Электроотопление
собственно все в названии ) надо менять котел газовый и возникла мысля поставить электрокотел . кто то пользуется таким девайсом ? есть ли смысл ?
|
если есть лишня мощность на вводе, в идеале 3 фазы и 2хтарифный счетчик то есть смысл. ну или есть вариант тырить электричество.
|
Сколько сеть готова потянуть, в каком состоянии линии, не сядет все до 160В при еле теплых радиаторах?
И что- греть ночь то, что нафик надо? Или ставить емкость на пару тонн воды, утеплять ее, греть ночью на шару ее, а потом гнать по трубам? Да и цена- 1 м. куб газа не равен 10 кВт*ч электрики по цене. |
2х тарифный счетчик + отдельный ввод . с столба есть возможность затащить 3 фазы . правда хз сколько возьмут за это .
|
Цитата:
|
Это при каком расходе кВт ты 0,9 считаешь- до 100 кВт*ч ? Тогда пиши про котел- мощность и проч, яснее станет. Еще раз- зачем тебе в спальне с 23.00 до 07.00 Ташкент? Или стены с таким слоем минваты, что ночного тепла до вечера хватит?
Газ подпрыгнет, электрика упадет в цене? Это если только целиком, с кучей бумаг и проч. перейти на электрику при отсутствии газа, возможно и выгодно будет. А электрики сейчас просят немного- в селе на Винничине, где газом не пахнет, сейчас просят за ТУ и проч. тисяч 50 грн, если уже не больше, плюс твой СЭ с тарификацией пустяк- тыщи две-три... Главное- линия, что толку с трех фаз, если им сто лет и там 16 квадратов на километр от ТП? |
Цитата:
вот такой https://leyka.com.ua/elektricheskie-...nom-6-kvt-220v ну или на 7.5 квт |
Это тогда, когда ты пройдешь все этапы оформления и узаконишь котел и остальное.
|
Сергей, тут прописано все: http://eno.kiev.ua/ пример.
|
Цитата:
|
Думаю, впереди паровоза должна быть БАМАГА, пока в ТУ не пропишут мона/низзя и проч, смысл какой покупать что-то? Если линии старые и дохлые, и поменять заставят. Тот сосед, о котором писал, и линию 3ф тащил новую.
|
Доброго времени суток.
Что будет лучше установить на электрокотёл (6кВт, 380в) в качестве защиты: узо, или диф. автомат? Мощности 25А достаточно? Какие модели считаются нормальными, а каких желательно избегать? |
Цитата:
Якщо автомат вже є, то бери узо. Диф, зазвичай дешевше, ніж автомат, та + узо. З недорогих і нормальних, можна брати ETI? Ну і далі: АВВ, Легранд, Шнайдер... та їх по вазі навіть можна відчути, який нормальний, а який поганий. |
ДА брать только тот, в котором есть два клювика расцепителей- утечки и перегрузки, иначе сложно понять причину срабатывания- перегруз или утечка.
|
Может сморожу глупость, но на мой вопрос элекрику, а поставить ли мне УЗО, он ответил, что хороши бы, но если проводка в хате старая, но обзаведусь головняком. Может очень часто срабатывать из-за похереной где-то изоляции.
|
Aliance, я бы выбрал АВВ, Шнайдер, хоть и дороговатенько, но не мешок же их надо. Про какие 25 А речь идет- всего на дом, или на котел? Если на котел, масстер прав- и 16А с головой хватит, брать с ВТХ "С", можно и "В", т.к. по сути на фазу будет 2 кВт, т.е. 10 ампер.
