Rambo 04.01.2024 14:45

Генератор 220В, частота
 
Китайський генератор NOWA BG3400 3,1кВт, 4х тактний двигун.
https://allo.ua/ua/benzinovye-genera...wa-bg3400.html

Спробував підключити УПС. УПС, який нормально заряджався від 2х тактного генератора, тут не захотів. В параметрах мережі написав, що частота мережі більше 100Гц. І типу, пішов нафіг, це не мережа - працювати не буду. Китайський частотомір (в стандартній мережі показує ~70Гц) тут показав 514(!). УПС від 2х тактного генератора показував 52+/- Гц.
Питання - що за фак зварганили китайці і як з таким боротися?

кук 04.01.2024 16:22

Найперше питання- форма отої квазісинусоїди на виході генератора яка? Це важливо і для показометра-вольтметра і споживачів. Деяким плювати, деякі не люблять/не переварюють, тобто без конкретики відповідь точною не буде.
2- як виглядить частотомір, як його матюкати? Є мультиметри з режимом вимірювання частоти, можна ним подивитись. Найпростіше/точніше- старий совковий вібраційний щитовий частотомір, тільки аби напруги підходила, бо є і на 36 вольт, і більше. На базарах ще бувають у дідів, або на підприємствах покійних.
3- практично всі дирчики повинні видавати 51...52 Гц з не дуже кривою синусоїдою, це десь 3100...3200 об/хв колінвала, на х/х, потім має право просісти трохи при стабільній напрузі, якшо в ньому є АVR.
4- дуже сумніваюсь в отих кіловатах, особливо, коли там люмінь, а не мідь, хоч з нею теж не все гладко.
Ну і останнє- в наших розетках давно вже не синус, про це писав не раз.
ПиСи- китайці- найкрутіші поліглоти в світі- скоро почнуть писати лейби та паспорти циганською, чи аборигенів острова Пасхи...
В мене- породистий китаєць з родословною чистокровного німця...

Yurasvs 04.01.2024 16:52

Надо осциллографом форму напряжения посмотреть. Без этого ничего посоветовать нельзя. Не забудьте использовать щуп 1:10, чтобы не спалить осциллограф. Выложите скриншот с указанием масштаба (вольт в клетке и миллисекунд в клетке). По результатам подумаем, как побороть.

кук 04.01.2024 17:13

Ой, Юра, там такие кракозяблики бывають, жуть. У меня два БГ, один- компаундный с чисто китайским именем ФИРМАН-1500, у того симметрично вверху и низу перед пиком такой себе провал, пробовал фильтра лепить- фигвам. В третьем- безродном, еще иначе.
Второй с АВР, там вершины срезаны. И главное, это уродство очень зависит от характера нагрузки- акт, емкостная, индукт.
Но видеть форму таки надо, безусловно.
Удивительно, что старые Л 2/3, АБ-1 и т.п. с простой схемой возбуждения и регулирования работали без проблем. В моей р/ст Р-103 АБ-1-0/230 спокойно тащил и р/станцию всю, и калорифер, и АКБ заряжал.

Rambo 04.01.2024 18:31

https://i.imgur.com/dFhg35z.png
Там мультиметр в режимі частотоміра. Це те, що він показує, коли підключений до генератора.

https://i.imgur.com/qacgMpu.jpeg
Тут знайшов ще один мультиметр з режимом частотоміра (верхній). Там покази стоять колом. На нижньому скачуть в межах 49-70Гц. Ну, нижній, це той, яким мірявся генератор.

Телевізора, щоб подивитися форму, нема. І взяти поки що нема де...

Дзвонив ще в фірмовий сервісний центр того бренда. Там порадили акуратно покрутить резистор на блоку AVR. Але ж, на скільки я знаю, то не частота а напруга. Коротше, вирішив забити на на їх поради і на те, щоб їм віддавать генератор в ремонт. Хоча, може вони й праві. Якщо там прямокутна форма струму, то присутня купа гармонік, які якраз і можуть моєму частотоміру забивати баки. Враховуючи, як він реагує на сміття в звичайній мережі. Тобто, якщо зменшить напругу з 235В до 220 - його може і попустить.

