у родителей такой котел конца 90х
началась какая-то фигня с давлением в системе там один манометр на ГВС и отопление давление на нулю во всех режимах подпитка подымает стрелку слегка слышен характерный шум теплоносителя (обычно такое при низком давлении) пока работает, но морозы ж блин раньше заметили, что давление падало после частого использования ГВС потом просто чуть подпитывали и все ок подтеканий нигде нет куда уходит давление? толковых спецов рядом нет, приходившие двигают плечами - типа аппарат редкий |
На ГВС нет манометра - там один в отопительном контуре. На счёт подтеканий я бы не был так уверен. Во время отопительного сезона течь (если небольшая) сразу же испаряется. А когда система остывает, то отверстие сжимается и течи холодной воды нет. Ищите визуально потёки высохшие. Но котёл при потере давления вырубается - так что если у вас давление на нуле и работает котёл, то это манометр заглючил.
"Давление падало при использовании ГВС" - это насос выключался в контуре. Котёл работает либо как котёл, либо как колонка - колонка превалирует. Хотя теоретически давление должно, как раз таки, немного подыматься, а при выключении ГВС опять немного опускаться - так как насос стоит на обратке и он разряжает контур. |
Идти на www.monitor.ru там регистрироваться,читать и только потом деликатно задавать вопросы,это-не Таврофорум,там все вопросы новеньких-тупые и глупые.
|
пробуем угадать и делаем ставки))) я за то что диафрагма расширительного бака дала трещинку, или воздух вышел. проверте давление в расширительном бачке, там типа автомобильного нипеля, 1.5 бара вроде норма.
|
не знаю на счет универсальности манометра в данном случае
просто видел такой же котел но с двумя манометрами, для чего - хз на моем юнкерсе стрелка даже не дергается в время переключения на ГВС просто заметили, что после частого использования ГВС на протяжении дня в системе падает давление и назад не возвращается - меньше единички и характерное "шуршание" теплоносителя. Приходилось подпитывать. скажем если за такой же период не юзать ГВС то все ок сначала думал глюк манометра но щас шото даже не подпитывается купить что ли манометр и прикрутить гденить на батарею? да, щас температура теплоносителя 60 градусов выставлена если выставить больше появляется шум во время работы |
Цитата:
|
Да, вариант, кстати, про грушу. Попробуй просто коротко на нипель нажать - если пойдёт вода - таки под замену грушу. Если так, то давление должно резко прыгать при заполнении системы, и котёл меньше 1 Атм всё равно работать отказывается.
|
давление в груше как раз то что влияет на прыгание стрелки манометра при включении насоса. Если это конкретно старый котел, может и "накипи" набится везде, может под кран(конусок) подпитки воды что то попало, или он уже не герметичный(стравливает давление). То что после 60 градусов потрескивает только доказывает что теплообменник забит осадком.
|
Цитата:
выставил температуру 70 - ничего не шумит пошел нипель нажимать |
Цитата:
Airvat, на Монитор не ходи, это форум электронщиков, там тебя просто побьют, причем ногами, и отправят в сервис. Есть другие ресурсы по отопительной технике. |
Цитата:
ищу форумы |
Как оттуда вода брызнет - там герметично же.
Возьми манометр - всё равно проверь давление груши - накачай если меньше предела включения - где-то 1,2 Атм. Проверять нужно при нулевом давлении воды. |
А куда тогда воздух девается? Курите физику.
Аирват, смотри ЛС. |
:okay:
|
завтра таки померяю давление в груше
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
давление 0 вода при нажатии не побежала думаю накачать как правильно? - стравить систему до нуля и накачать бак до 1,2? теперь я понимаю чего давление так скачет, буду знать надеюсь бак решит проблему |
Так я же вроде дал тебе ссылку как нужно делать. Делай не бойся, там на 10 минут делов.
|
Цитата:
походу кронты РБ будим искать новый РБ, а пока все вернул, как было всем спасибо |
Завтра расскажу как поступить. Сегодня уже не в форме.
|
Так что же с котлом по результатам обследования?
|
Еще анализы не готовы. И УЗИ не делалось:-D
|
купил бак и все ок
|