Заземление котла есть, будет? |
Цитата:
Цитата:
Наскільки я розумію, ті автомати що біля лічильника і в самому єлектричному котлі - не підходять і потрібно буде купувати і пристрій УЗО, і автоматичний вимикач. Тобто в моєму випадку, краще одразу придбати диф. автомат. Цитата:
|
Цитата:
|
И еще, если берете УЗО, рабочий ток всегда на ступень выше, чем в АВ- 16-25, 25-32и т.д. Если есть нормальная земля, достаточно одной на дом, сечение заземляющего проводника не менее 1,5 мм кв медь. Если еще есть точки для заземления- плита, то, се, от заземлителя разводить веером, не последовательно.
|
Может я не там ищу, но на "Розетке" именитые производители (АВВ, Шнайдер), представлены только в двухполюсном исполнении. Четырехполюсные - только дешевый китай ElectrO :(
http://i.piccy.info/i9/b63e9cce1d0ec...639680_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-17...25x392-r/i.gif Почему так? Именитые производители не выпускают диф. автоматы на 380В ? На некоторых сайтах используется название "Дифференциальное реле УЗО" Исходя из ценника в 550грн (бренд АВВ), я так понимаю что это УЗО. Почему тогда в название присутствует определение "Дифференциальное" ? http://i.piccy.info/i9/a64d5fcf983f8..._AC_25_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-17...97x420-r/i.gif |
Потому, что и там, и там принцип один и тот же, а вот почему так обматерили- х/з. ДА оснащен тепловой и эл/магнитной защитой в добавку к дифференциальной схеме контроля утечки, УЗО- только дифзащитой.
Как по мне- словоблудие и только. Вот в верхнем ДА щелкнет клювик, а от чего ? А Х/З!!! |
Цитата:
http://i.piccy.info/i9/cdf1a6e40379b...5/AD63_png.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-18...78x463-r/i.gif |
На Розетці я б таких речей не брав. З власного досвіду: попутно з чимось іще взяв на Розетці 2 автомата АВВ групи В - жоден не працює. Брак, або підробка. При вмиканні сам відключається, навіть не підключений :). Розетка відморозилась, негативний відгук тупо труть. Я собі поставив дифреле окремо, автомат окремо. Там, де нема індуктивних навантажень, ставлю принципово автомати групи В. В гаражі послідовно в двох щитах стоять Moeller 25А групи С і 32А групи В. При КЗ першим вимикає 32А групи В.
|
1. Нашел 3х фазный диф. автомат ETI, о котором упоминал Масстер. "клювик" в данном случае один общий
Ценник - 2250грн. http://i.piccy.info/i9/62c0c8a67588b...f58c82_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-18...40x240-r/i.gif 2. Нашел 3х фазный диф. автомат ABB с дополнительным "клювиком". Если только я правильно понял функционал, хотелось бы услышать Ваше мнение пан Кук. Ценник 2900грн. http://i.piccy.info/i9/51194d9a52a97..._1_1_1_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-18...40x240-r/i.gif 3. Простая математика подсказывает, что дешевле купить УЗО и автоматические выключатели, хотя в статьях-обзорах утверждается обратное. Возможно это относится к однофазным устройствам, х.з. К примеру УЗО на 16А от ETI стоит 970грн, http://i.piccy.info/i9/b3dbb804f7adf...5/4p16_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-19...40x240-r/i.gif автоматы той же фирмы на 20А - 325грн. http://i.piccy.info/i9/b8c315cdfb1aa...w33405_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-19...40x240-r/i.gif В сумме выходит порядка 1300грн, что почти на тысячу меньше чем за диф. автомат ETI на 16А |
Так з ціною і раніше було, принаймні, коли я собі ставив, тому я собі і поставив окремо. До того ж, малоімовірно, що і УЗО і автомат одночасно вийдуть з ладу, а хтось один з них - можливо. Поміняти один компонент буде дешевше, чим весь дифавтомат. Єдиний мінус двох пристроїв - більші габарити і більше точок комутації.
|
Похоже я не правильно подобрал по мощности УЗО и АВ, первый должен быть мощнее чем второй. То есть УЗО должно быть на 20(25)А, а АВ на 16А.
|
Цитата:
Функціональні можливості цієї схеми, будуть аналогічні диф. автомату? |
Цитата:
|
Я й забув, що тобі треба 3-ф. Це буде ціна не мала. Така як ти й найшов.
