Холодильщики есть?
Есть лабораторная холодильная установка.
300 вт компрессор, R404. Нагнетает в маленькой морозилке (медный стакан через длинный капилляр) температуру до -50 градусов, т.е. на входе в компрессор вакуум. Аппарат может работать по малому кругу и на короткий капилляр. Контуры переключаются электроклапанами. Недавно полетел компрессор. Купил новый, пригласил холодильщика, он его припаял и заправил. В ходе обкатки через пару дней выяснилось, что в режиме работы через короткий капилляр обмерзает вход компрессора и он вырубается. Решили что фреона дохрена. Заправили меньше. Все работает. Через неделю клиент говорит что если поставить апарат под небольшим наклоноом (он катается в бусе) то не холодит. Привозят мне, ставлю ровно - работает, под небольшим углом - холода нет. Звонил холодильщику - он не знает, с таким не сталкивался. Может знает кто почему? Недозаправили? |
Когда менял компрессор мог трубку запаять (припоя дохрена, внутри дырка маленькая). Фильтр меняли? Надо. Капилярку лучше обрезать капилярными ножницами у самого фильтра и впаять новый. Фреона может и норма была, счас после того как он сконденсируется его по объёму и не хватает что б до капилярки дойти. Промывка и продувка азотом ускорит процесс ремонта.
|