Есть такая проблема:
Есть потербители электроэнергии суммой около 7 кВт. Есть задача обеспечить поддержку работоспособности при отключении электроэнергии длительностью до 8 часов (рабочий день). Самое простое решение - генератор. Но: 1. Здание расположено в жилом районе в ментовском доме. Поэтому при шуме и гари будет много проблем. 2. Нет места для размещения (подвал где можно разместить принадлежит на равных долях с жильцами дома, и относится к структуре подъезда и вся юридическая волокита - очень большая проблема). Бесперебойник - мне представляется очень большой шкаф набитый свинцовыми аккумуляторами - не очень элегантное решение. Переброска на другую линию вопрос не решает, т.к. нужно защититься и от отключения по всему району. Кто сталкивался - какие еще пути решения можно предложить? Может быть есть какой-то максимально тихий, мобильный и скрытый генератор (с теми, с которыми сталкивался подходящей мощности, работают как-то не очень тихо)? Вопрос в стоимости оборудования пока не стоит - но в разумных пределах (строить ядерный реактор не предлагать). |
Re: Энергетическая безопасность
тут только генератор
есть "тихие" генераторы но и цена там зашкаливает + еще они отличаются синхронные и асинхронные - выбор этот будет в зависимости от типа нагрузки (активная/реактивная) например при реактивной асинхронный генератор может быть нагружен не более чем на 30% - отсюда выбираем мощщность |
Re: Энергетическая безопасность
я когдато проводил исследование на предмет установки надежного генератора на дачу , нагрузка 10квт и шоб не сильно шумел, иначе ночью не заснеш
вобщем сумма получалась в районе 3000-5000$ |
Re: Энергетическая безопасность
солнечные батареи? Ветряки? на крышу :-D
|
Re: Энергетическая безопасность
А ЭТО реально? Плотность потока солнечной энергии в безобл.день=100...120 мВт/см кв, облачно-20...80 мВт/см кв.,минус КПД,скоки надо таких батарей, и цена?
|
Re: Энергетическая безопасность
Цитата:
1. Электричество пропадает чаще в хмурые пасмурные дни. Да и зимой световой день не особо долог. 2. Необходима большая площадь для размещения + уход. 3. Крыша не под нашим контролем. 4. Ну тут Кук комментом выше сказал Ветряки также территорию занимают приличную + трудности с размещением - район многоэтажных жилых зданий. Да и с разрешениями на них не все так просто... Цитата:
|
Re: Энергетическая безопасность
Да генератор- какой угодно,если не будет проблемой неизбежный обрыв питания,на запуск генератора тоже нужно время,а тут хоть пару десятков секунд,да будет.
|
Re: Энергетическая безопасность
я этим давно интересовался щаз уже найти немогу ссылки
ну вот например http://www.stroyteplo.com/sf/?r=349&sr=369&p=2 super silent уровень шума 57 дб вот табличка по уровням шума http://www.ears-pro.ru/noisetable.html обрати внимание на вес генераторов :) они для стационарной установки так что подвал идеальное место при условии обеспечения вентиляции и охраны чтоб не сперли |
Re: Энергетическая безопасность
Цитата:
|
Re: Энергетическая безопасность
Неужели мгновенно? Любому нужно время на запуск и хоть небольшой прогрев. Мне знакома советская система питания выделенного приемного пункта : два фидера 10 кВ с двух независимых ЛЭП + два дизельгенератора на судовых 4Ч в ГОРЯЧЕМ резерве,т.е. рабочая темпаратура масла,ОЖ =80 гр, при пропадании одного фидера система проводилась в готовность,при пропадании второго запускались оба ДГ.Один всегда раньше выходил на режим,второй глушился,но ждал.Даже в такой ситуации требовалось ок 20 секунд на восстановление питания ВПП,что допускалось.
|
Re: Энергетическая безопасность
Цитата:
|
Re: Энергетическая безопасность
Цитата:
Посмотрим :) Кстати возник еще вопрос - а форма питающего напряжения подойдет для запитки бесперебойника от генератора? А то смутило "Возможность применения: большие электроинструменты, компрессоры, эл. насосы, сварочный аппарат, освещение и т.д." А нам более тонкую и высокотехнологичную аппаратуру питать надо :) |
Re: Энергетическая безопасность
Генератор нормальный всегда выдает синус,то же,что и в сети.Только придется лепить автоматику отключения,причем "на дурака",аналогично перекидному рубильнику- или/или,иначе искры полетят...
ПыСы- непонятка имеется: что это за бесперебойник,что обеспечивает 1,5 часа да 7 кВт? Или б/п звэрьь,или не 7 кВт??? |
Re: Энергетическая безопасность
да и еще внимательно почитай отличия межу синхронными асинхронными и синхронными трехфазными
у каждого типа свои приколы работы |
Re: Энергетическая безопасность
То Coder - а можно подробней,что есть синхронный генератор,с чем он синхронный ?
|
Re: Энергетическая безопасность
точно уже непомню но
синхронный поддерживает стабильной фазу (смещение между U и I) вне зависимости от типа нагрузки (активная, реактивная) |
Re: Энергетическая безопасность
Понятно...
|
Re: Энергетическая безопасность
у нас в офисе недавно купили генератор, но он не тянет наш упс, хотят второй купить. Интересно они смогут подключить два вместе, фазы как-то согласовать надо будет, как я понимаю
|
Re: Энергетическая безопасность
Естесственно,фазировать,да и обороты уравнивать,только КАК, и есть ли такая возможность? Просто так ,параллельно никак низзззя.А какие жеж мощности генератора и УПСа,шо не тянет,странно.
|
Re: Энергетическая безопасность
Цитата:
|
Re: Энергетическая безопасность
Цитата:
А стоит задача питать 8 часов (раб. день). Т.е. еще нужно дополнительно обеспечить питание системы кондиционирования, иначе все равно где-то через 2 часа (а летом и раньше) придется останавливать оборудование из-за перегрева (конфигурация серверной не позволяет обеспечить полноценный отток теплого воздуха из помещения, а лето у нас очень жаркое), и части раб. станций. Естественно временным остановом системы кондиционирования и потери питания на раб. станциях можно пожертвовать (временное отключение системы до перехода на автономное питание некритично, а у раб. станций есть свои бесперебойники, которые тоже некоторое время смогут протянуть, к тому же часть из них - ноутбуки). В общем - на 7 КВт (с некоторым запасом и с учетом расширения) набегает. |
Re: Энергетическая безопасность
Цитата:
двиг Honda GX 390 28 ампер, 6,45 кВт, 230 В УПС у админов стоит - зверь, вроде на весь офис планировали когда покупали |