Якщо є гарне заземлення, я б взагалі не морочив голову з узо. Нуль на землю, автомат гарного виробника, не з завищеним номіналом, і все буде добре. При такому витоку струму, що може вбити людину, автомат виб'є по любому. А те що в тебе вийшло дешевше авт. + узо, то навряд. Там або ціна не актуальна, або підробка, або нема в наявності. Фото може бути оригінала. В загалі то диф.-дешевше має бути від авт.+узо. |
Цитата:
2- УЗО можна, при нормальному заземленні, а саме це- основна система захисту, встановити і пізніше, не гонячи коней в пошуках ДА, бо такі ціни... |
Цитата:
Вартість УЗО приблизно 1000грн, вартість перевірки заземлення на "гарність" від 1500грн, а вартість дешевого похорону приблизно 10000грн.:yes: |
Про що це: ... вартість перевірки заземлення на "гарність" від 1500грн...(с) ?
|
Цитата:
1. У характеристиках котла озвучено плавне регулювання температури теплоносія, це крім трьох ступенів використання ТЕНів (2; 4 або 6 кВт) Електрокотел врізаний в уже існуючу систему опалення, джерелом тепла в якій є газовий котел. 2. За існуючим заземлення - буду домовлятися взяти мегоомметр, щоб уточнити актуальні дані по опору. |
Для заземлення мегомметр не підходить, він міряє ізоляцію, треба шукати М416 з комплектом дротів та зондів.
Якщо є нормальний контур, то нащо гроші тратити? Краще від контура нормальну шину дати до РЩ, а звідти нормальні на споживачі. Міді монолітної 6 кв. мм. вистачить на все на світі. Котел, між іншим, можна регулювати просто трьома АВ замість одного 4-хполюсного. |
Цитата:
|
Дивуйтеся, хто проти? Які норми на заземлення побутових споживачів? Тільки про 4 оми не пишіть. Важливіше що- папірець за 1500 гр, чи нормальная земля в домі? Думаю, трикутник з нормального металу в землі + шина таки скоріше врятує, ніж папірець, бо б"ють по фейсу, а не паспорту.
І дивного в тому, що у мене була 5-та група нема нічого- я таки добре знаю сучасну кухню в таких процедурах. І не тільки сучасну- при комуняках і такого не було- глухозаземлена нейтраль та всі радощі. ПиСи- я не проти- всяк кує щастя своїми руцями і сам, форум не має прав закону, хтось про цьому віміряє довжину вудочки, а хтось- тягає карасів... |
Цитата:
А заземлення перевіряти для чого? Якщо сам робив. Але якщо ж таки дуже свербить, то в мене є мегомметр, так що можу й виміряти без грошей. |
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
То є так, вже з'ясував що мегомметр яким користуються зв'язківці - не підходить, а хлопець який займається повіркою контурів заземлення - зараз у відрядженні, але обіцяв допомогти. Нормальний у мене контур, чи ні - буде зрозуміло тільки після вимірювання. Взагалі-то у мене їх два, один для бойлера і пралки, другий - для стабілізатора напруги. Розводку заземлення по всьому будинку зробити не можу, не з технічної сторони, а в плані що потім прийдеться робити ремонт по всіх кімнатах(( Я щось не зрозумію, Ви хочете сказати, що якщо є нормальне заземлення, то ніякі УЗО \ Диф. автомати можна не ставити? Що до регулювання, на котлі є один загальний АВ, решта регулювання виконується кнопками. Мені здається, що при такому розкладі ставити три окремих АВ не доцільно. Можливо я помиляюсь http://i.piccy.info/i9/1da6a60450f5d...191505_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-10-16...40x135-r/i.gif |
На так, це ту ж самі АВ. Тоді один 4-полюсний в РЩ. Вже питав- який контур, з чого, глибина, грунти?
|
Цитата:
Контур - три кутка 40мм, вбиті на глибину 1,2 м, у підвалі. Між собою з'єднані дротом (перетин 4 квадрата). Грунт - х.з. Схожий на глинозем. |
Досить, з головою. А до РЩ як, чим?