кук 04.01.2024 18:42

В принципі, напруга не повинна залежати від частоти в певних межах, АВР повинен витягувати її, теж в певних межах. Потім двигун може глохнути.
Частота може гуляти при різному навантаженні, регулюється центробіжним регулятором, який смикає дрос. заслонку туди-сюди, оберти виставляються по тахометру БЕЗ навантаження, а вже вих. напруга- потенціометром теж без навантаження.
Гайка/гвинт настройки ЦР знаходиться ПІД баком, деколи добратись можна, з матюками... Треба пірнати під бороду щитка і шукати там. Але хай це роблять і покажуть сервісмени, це їх хліб.
ПиСи- а як себе веде БГ при навантаженні якоюсь плиткою, феном, т.п.- активного характеру?

Rambo 04.01.2024 19:21

Як регулювати оберти - я знаю. Ремонтував таке. Просто, тут уперше зтикнувся з незрозумілим значенням частоти. Щоб було більше В ДЕСЯТЬ РАЗ(!!!).
Активне навантаження - на ура. Вішав чайник - трошки просіла напруга і зразу вирівнялась. Від нього навіть насос насосної станції запускається. А от свердловинний - чомусь ні. Хоча, восени, коли купив це чудо, перевіряв - працював.

кук 04.01.2024 19:26

А вони однакові по схемі, конденсаторні, к-ри живі? Як той показометр реагує на напругу в розетці?

Rambo 04.01.2024 19:42

Однакові. Потужність різна - в свердловині менший. Той що в свердловині від мережі стартує нормально.
Показометр реагує правильно.

кук 04.01.2024 20:00

Якшо в розетці- норма, значить генератор видає купу гармонік, які і ловить китайський показометр.
Конденсатори я би перевірив, навіть в крутих апаратах дохнуть. В цирк. насосі геть німецького і дорогущого котла Віссманн к-р усох наполовину.

Yurasvs 05.01.2024 15:39

Цитата:

Сообщение от Rambo (Сообщение 3835573)
Як регулювати оберти - я знаю. Ремонтував таке. Просто, тут уперше зтикнувся з незрозумілим значенням частоти. Щоб було більше В ДЕСЯТЬ РАЗ(!!!).
Активне навантаження - на ура. Вішав чайник - трошки просіла напруга і зразу вирівнялась. Від нього навіть насос насосної станції запускається. А от свердловинний - чомусь ні. Хоча, восени, коли купив це чудо, перевіряв - працював.

Без осциллограммы гадание на кофейной гуще. Физически невозможно, чтобы частота была повышена в 10раз, это проблемы измерения кривого сигнала прибором, который рассчитан на синусоиду. А вот насколько кривой и что с этим делать, только осциллографом увидеть можно.

кук 05.01.2024 17:20

Юра, дополню- кривого сигнала кривым прибором.

Володимир 16.12.2025 09:25

Щоби не створювати нову тему запитаю тут.

Запитання до тих хто юзає бензогенератор з АЛЮМІНІЄВОЮ обмоткою, чи варто брати? Є бажання на всякий пожарний купити генератора, дай боже щоби я його жодного разу не запускав, але хай буде. Споживання будинку буде до одного кіловата, в пікових навантаженнях коли будуть запускатись компресори холодильників чи хтось захоче скористатись мікрохвильовкою до 1,5-2 кіловата. Генератор з номінальною потужністю 2,8 кіловата, максимальна потужність 3 кіловата.

кук 16.12.2025 15:05

Звичайний мерзотник при роботі жере приблизно 100 Вт і то не проблема для БГ, проблема- пуск компресора, при якому струм може бути і 5 і 10 ампер. Кажуть, інверторні і класичні, але з плавним пуском компресора миряться з БГ. Аналогічно і мікрохвильовками.
При наявності в генераторі АРН(AVR) останній пробує утримати просідаючу напругу шляхом збільшення струму обмотки ротора і треба мати великий запас потужності- і ЛиСи, і кВт, щоб БГ не погас. В усякому разі, мій БГ- 2,7 кВт, ну так китасі написали, при пуску холодилькика лягає, слава богу- не вмирає.
Тут- повна аналогія з автомобільним генератором в т.ч. і конструкція генератора плю "шикаладка", тільки кінські сили двигуна тут таки більші, двигун на ХХ трошечки і присідає, але не глохне.
Відносто люмені- АХЗ, відгуки всілякі, як і інструмент- перевантажив, ремонтуй...
В резерві є БГ з компаундною схемою, але з ним не пробував, бо потужність вдвічі менша, він є резерв для живлення інвертора і газового котла, правда, і тут є проблема- ота квазісинусоїда не дуже подобається ЦН і вентилятору котла- котел двоконтурний. Дорогий.
Скільки ЛиСи при отих3-х кВт?

