Давление и объем природного газа.
Вот поясните мне. Имеются два прибора учета потребления газа (мех. счетчика) установленных на одном газопроводе с одним потребителем, но между счетчиками установлен регулятор давления. В итоге первый счетчик работает на давлении 1,8 кг, второй - 0,3кг.
Вопрос: за еденицу времени через эти счетчики пройдет одинаковое количество газа, или они насчитают разное количество кубов? Моя мысль такая: при давлении 1,8 кг газ больше сжат (соответственно счетчик насчитает меньший объем), после регулятора газ увеличится в объеме, т.к. давение ниже ,соответственно через второй счетчик пройдет большее количество кубов. В чем я не прав? |
при меньшем давлении скорость движения вещества увеличится, а плотность упадет. воздействие на крыльчатку скомпенсируется.
куб газа считается при атмосферном давлении. чем выше давление тем меньше объем занимает килограмм метана |
Каждый счетчик откалиброван по своему рабочему давлению и ему пилювать, что там было до него и до РД.
|
Должны считать одинаково, однозначно, при условии
Цитата:
А шо раздаете газ, а потребители научились мембранный счетчик тормозить?:D |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
В идеале КОРРЕКТОР должен показать одинаково на обоих механиках (ессно датчики температуры и давления должны соответствовать узлу учета), даже по счетчику после РД меньше, т.к. часть газа теряется в редукторе - стравливается в атмосферу...иначе это не счетчики а фигня... Другой вопрос что у счетчиков есть минимальный расход, при котором он находится в зоне нормированной погрешности, и если какой то из них не в зоне - он фигню покажет... ЗЫ: у нас на заводе тоже вот так спроектирован узел учета. 1й мех. счетчик - Макс расход 1000м3/час, второй - 150м3/час...сотвественно минимальный 50м3/ч и 12,5м3 час....так вот когда малый показывает расход 800м3 в сутки, большой (пропустивший тот же газ) показывает от силы 80м3...а все потому что большой находится не в зоне своей погрешности.... Поэтому ответом на вопрос ТС будет: -если оба счетчика находятся в своей рабочей зоне по давлению и расходу и все датчики тоже госповерены, то погрешность между первым и вторым будет определяться классом точности счетчика (1%), классом точности датчиков давления (0,25% положено) и датчиков температуры (0,5%), т.е в самом неудачном случае сложения погрешностей ВСЕХ устройств:1+1+0,5+0,5+0,25+0,25 = 3,5% ...ну прибавить еще потерю в редукторе (по "Правилам..." - 15,4м3 в сутки)))))... как то так....ессно рассмотрен случай когда все приборы в порядке....разного рода "фокусы" не считаются)))) |
Цитата:
|
Цитата:
ЗЫ: если корректор выдаст одинаковые кубы, то какая тебе разница до механики?...коммерческий учет все равно по корректору ведется)) |
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3. |
Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.