![]() |
Не греет теплый пол
В своем доме проложил в ванную комнату 35 метров трубы для теплого пола. Врезался в систему отопления. Система `ленинградка' труба пайка металлопласт 32 ответвления на радиаторы и теплый пол 20ка(если не ошибаюсь) Врезался сразу после насоса на обратке- просто впаял тройник и поставил кран под трубу для пола. Систему заполнил водой , из трубы теплого пола выгнал весь воздух ! Система греет отлично, радиаторы горячие, а пол холодный , на подаче трубка горячая , обратка холодная.
Как быть? Второй насос както не радует! Хелп ми плиз!! |
Надо пол последовательно системе включать, в разрыв. Если я все правильно понял. Пол нижняя точка и насосу легче гнать воду через систему. Идет по пути найменьшего сопротивления и пол уже не продавливает. Либо пробовать трубу на пол большего диаметра чем на систему. А вообще лучше схему подключения выложите.
|
1 скорей всего нет циркуляции воды. либо мудрить с местом врезки и краничками регуляторами, либо в этой ветке добавить насос
2 как вариант циркуляция есть, но под трубу теплого пола не положили утеплитель+отражатель и все тепло уходит в землю. глушить теплый пол и делать батареи, либо все ломать и делать заново |
Ну, я надеюсь что человек проложил и проверяет, а не замуровал уже все без проверки. Если таки замуровал, то либо насос либо врезать в систему последовательно. В паралель не будет работать
|
Цитата:
п.с. 35 метров трубы на теплый пол... в ванной... Это из каких расчетов такая цифирь получилась? Не олигарх ли часом? И по теме - гидравлическое сопротивление 35 метров трубы 20-ки огромно по сравнению с сопротивлением остальной системы + уклона нет - горячая не может протолкнуть холодную; ей проще по системе прошвырнуться чем в ванную лезть через трубу 20. |
Цитата:
|
Если врезана обратка из пола , так как на рисунке, то обязан пол греть. Хоть даже и параллельно подключен к отоплению комнат.
http://f15.ifotki.info/org/e0f11b474...3165546514.jpg |
Теплый пол - довольно серьезное дело. И если сделать неправильно, получим не тот результат. Себе в ванной изначально заложил трубу. Система ленинградка, пол включил последовательно. В итоге, в доме комфортно, в ванной жара! Причем никому не нужная! Сбавлю температуру на котле - в доме холодно! В итоге повесил батарею в ванной, а пол отключил. Паралельно оно зрен прокачает, попробуйте ртом продуть 30 метров трубы - поймете, а воду еще тяжелее! Поэтому и течет она по меньшему сопротивлению. Так что второй насос, чожно через терморегулятор, чтоб температуру в комнате стабильную держал, так как у пола кпд выше батарей, и если насос будет постоянно качать - получим жару и перерасход газа. Как-то так...
|
Цитата:
На рисунку неправильно батарея нарисована (даже схематично) - у "Ленинградки" магистраль без теплоотдачи. Радиаторы самотёком к магистрали соединены. Именно по этому в магистрали легко вода и течёт. |
|
Цитата:
|
Цитата:
|
а почему нельзя в вышеприведенной схеме между насосом и котлом сделать разрыв,в него поставить кран. а ТП подключить одним концом между насосом и этим краном,другим - между краном и котлом?
|
В разрыв концом межу краном и котлом? )))
|
В разрыв.
концом. другим - до крана. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
я хотел спросить почему нельзя вход в ТП подключить после насоса. А выход ТП - сразу в котёл... между входом и выходом ТП-врезать кран-бвйпас. иными словами,почему нельза 20 метров теплого пола превратить в обратку??? |
Цитата:
А за кран в этом месте тоже бы неплохо было сжигать людей ;-). Запустим ТП, посадим циркуляцию во всех радиторах. |
Цитата:
|
Скорость потока будет ниже только в месте расширения. В остальных местах она не изменится. Т.к. расход теплоносителя постоянный.
Кстати, в ленинградке равномерное распределение тепла будет весьма условным в любом случае. |
Место расширения - это и есть весь дом - то есть вся магистраль.
|
Это не критично для работы системы в целом.
|
:okay: ладно согласен, пусть не работают тёплые полы
|
Уррра заработало! Греет шо пипец! Ванна 15 квадратов. Подключал как на первом рисунке, греет и бебез насоса.
|
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3. |
Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.