|
Цитата:
Лічильник 3ф на фасаді будинку, АВ 25А Ото і весь РЩ |
Три окремих однополюсних автомата, можуть і не підійти. треба дивитись схему підключення тенів.
|
А на фото не три АВ?
|
Цитата:
|
...Независимый расцепитель ZP-ASA/230 для автоматических выключателей серий PL6, PL7, PL4, дифференциальных автоматических выключателей PFL4, PFL6, PFL7 и модульных автоматов защиты двигателя Z-MS при запитывании вызывает отключение соответствующего аппарата. Диапазон рабочих напряжений от 110 вольт до 220 вольт...
Т.е. это все-таки защита, а что собраны в блок- обычное явление, все АВ так собираются и на клювиках, и по приводу отсечки. Т.Е. надо знать схему и замысел. Т.е.- слева расцепитель с обмоткой 110-220 пост. тока, механически связанный с трехполюсным АВ PL4-C16. |
Расцепитель в автоматиці котлів є захистом від перегріву та спрацьовує від аварійного термостату. Таким чином - залип робочий термостат температура перевищила робочу - аварійний термостат замкнувся - спрацював расцепитель та відєднав живлення.
До речі, до котла додається мануал, в мануалі виробник детально прописує інсталяцію. Якщо не розумієтесь на монтажі котлів - найміть спеца. Це нормальна практика. Що прикольно - про користь самолікування знають майже всі, про самоелектрикування майже ніхто. ;) |
Вимірювання заземлення показало, що воно фігове( Кращий показник 50 Ом.
УЗО потрібно ставити однозначно. Враховуючи, що вже існуючі на котлі АВ розраховані на 16А, виходить що УЗО і АВ до нього, теж потрібно вибирати на 16А. Якщо все правильно, то буду визначатися з моделлю і замовляти. http://i.piccy.info/i9/d15577cd84c60...iannyi_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-12-18...40x228-r/i.gif Бачив кілька моделей 3 фазних котлів, у всіх ТЕНи були зібрані в зірку. Мій котел - не виняток. ТЕНів на 380в не зустрічав взагалі, можливо вони і існують, але для мене це не актуально. |
УЗО надо выбирать на один номинал выше, чем АВ, стоящие за этим УЗО
|
Цитата:
Перед УЗО также АВ устанавливать? Той же мощности 20(25)А ? |
Цитата:
п.с. в данном, конкретном случае я бы брал ДИФавтомат. (но это моё имхо) |
Запутали тебе тут зовсім.))
|
Итоги подведем - УЗО (25) автомат перед ним (20) на котле (16).
|
Не согласен про АВ 25 ампер- зачем? Автомат/ты, если правильно, ставится после УЗО исходя из того, что оно- УЗО может обслужить разные линии, защищенные своими АВ. Единственное- не переборщить, на одном электросайте описана именно такая ситуация с переборщил ради мнимой экономии- одно УЗО и 22 линии после него.
А УЗО берется на больший , чем АВ за ним ток из тех соображений, что защита от перегрузок/К/З в линии- не основная его функция. Поэтому ресурс конт. групп у АВ и УЗО разные, у АВ всегда больше, это его работа. |
Вложений: 1
Вот схема, правда, с БГ и перекидным, считаю правильной:
|
Цитата:
Если так , то учитывая наличие АВ на самом котле , в моем случае достаточно купить только УЗО. Хотя изначально правильной кажется схема озвученная rexfex Цитата:
|
Автомат слід підбирати по проводу який підключений після нього, бо захищає він-проводку.
|
Цитата:
|
2,5 мм кв хватит с головой на котел 3х2 кВт, при условии, что 1,5 мм кв
преспокойно терпит 20 ампер. АВ на 16А= 3,5 кВт на одну линию, тем более ВТХ "С" |
В наличии кабель 4мм.кв., отдельная линия от эл. счетчика. Если это не есть хорошо, могу потратиться на кабель 2,5мм.кв.
