ТавроФорум

ТавроФорум (https://forum.tavria.org.ua/index.php)
-   Решение бытовых проблем (https://forum.tavria.org.ua/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Газовый напольный котёл Атон 10 (https://forum.tavria.org.ua/showthread.php?t=74977)

гаврюха 22.03.2014 18:00

Газовый напольный котёл Атон 10
 
Интересует принцип получения ГВС от этого котла. Проблема: при включении котла на ГВС путём установки регулятора на деление 7 (макс.), из расширительного бачка начинает вытекать вода. Чем ближе к макс. температуре, тем интенсивней. Расширительный стоИт на системе отопления, а не ГВС. Отсюда, собственно, и вопрос и недоумение - как связаны РБ и ГВС? Котёл - 10 лет эксплуатации. Никаких чисток водяных магистралей не производилось... Инет не помог... Не более, чем написано в инструкции. А в инструкции - вызвать мастера...Может кто знаком с водяным устройством котла?

Юнат 22.03.2014 19:10

Посмотри принцип работы такого котла - ГВС контур находится внутри отопительного контура. На делении 7 у тебя закипает вода в котле. Причин может быть много - начиная от увеличения давления газа в сети (увеличение температуры), отсутствия циркуляции воды и т.д.

гаврюха 22.03.2014 20:45

Цитата:

Сообщение от Юнат (Сообщение 2682232)
Посмотри принцип работы такого котла - ГВС контур находится внутри отопительного контура. На делении 7 у тебя закипает вода в котле. Причин может быть много - начиная от увеличения давления газа в сети (увеличение температуры), отсутствия циркуляции воды и т.д.

Вот и хочется выяснить принцип работы.Контур ГВС находится внутри контура отопления? Другими словами - змеевик ГВС находится в воде(контуре) отопления и нагревается от температуры этой самой воды или всё же греется напрямую газовой горелкой. То есть - контуры автономны или ГВС саттелит?

Юнат 22.03.2014 20:52

Да, змеевик ГВС находится в воде(контуре) отопления и нагревается от температуры этой самой воды

RAVC 23.03.2014 08:00

А может банально маловат расширительный бак? У меня в системе отопления 63 литра воды, вода расширяется при нагревании литров на 6-7 (расширительный бачек - капроновая канистра 10литров, поэтому все хорошо видно)

гаврюха 23.03.2014 20:23

Цитата:

Сообщение от RAVC (Сообщение 2682828)
А может банально маловат расширительный бак? У меня в системе отопления 63 литра воды, вода расширяется при нагревании литров на 6-7 (расширительный бачек - капроновая канистра 10литров, поэтому все хорошо видно)

Вроде бы логично. Смущает только то, что предыдущие 10 лет проблем не имелось, а ведь бачек тот же. Никак не могу подвести теоретическую основу этому переливу. Текло не единожды, а вот доливать воду в систему отопления не приходится... Отопление работает нормально, недостатка воды не чувствуется.

gars 24.03.2014 22:41

Накипь на стенках змеевика гвс. Отсюда и перегрев первичного контура с вытекающими (и последствиями и водами;-) ). Почему при этом нет недостатка воды в системе? Этому есть пожалуй одно объяснение, вернее два - не держит кран подпитки системы или дырдочка в змеевике гвс. Единственное но, тогда давление должно расти постоянно (если только не перекрывается кран х.в. на котел, когда гвс не используется).

Ник Саша 24.03.2014 23:28

Не может у него расти давление - система открытая.

gars 24.03.2014 23:47

Вроде писал сообщение, а оно того...
Это я по привычке так сказал. Конечно, не будет. Будет просто вода вытекать через перелив рб.

kostyanich4 18.04.2014 00:40

Вот котел в разрезе, ничего сложного [IMG]http://piccy.info/code2/6257155/89bb...7c06916200474/[/IMG]
котлы атон (житомер) и данко

gars 18.04.2014 19:56

Цитата:

Сообщение от kostyanich4 (Сообщение 2719583)
Вот котел в разрезе, ничего сложного [IMG]http://piccy.info/code2/6257155/89bb...7c06916200474/[/IMG]
котлы атон (житомер) и данко

И?

кук 18.04.2014 20:14

Режут...

kostyanich4 18.04.2014 22:02

котел
 
[IMG]http://i.piccy.info/i9/1d60192cf1035...G0226A_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-18-18...80x240-r/i.gif[/IMG][IMG]http://i.piccy.info/i9/0cd58869c9b9a...G0225A_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-04-18-19...80x240-r/i.gif[/IMG]:):(

kostyanich4 18.04.2014 22:05

получилось порезать, первый Данко

gars 19.04.2014 21:39

Поздравляю. В книгу рекордов Гиннеса уже сообщили?

kostyanich4 19.04.2014 21:44

Наверное было бы получше выложить в ютубе

gars 19.04.2014 21:51

Да, да, кортинки именно туда нужно выкладывать. Особенно интересно их смотреть без описания.;-)

kostyanich4 19.04.2014 21:57

Можно вырезать картинки и как в детстве сделать её движущейся, а что описывать - есть оф. сайт производителей

gars 19.04.2014 22:03

Наверное вы не заметили, но здесь не кружок умелые руки, что бы что-то вырезать.
Можно хоть намекнуть, какая цель этих информативных постов?

kostyanich4 20.04.2014 16:19

котел
 
Цитата:

Сообщение от гаврюха (Сообщение 2682180)
Отсюда, собственно, и вопрос и недоумение - как связаны РБ и ГВС? Котёл - 10 лет эксплуатации. Никаких чисток водяных магистралей не производилось. Может кто знаком с водяным устройством котла?

Был конкретно задан вопрос. Так, вот ЦЕЛЬ - наглядное пособие устройства котла. Забиться в котле в принципе ничего не может, на контуре ГВС - возможно заростание только на переходе с меди на металл в этом месте нужно и копать

gars 20.04.2014 21:26

А вы никогда не слышали о том, что на внутренней стороне труб происходит отложение солей жесткости и при этом очень сильно ухудшается теплообмен? Со всеми вытекающими.
ЗЫ: а по этим картинкам можно только догадаться, что кто-то что-то разрезал.

kostyanich4 20.04.2014 22:41

Уважаемый! В этой теме мы не обсуждаем физику отложения солей. Приведен пример (наглядный) из ЧЕГО и КАК состоит двухконтурный котел, и возможные проблемы с ним. Так вот и после 30-ти летней эксплуатации меди (медного теплообменника) в нём никаких отложений не будет (какая бы жесткая вода не была), при условии хотя бы кратковременной эксплуатации, а вот на переходе медь-железо наблядается заростание системы, даже при условии регулярной её эксплуатации

gars 21.04.2014 18:50

А отложения на меди, это как суслик, вы его не видите, а он есть.
Сразу хочу отметить, что уже много лет занимаюсь исключительно котлами и системами отопления. Так что в сказки про медь не верю давно.

kostyanich4 21.04.2014 19:33

Ну почему же, наглядный пример реклама Рено Колеоса ( это про суслика), так, что каждый видит то, что хочет видеть. А кто кем работает......, больше Вам скажу, я инженер цветной металлургии, а с котлами и системами отопления не по наслышке, а только в практическом смысле этого слова связан лет так 11, и думаю этим мерятся не стоит (у кого длиннее )

кук 21.04.2014 20:35

А давайте я вас помирю- куда-нибудь перемещу?


Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.

Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.