rexfex 11.03.2012 22:55

вопрос про УЗО
 
Ввод в квартиру - диф на 25А и 30мА.
В планах реле напряжения и по автомату на каждую комнату + кухня-ванна. Вот стоит ли ставить дополнительный УЗО на кухню-ванну, или хватит того общего?

dimakr 11.03.2012 23:22

Считаю, что хватит

Rambo 11.03.2012 23:23

Вообще-то - этого достаточно. Позаботься о нормальном заземлении.
Хотя, я бы УЗО ставил только на те потребители, которые нужно защищать. И на каждый - отдельно. Там ванна (бойлер, стиралка), кухня (электроплита). При чем - разные. А то из-за пробоя бойлера у тебя лескричества не будет во всей квартире и ты будешь в темноте лихорадочно думать, что где у тебя воткнуто и бегать от УЗО к розеткам щелкая и выдергивая.
И лучше использовать диф. выключатель. Это УЗО с автоматом в одном корпусе.

rexfex 11.03.2012 23:35

в принципе почитал-разобрался.
А если такой вариант? - замена этого дифавтомата обычным на 40А, а его пустить на ванну-кухню. На остальные комнаты вроде смысла ставит УЗО нет никакого, там током "через пол" не ударит в принципе, разве что если потоп.

rexfex 11.03.2012 23:46

Цитата:

Сообщение от Rambo (Сообщение 1628968)
Вообще-то - этого достаточно. Позаботься о нормальном заземлении.
Хотя, я бы УЗО ставил только на те потребители, которые нужно защищать. И на каждый - отдельно. Там ванна (бойлер, стиралка), кухня (электроплита). При чем - разные. А то из-за пробоя бойлера у тебя лескричества не будет во всей квартире и ты будешь в темноте лихорадочно думать, что где у тебя воткнуто и бегать от УЗО к розеткам щелкая и выдергивая.
И лучше использовать диф. выключатель. Это УЗО с автоматом в одном корпусе.

Земля приходит в проводе 3х6. Бойлера не будет (автономное отопление)
Самые прожорливые потребители электродуховка (не спрашивайте почему не газовая), стиралка, посудомойка. 20А на них должно хватить. На розетки планирую ВВГ 3х2,5 свет ВВГ 2х1,5.

AnSansey 12.03.2012 00:05

ооо как мне знакомо, одним узо ни в коем случае не стоит игратся - выше описали ситуёвину когда он рубает, а вот с заземлением даже в частнике я бы точно сказал БЫТЬ и ДА

кук 12.03.2012 09:25

Правильно пишете- ХВАТИТ.Чтоб вытянуть ноги...В помещениях с повышенной опасностью,если себя и других не жаль,ставится УЗО на 10 мА.А СУ таким помещением и есть. Уже ж выкладывал нормальную,типовую схему установки автоматов и УЗО,потерялась?
На кой в розетки 2,5 квадрата,а на лампы 1,5? Где вы таких потребителей найдете сейчас? Считайте- 1мм.кв нормально,длительно,без перегрева тащит 15 ампер.У вас такие люстры?
Аналогично- розетки,что на них написано? 16 А! Вы больше в квартире/комнате нагрузите? 2,5 мм.кв.- больше 20 ампер. Есть желание- тащите такой на ДОЗы. Ну,и к тем розеткам,что однозначно для печки и проч. мощных потребителей.
Нет,если денег много- ваше право...

rexfex 12.03.2012 10:42

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 1629352)
Правильно пишете- ХВАТИТ.Чтоб вытянуть ноги...В помещениях с повышенной опасностью,если себя и других не жаль,ставится УЗО на 10 мА.А СУ таким помещением и есть. Уже ж выкладывал нормальную,типовую схему установки автоматов и УЗО,потерялась?
На кой в розетки 2,5 квадрата,а на лампы 1,5? Где вы таких потребителей найдете сейчас? Считайте- 1мм.кв нормально,длительно,без перегрева тащит 15 ампер.У вас такие люстры?
Аналогично- розетки,что на них написано? 16 А! Вы больше в квартире/комнате нагрузите? 2,5 мм.кв.- больше 20 ампер. Есть желание- тащите такой на ДОЗы. Ну,и к тем розеткам,что однозначно для печки и проч. мощных потребителей.
Нет,если денег много- ваше право...

Согласен. На самом деле вы прям озвучили мои мысли. Спасибо. Поставлю на кухню-ванну отдельный диф на 10 мА.
НО я не видел кабель меньше 1,5. Я надеюсь вы не предлагаете тянуть проводку многожильными проводами? o_O.

rexfex 12.03.2012 11:00

та ну, квартира 3-хкомнатная, сколько той экономии в разнице между ввп-1 и ввг.
До комнат обнозначно дотащю 3х2,5 а там посмотрим.

rexfex 12.03.2012 11:17

Цитата:

ВВП имеет срок службы 15 лет, ВВГ - 30.
Минимальное сечение жил медных проводов/кабелей в зданиях - 1,5 мм2, потому 1 мм2 - недопустим.
Допустимый длительный ток для :
3х6,0 - 40 А
3х2,5 - 25 А
3х1,5 - 18 А
ПУЭ Таблица 1.3.4
Т.е. получается, что даже на кухню-ванну хватит 3х2,5. Хм..
А с другой стороны у меня сейчас один автомат 20А на квартиру, алюминий везде замурован строителями в стену (на срутках) 38 лет назад (правда без соплей) и все работает замечательно.