Такой вопрос: Учитывая , что управление котлом осуществляется электронным блоком управления, УЗО выбирать типа А, или достаточно будет и АС ? |
Цитата:
Да и полтарушка нагруженная 20А, мне не давала бы спать спокойно. К чему эта экономия на себе любимом. Есть же нормы, я понимаю, что они несколько "избыточны", но лучше перебдеть, чем потом бояться всю жизнь рядом с такой проводкой. Опять же кабель сейчас может удивить сечением, которое далеко от написанного на нем. |
Цитата:
|
Всем привет.
Отчитаюсь перед уважаемым сообществом о своей ситуации с эл.отоплением. Эл.котел успешно врезан в существующую разводку водяного отопления по дому. Заодно система отопления была переделана на расширительный бак закрытого типа, а также установлена система безопасности. Эл.котел подключен в 3х фазную сеть, через Диференційне реле EFI (виробник Словенія) 25A; 0.03А; тип А 10кА. Сроки доставки данного УЗО, ощутимую отодвинули подключение к эл.сети, заказ пришлось ждать почти три недели, т.к. у продавца в наличии были лишь УЗО типа АС, я же настойчиво желал тип А. Дождался, подключил эл.котел кабелем 4мм.кв., отдельной линией от эл. счетчика. Перекрестился и включил. Заработало :) В последствии еще несколько раз стравил воздух из системы. Первую неделю круглосуточно отапливал дом электричеством, потом подсчитал затраты и остановился лишь на ночном отоплении электричеством, так как счетчик у меня двухзоновой тарификации. Утром перевожу отопление на газ, реже (в основном в выходные дни) отапливаю дом дровами, вечером переключаю на электричество. За месяц газа сжег 100м.куб. Электричество: 350кВт днем и 950кВт ночью. S дома 60м.кв. P.S. Благодарен всем за общение, ликбез и подсказки. На момент моего первого поста в данной теме, я совершенно не знал что такое УЗО. Лишь благодаря вашему вниманию и терпению, я получил все необходимые ответы и смог самостоятельно выполнить электроподключение котла. Поздравляю уважаемое сообщество с наступившими и предстоящими новогодними праздниками. Желаю мира, здоровья и финансового благополучия. |
Цитата:
Я конечно Вас поздравляю, прежде всего потому, что в наши непростые времена дублирующие системы энергоснабжения - это необходимое условие для выживания. Но. 950 кВт.ч ночью, округлим до 1000 - это фактически только на отопление Естественно и другие потребители работают, но с 23:00 до 7:00 что Вы там накрутите на других потребителях? Если что-то и накрутите, то 350 за день без отопления это много. Не очень много, но много. У меня не больше 300 в месяц выходит включая бойлер на ГВС. Итого. 1000 кВт.ч на отопление это грубо говоря 100 кубов газа. 100 + 100 = 200. За ноябрь Ваши энергозатраты на отопление эквивалент 200 м3 газа. В Вашем случае это не много. Это дохера как много. У меня дом 100+ м2. И за последний месяц я сжег меньше 200 кубов газа. Давайте вернемся к термомодернизации Вашего дома. Ибо, судя по предыдущему и этому посту у Вашего дома охрененные теплопотери. |
Цитата:
|
И что, РЭС дал аж 9 кВт по одной фазе?
|
Aliance, котел, надеюсь, заземлен? УЗО хорошо, а земля таки тоже нужна.
|
Цитата:
|
Что газа нет- понятно, но как РЭС дал 9 кВт, это же пиковые 41 ампер, соотв. и сечение надо брать приличное, если они и в 16-эт. домах с эл/плитами 6 кВт при замене счетчиков поставили АВ 25 ампер, в обычных 16.