Rambo 16.12.2025 15:25

170 бензтновий. 3,5Кс

кук 16.12.2025 16:05

Я питав про співвідношення лиси/кВт, бо деколи китаяси путають і пишуть 5,5 лиси і 7 кВт...

Володимир 16.12.2025 18:08

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 3837480)
Я питав про співвідношення лиси/кВт, бо деколи китаяси путають і пишуть 5,5 лиси і 7 кВт...

Генератор FORTE FG3800 такий як на відео, на двигуні написано 7.0.

https://www.youtube.com/watch?v=cj9eBKhYKno

кук 16.12.2025 18:14

Ну, коли конячок сім, а кіловат 3,8, то близько до правди.

Володимир 16.12.2025 18:16

Тут питання в живучості алюмінієвої обмотки.

masster 16.12.2025 18:18

Найкраще поїхати на перемотку, де їх ремонтують і запитати там.

кук 16.12.2025 19:12

А що таке ЖИВУЧІСТЬ? Почнім з максимальної температури, опору і т.д.
Заміна міді не люмень не новина, сказати, шо в Китаї нема міді? А все просто- мане-мане-мане, а далі... Зробити 100500 вічних генераторів? Та хто на таке піде, а дітей годувати?
І якшо параметри обмотки з люмені рівні мідним, чому і ні? Але навряд чи так є і буде.
Відносно перемотки- а хто вам правду скаже з тих майстрів?
Вибачайте, слів багато, але навряд чи хто точно скаже, бо і брендів, і умов експлуатації не менше, ніж зірок над Піднебесною...

Володимир 17.12.2025 10:59

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 3837485)
А що таке ЖИВУЧІСТЬ? Почнім з максимальної температури, опору і т.д.
Заміна міді не люмень не новина, сказати, шо в Китаї нема міді? А все просто- мане-мане-мане, а далі... Зробити 100500 вічних генераторів? Та хто на таке піде, а дітей годувати?
І якшо параметри обмотки з люмені рівні мідним, чому і ні? Але навряд чи так є і буде.
Відносно перемотки- а хто вам правду скаже з тих майстрів?
Вибачайте, слів багато, але навряд чи хто точно скаже, бо і брендів, і умов експлуатації не менше, ніж зірок над Піднебесною...

Не виключено що на генераторах з алюмінієвою обмоткою провід мотають трохи товстіший, але алюміній буде витримувати менший час перевантаження, бо опір більший, швидше буде нагріватись.

Цікаве відео про споживання генераторів різної потужності на однакових навантаженнях. Цікава різниця при збільшенні навантаження в два рази, на мою думку тут такий результат через те що двигуни ще не пройшли обкатку, або генератори настроєні на максимальну потужність, маю на увазі кут запалювання та карбюратор.

https://www.youtube.com/watch?v=euIaNGZMOLk

кук 17.12.2025 12:24

І міді питомий опір 0,017 мкОм/м, у люмені майже вдвічі більше- 0,027 мкОм/м, і логічно при тій же потужності генератора чекати відповіно більшого діаметра/площі дроту. Реально? Навряд чи, бо це як мінімум більше місця для обмотки. А ще про температуру пам'ятаємо.
В карбі можна зробити різні витрати бензину, можна гратись і з заслонкою, а от з кутами навряд чи- нема там єлемента регулювання. Та і умови- температура, бензин,
навантаження різні і порівнювати витрати в різних умовах- ні про що.

кук 17.12.2025 12:28

І головне- коли 4 дні геть не було струму і трохи менше води, про витрати вже не варто говорити. Слава богу, грудень у нас теплий, зараз- сонячно, плюс 13 в тіні, з півночі.
Ну кацапи гріють- недавно вибухало десь недалеко.

кук 17.12.2025 12:48

Хрен з тими цінами на бензин, складніше з формою квазісинусоїди, яка дуже нервує в першу чергу газові котли, бо якщо там електроніка і стерпить, то двигуни починають бунтувати- шуміти, грітись і т.д. і це може дорого обійтись.
Мав справу з кількома БГ і там не синус, якісь крокозяблики- або варшини зрізані, або схожі на сідло і т.п.
Якраз робив лабоЛаторну, (як каже мій знайомий- метролог)- зліпив LC фільтр для котла, тепер синусоїда практично правильна, котел не шумить двигунами.