 Аккумулятор ИБП запаздывает Значится обслуживал последнюю неделю блок аккумуляторов бесперебойника APC Smart 2000 1U. Позаливал в банки воды, разрядил лампочкой, зарядил правильной автозарядкой, снова разрядил. Собрал в блок и вставил в ИБП. Зарядка идет, но переход на батареи не осуществляется и нагрузка отключается. Полагаю что это из-за одного(из 8ми) аккума, который заряд отдает не сразу, а спустя 5 сек. Ранее я к нему лампочку подключаю, а она загорается только спустя 5 сек, как будто аккум спит. Отключил лампочку от него и снова включил, горит сразу. Кто что думает о таком поведении аккума? | 
| 
 В морг аккум. Модель упса уточните. Что написано сзади на шильдике (SUA.........I)? | 
| 
 Цитата: 
 | 
| 
 В морг, значит в морг. Тот акум нагрузку держать не будет, можешь не тратить время. | 
| 
 Цитата: 
 | 
| 
 Цитата: 
 https://lh5.googleusercontent.com/-y...402_144247.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-s...402_145556.jpg Это рековый 3киловаттник с тремя дополнительными батблоками, одна или несколько батареек в сборке коротнули, а остальное продолжило заряжаться общим током, постепенно превращаясь в печку ;-) И да, диагностика громко кричала шо батарейки пора менять, но у конторы не было денег. Потом, почему-то все быстренько нашлось, на все 120 батареек, и контроллер заряда, погибший в ИБП до кучи :) | 
| 
 Цитата: 
 | 
| 
 Які параметри аккума? Розміри, напруга, ємність. У мене після заміни аккумів у моїх AROSах лежить купка більш-менш живих CSB UPS360 12V 6 А/год розмірами 151х51х98 мм. Якщо підійде, за символічну плату можу підігнати на заміну глючному. | 
| 
 Этот, что баловался после всех процедур, заработал после доливки воды(по пару кубиков на банку). Хз куда она делась, ранее ж нормально наливал. Но теперь другой начал баловаться. Там уже есть признаки сульфатации в одной банке. Неделю назад нашей конторе не за что было картриджи заправить, так что о 7тыс.грн на замену батарей речь вообще не идет :(. А если окончательно всё испортится, то тогда деньги всё равно не появятся. | 
| 
 Цитата: 
 | 
| 
 Цитата: 
 | 
| 
 то, о чем мы говорим, чревато пожаром. У нас-то круглосуточный дежурный прям напротив серверной, и огнетушительная бимба на стену подвешена, но я все равно тогда ночью нехило кирпичей отложил, когда меня в час ночи на работу дернули, и я всю эту красоту из розетки дергал ))))) Так что правильнее включать байпас, и ждать, пока от скачка кто-то отчет не сохранит, чем пока эта гадость гореть начнет. Ну или для начала соорудить жопоприкрывательную служебку, на которой какую-то подпись, что я мол, вас предупреждал, если чо. | 
| 
 а у меня другой вопрос ибп начал врубаться с 5 раза так как ниразу не менял акумы за 5-6лет, то сразу начал грешить на них вскрыл ибп, померял напругу на обеих акумах на одном - 11,6в а второй акум аж 12,9 подконектил один акум с напругой в 12,9 включил ибп, включился сразу, 10 секунд работает и выключается, пробывал без нагрузки за один акум ясно где напруга 11,6 а со вторым непонятки | 
| 
 Напруга не показатель. Подключи автолампочку 12 В и по тому как долго и как ярко она будет гореть можно судить о заряженности аккума. Но у тебя наверняка банки сухие. Просто добавь воды. | 
| 
 Цитата: 
 з.ы. с добавлением воды на свое усмотрение. На старой работе после таких экспериментов нередко дохли ИБП целиком, в итоге выходило дороже. | 
| 
 Видос для ознакомления https://www.youtube.com/watch?v=ugKP8zKo6VU | 
| 
 Юзаю самодельный тестер из двух лампочек Н4, в которых все нити включены параллельно (общая нагрузка около 20А). Дохлость аккума видна на глаз, по яркости свечения ламп  и по скорости разгорания ( на холодную они жрут более 100А). | 
| 
 вообщем, оставил 1 акум с напругой в 12.9, а второй поставил новый, работает нормально пытался повесить на 1 акум, но так нормально он и не заработал, 10 сек попищит и выключается http://i055.radikal.ru/1405/4b/d91e1098280d.jpg слева старый акум вроде живой, а справа новый попозже может заменю старый акум | 
| 
 Модель аппарата? | 
| 
 | 
| 
 Такие не ковырял, конкретно сказать ничего не могу. Общий подход - подкинуть относительно исправные батареи (которые держат 20А хотя бы 10 секунд), проверить зарядное напряжение, попробовать запустить от батарей. Судя по фото, этот УПС высокочастотный, без железного трансформатора. У таких типичные неисправности - выгорание ключей выходного инвертора, а также потеря емкости электролитическими конденсаторами в разных местах. | 