У дочери в доме лимит по ТУ 7,5 кВт на три фазы. |
Блин, ну какого хрена банить человека во всех разделах???
|
К ночному тарифу в своем доме я б добавил теплоаккумулятор литров на 1000 (т.е. не покупал бы электрокотел, а поставил бы аккумулятор с ТЭНом и обвязкой с автоматикой и насосом) Не пожалел бы денег и купил бы тот, что со змеевиком под гелиопанели + змеевик под проточное ГВС (ну и гелиопанели тоже само собой) плюс добавил бы в систему обычный твердотопливник с запасом по мощности, (чтобы топить раз в день). И всё.. Жил бы спокойно :)
Но газ пока еще дешевле всего. п.с. Олегыч прав на 100% - дом в 60м2 не должен столько терять. Поищите кого-нить с тепловизором (да, есть такие услуги) посмотрите куда тепло уходит. Может банально нужно будет пеной задуть пару мест или окна поменять, или десяток мешков керамзита на чердаке раскидать. |
Цитата:
Цитата:
Гораздо веселее когда в накопительную емкость встроен бак литров на 100 по принципу электробойлера http://solar-pellets.com/images/baki/149sh.png https://termoprom.com.ua/images/prod...e%20SS-CMB.jpg Цитата:
но пеллетник с ретортной горелкой тоже хороший вариант Цитата:
1куб газа равен 9,45 кВт электроэнергии (приблизительно) двутарифный счетчик усредняет стоимость киловатта до 0,75 грн за кВт/ч (обязателен тариф электроотопления) газовый котел имеет КПД 93% а электро в свою очередь 99% (инфа из брехливых мануалов к Ariston class 24 ff и Тенко эконом 6 кВт) естественно, что это всё аморфно, но... Цитата:
|
Судя по цифирькам на моем Галлусе, эта плипорция 1 : 9,45 становится не совсем такой- 10 лет назад тот же котел тот же объем воды в СО нагревал до 80 и выше, сейчас выше 70- ну никак. А вот счетчик считает правильно- все больше и больше.
|
Цитата:
|
Так, если верить ТТХ котлов крутых фирм, есть и выше 100% КПД, шо там. Вот только не сторгуются- писать 109 или 110 прОцентов.
|
Цитата:
У меня сейчас самый дешманский "нова-флорида" имхо чем проще тем лучше, я лучше его раз в 10 лет поменяю. |
Блин, а мой Виссманн очередной раз брыкнул копытом- потек расширительный бачок, а его менять...мать-перемать...
|
Цитата:
Помимо эл.котла, ночью включаются: два бойлера (80л. ванная и 15л. кухня.) Настенный обогреватель 475 Вт; Стиральная машина. Упомянутый настенный обогреватель, выставлен на t помещения 20град и работает круглосуточно. По опыту прошлых зим подсчитывал, что газовый котел + печка за сутки сжигает 5-6 кубов газа, а при включенном циркуляционном насосе - не менее восьми. Т.е.по старому выходило минимум 200кубов газа в месяц, плюс к этому около 400кВт эл.энергии. Получается 1700грн за газ и 700грн эл.энергия. Итого 2400грн. По новому раскладу, расход газа максимум 100кубов (855грн), плюс к этому 1300 кВт эл. энергии, из которых 950кВт ночью (427грн) и 350 днем (315грн). Итого 1600грн Экономия 800 грн. Предполагаю выйти на большую. По дому: стены утеплены 50мм листами пенопласта. Чердак - не утеплен, т.к. там находится вся электрическая разводка, как-то стрёмно укрывать всё это дело стекловатой, да и работы по электрике еще не завершены. Также наверняка к теплопотерям - два окна в зале и одно в спальне, у них всего по два стекла и дешманский профиль. Окно в спальне - всю ночь находится на микрощелевом проветривании. Разводка отопления - древняя, куча самодельных регистров, общий литраж воды под 300л. Цитата:
|
Сколько Ом, чем измерялось и как контур сделан?
