да кто сказал, что он огромный? Цилиндр диаметром 30 мм и длиной 80, примерно.
|
А контактные кольца и щетки есть?
|
щеток не видно. Скорее всего нету. схема КУКа оч правдоподобна- обмотка на роторе спаяна с какими-то диодом и сопротивлением. Кук, в той схемке не нужны коллектор и щетки?
З.Ы. где конденсатор должен быть - в корпусе гены или гдето в раене |
сообщение 14
страница 57 позиция 13 |
Цитата:
|
Конденсатор может быть прямоугольной формы и находится в панели управления. Ищи два провода одинакового цвета, чаще всего зелёные или жёлтые.
|
нашол Таки квадратненький и висит на оранжевых проводах. Чего с ним дальше делать?
|
Посмотреть номинал и купить другой, емкостью не меньше.
|
проверять не надо?
|
Нашол в гене конденсатор. Треснул пополам и вытек пластик:wall:
На нем написано CBB61 12mF+- 5% 300VAC 50/60 Hz SH 40/70/21 CPo Просьба расшифровать. Есть в загашнике МГБЧ-1 10мF+-10% 250V 9003 подойдет для замены??? |
Мало и по емкости, и напряжению. Хотя- х/з сколько на нем при работе. А емкость собрать можно. Для экскремента можно и попробовать, только напряжение контролировать и нагрузку хоть какую дать.
|
гену не увалю? ну там обмотки и тд.
10+10%=11 12-5%=11.4 И как контролировать напряжение: мотор сам регулирует частоту вращения кв, а гена имеет свой вольтметр??? к нагрузке подключить то , что не жалко? Что будет при емкости не соответствующей нужной: + вольт или - волт? |
рискнул, поставил наугад конденсатор, который 100500лет провалялся по гаражам и чудо: гена на хх даед 245В. Подключил фен 1800 вт-просадка напряжения до 195В. если этот конденсатор скопытиться(года,номиналы не те) то есть еще пару штук на замену:yes:
Всем спасибо за наводку на умерший конденсатор:beer: |
Круто!- от генератора 1500 китайских ватт требовать 1800, пусть даже и тоже китайских. Этим конденсатором подбирается номинальное напряжение, похоже.
|
А кто нибудь генератор для эл.инструмента использовал? Может подскажете,какого номинала нужно покупать для перфоратора 1100Вт(всё остальное гораздо слабее)?
|
С перфоратором, особенно если пуск плавный, проще, там как правило, таких пусковых токов не бывает. Для асинхронного мотора пусковой ток, если не нагружен мотор трехкратный. Если нагружен- больше- мотор компрессора холодильника в работе ест 100 ватт, а при пуске ток минимум в 5 раз больше.
Я бы имел за пазухой прОцентов 50 запаса, учитывая все эти условные ВАТТЫ, к тому же, там скорее не Вт, а В*А, а это совсем немного разное. |
Цитата:
Т.е.,если я правильно понял,для перфа без плавного пуска 1100Вт нужен генератор минимум 3300Вт(или 4000В*А)? |
хз как там и че подбираеться, но помоему там почти любой кондер канаед
По поводу использования гены и инструмента: вот этот самый гена ужо 4 года ездит по всем обьектам( монтаж в основном за городом), работает с дрели,перф,цыркулярки,насо ная станция,бетономешалка,пила сабельная и тд. |
Вы очень интересный собеседник- пишете только то, что вам интересно, остальное- мелочи, тянуть надо? Ну так укажите мощности потребителей хотя-бы! Если емкость там по-вашему, любая канаед, вапросафф нема вааще!
|
мощности 300,500или600цифра затерта, 1200,1100,1000, 1050 соотв.
З.Ы, Ну блин выгнали в гараж за картинками на инструменте наблюдать! Адесса! И термофен 1800 сегодня для проверки. Вот так. Гена спг 1500 еталон. Рмах=1800вт Ватты везде китайские. |
Ради Бога, сидите, не бегайте никуда, а то и грипп я буду отвечать! Я думал- у вас что-то поломалось, вы решаете проблему, выходит- ошибся... Бывает.
|
Ну что ж так сразу: Вы здорово помогли, нарисовав схему гены( ведь в книгах к инструменту про это нини), натолкнули на мысль о конденсаторе( в видео в интернетах не показано ) потом пришол Западло и показал картинку( не помогло мне , но закрались сомнения о наличии самого конденсатора) Совместными усилиями с КАИ777 я таки нашол конденсатор. Ник Саша спросил о использовании техники - привел пример инструмента. Вы уточнили интерисующий параметр- написал.
Это первая проблема, в которой мне реально помог Таврофорум. Всем участвующим большое спасибо. |
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3. |