streba 12.03.2012 11:30

Зачем тянуть ВВГ ? Мне всегда казалось , что лучше ШВВП в квартиру, так как удобнее его все таки прокладывать. Одного диффавтомата на вводе хватит. От нехер делать можно и на каждый потребитель поставить. Главное не стоит ставить реле контроля напряжение, многие клиенты поставили. теперь жалуются, что у них свет тухнет внезапно.

streba 12.03.2012 11:33

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 1629352)
Правильно пишете- ХВАТИТ.Чтоб вытянуть ноги...В помещениях с повышенной опасностью,если себя и других не жаль,ставится УЗО на 10 мА.А СУ таким помещением и есть. Уже ж выкладывал нормальную,типовую схему установки автоматов и УЗО,потерялась?
На кой в розетки 2,5 квадрата,а на лампы 1,5? Где вы таких потребителей найдете сейчас? Считайте- 1мм.кв нормально,длительно,без перегрева тащит 15 ампер.У вас такие люстры?
Аналогично- розетки,что на них написано? 16 А! Вы больше в квартире/комнате нагрузите? 2,5 мм.кв.- больше 20 ампер. Есть желание- тащите такой на ДОЗы. Ну,и к тем розеткам,что однозначно для печки и проч. мощных потребителей.
Нет,если денег много- ваше право...

1 мм - мало, надо не забывать , что купить кабель наминального сечения в украине очень не просто, лучше взять запас.

streba 12.03.2012 11:38

Цитата:

Сообщение от rexfex (Сообщение 1629415)
Согласен. На самом деле вы прям озвучили мои мысли. Спасибо. Поставлю на кухню-ванну отдельный диф на 10 мА.
НО я не видел кабель меньше 1,5. Я надеюсь вы не предлагаете тянуть проводку многожильными проводами? o_O.

диф на 10 мА не китайский долго ждать. К ним нет прямых требование ,по этому их не завозят , есть только намек , что в помещениях с повышенной влажностью надо рекомендуется ставить такие.

rexfex 12.03.2012 12:00

Цитата:

Сообщение от streba (Сообщение 1629490)
Зачем тянуть ВВГ ? Мне всегда казалось , что лучше ШВВП в квартиру, так как удобнее его все таки прокладывать. Одного диффавтомата на вводе хватит. От нехер делать можно и на каждый потребитель поставить. Главное не стоит ставить реле контроля напряжение, многие клиенты поставили. теперь жалуются, что у них свет тухнет внезапно.

зачем коньки? возьмите кеды. :)
На реле настраиваются пороги срабатывания, как по-мне пусть оно лучше выключится чем пол-дома сгорит.

streba 12.03.2012 12:33

Цитата:

Сообщение от rexfex (Сообщение 1629545)
зачем коньки? возьмите кеды. :)
На реле настраиваются пороги срабатывания, как по-мне пусть оно лучше выключится чем пол-дома сгорит.

От чего сгорит ? Надо смотреть потребителей, которые боятся пониженного напряжение. В таком случае лучше брать к примеру у шнайдера реле , которые отключает только на повышенное. А насчет провода просто ШВВП удобнее в штрабу пихать, все таке он плоский и гнуть его проще.

rexfex 12.03.2012 12:38

Цитата:

Сообщение от streba (Сообщение 1629617)
А насчет провода просто ШВВП удобнее в штрабу пихать, все таке он плоский и гнуть его проще.

А ничего, что все розетки,выключатели, коннекторы, распределительные коробки расчитаны на подключение под одножильный провод?

andreybelov 12.03.2012 14:22

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 1629829)
Пороги на реле не настраиваются,они установлены с завода.

http://master-a.com.ua/pcod31749cnt.html
имеется ввиду напряжения срабатывания

AnSansey 12.03.2012 14:47

ОО покуда пошла пляска, меня уболтали электрики на скрутки классические, но везде положил 2.5 на розетки и 1,5 на всё остальное. Ну то так - свои бзики.
Вот думаю может скрутки перелепить на ВАГО, или может ну его нах - пускай так лопатится... И так 28 контуров защищённых по дому.

rexfex 12.03.2012 14:49

ВВП-1 - одножильный, если найду его сечением 1,0 то таки пущю на "свет". От Ввг отличается только сроком службы. Но цена там меньше совсем не " в разы"

ВВП-2 - многожильный.
тут

dimakr 12.03.2012 21:44

Я вот, когда делал ремонт, так и не нашел УЗО на 10мА. Только на 30 везде. Пришлось такое лепить. Но когда от соседей сверху вода потекла по стенам, то и оно сработало. И так два раза. Вывод какой - лучше такое УЗО, чем ничего. Но вот только неудобно, когда свет во всей квартире сразу тухнет. А ждать, когда стены просохнут - это не быстро (я временно обходил УЗО, хоть это и не правильно).
А вам, rexfex, я в личку написал про кабель

rexfex 13.03.2012 11:58

Я буду делать свет и розетки на одном. Но на каждую комнату свой.

кук 13.03.2012 12:04

И что,при смене патрона в венецианской люстре,или богемской и розетки отключать?

rexfex 13.03.2012 12:08

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 1631217)
И что,при смене патрона в венецианской люстре,или богемской и розетки отключать?

Та не, просто выключатель не включать :)

кук 13.03.2012 12:11

Вторая вводная- розетку в потемках менять?

rexfex 13.03.2012 12:19

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 1631227)
Вторая вводная- розетку в потемках менять?

Подожду до утра :)
ну или налобный фонарик возьму. (один фиг я его и при свете люстры надену, ибо с ним удобнее)