Провода в металлические кабель-каналы сложно упрятать? Или в гипсокартонный UD. За металлорукав молчу, он таки сложнее для готовой проводки. |
М416
Кращий показник 50 Ом. Контур - три кутка 40мм, вбиті на глибину 1,2 м, у підвалі. Між собою з'єднані дротом (перетин 4 квадрата). |
Нуу, 4 кв. таки мало. А чого 50 Ом мало?
|
Цитата:
Увы, мне не приходилось иметь дело с металлическими кабель каналами. В гипсокартонный UD спрятать провода возможно. А чем их закрывать, или пусть себе лежат на потолке, а провода сверху накрывать профилем по форме литеры "П" ?? |
Цитата:
Мене на щорічних іспитах з електробезпеки вимуштрували, що опір |
Цитата:
Про 4 ома- это касается сопротивления заземления ИСТОЧНИКА питания, а не потребителей, ПУЭ Украины: ...1.7.92. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтраль источника питания или выводы источника однофазного тока, в любое время года не должно превышать 2, 4 и 8 Ом соответственно для линейных напряжений 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока...(с) Для повторных заземлений, а ваше домашнее не что иное, как повторное, или пусть кто докажет, что ваш дом- источник, а не потребитель. Поэтому, усилить бы перемычки, хотя бы 16 мм.кв., при наличии УЗО- спать и не думать о плохом. |
Цитата:
Всё понял, благодарю за ликбез. По поводу перемычки 16мм.кв., такой провод шукать проблематично, да и цена будет впечатляющая, пожалуй проще будет "обварить" 25мм (или даже шире) полосой все три забитых уголка. Эл.сварку правда придется в дом тащить и подключать в розетку, но это решаемо, подобные подключения уже были, розетка выдерживала. |
А так и делается, или шина, или катанка, но не менее ф10 мм, место приваривания обмазать чем-то стойким, в т.ч. для днища авто, все на дольше хватит.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Шутки шутками, а мысль о теплоаккумуляторе, который можно на весь день нагревать ночным тарифом - вполне..
|
Цитата:
Считалочка тут |
Цитата:
|
В "идеальных" условиях нагреть не проблема, но идет постоянный отбор тепла системой отопления. А это означает, что должно хватить здоровья у нагревателя и емкость нагреть и обогревать помещение. Накопитель шикарен для котлов традиционного горения. Для котлов длительного не так уж и важен накопитель. Хотя вполне приемлем, только меньшей емкости и работающий как буфер, чисто для более стабильной температуры воды в системе
|
Тут уже каждый думает, как ему лучше - купить традиционный котел + накопитель или пеллетный без оного. Но если ввод позволяет нагреть за ночь 1000 литров + отопить дом, то грех не использовать преимущества ночного тарифа. Но я таки за накопитель, потому что открываются возможности - солнечные коллекторы и прочее. Плюс, при использовании комнатного термостата можно здорово экономить и в разы повысить комфорт, поддерживая нужную температуру. У меня обычный газовый двухконтурный котел и термостат-программатор, я трачу на ТРЕТЬ меньше чем соседи. У меня и котел не тактует (и работает на полную мощность с оптимальным кпд), и дома ВСЕГДА желанные 21 +- 0,2 гр. несмотря -25 за окном или +10.
|
Ночной тариф это конечно гуд. Но тариф электроотопления не бесконечен. 3000кВт/месяц. Греть воду даже по 0,9 грн какось больновато. Считайте сами.
Котел газовый+программатор проходили. Газ, сука, дорогой, как не крути :) |
Цитата:
у меня 55 м2 квартира на все про все (отопление + нагрев воды+ плита) даже в лютые морозы уходит 90-110м3. Раньше было больше, но слава богу, сверху заселились люди и расход сразу упал на 25-30%. (Это к теме термоизоляции чердака.) |
Двутариф безлимитный 1,68 грн день и 0,9 грн ночь
Тариф электротопление - с 1 октября по 30 апреля включает в себя 3000кВт/ч в месяц по 0,9 грн. (при двухтарифнике ночь 0,45грн) всё, что выше лимита насчитывается как обычно. По крайней мере так принято у ДнепрОблЭнерго. И не обязательно отключать газ, что бы оформить тариф отопления. |
Цитата:
|