Подбор кабеля/блока питания для передачи 5В 1А на 45 метров
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста подобрать нужный кабель. Задача: Есть потребитель, которому нужен ток 5 Вольт 1 Ампер, и есть розетка 220В, в которую можно подключить блок питания, расстояние между ними 45 метров. Возможность протянуть 220В к потребителю ОТСУТСТВУЕТ. Решить задачу нужно минимальными капиталовложениями. В распоряжении оказалось 50м аларм кабеля 2х0,22м2. Подключил выход блока питания 5В 1А к одному концу кабеля, на другом конце тестер показал 5В 0,48А. Поскольку кабель уже есть, будет ли дешевле купить более мощный БП, сможет ли такое сечение провода в принципе передать 1А на 50м ? |
Дело же не в мощности. Или сечение поднимать, или напряжение на величину падения. При 0,22мм.кв. 1 метр имеет 0,0795 Ом, 50 м- почти 4 ома. При токе 1 А будет падать 4 вольта. Странно, что на выходе все те же, что и входе 5 вольт.
|
так он мерял без нагрузки.
а ток в 0,5 а намерял в тупом кз тетрисом скорее всего. правильнее всего это или кинуть 220в по этому кабелю, или найти бп на12вольт, и на конце со стороны потребителя постаивть преобразователь,которому пох что на входе (от 12 до8 например) а на выходе четкие стабильные 5в при нагрузке до1,5А |
Кук, кстати, в два раза ошибся, или мне показалось?
|
так он сопротивление только в одну сторону однйо жилы пощетал
а жил 2 штуки)) |
Многократно решали подобную проблему следующим образом. БП на входе на повышенное напряжение, а перед потребителем КРЕНка на небольшом радиаторе. Для расчета, насколько надо повышать питание, обязательно учитываем увеличение сопротивления проводов в жару и минимально допустимое падение на КРЕНке. Сильно большой запас вреден, снижается КПД и увеличивается нагрев. Можно применить импульсный стабилизатор, он не греется и допускает большой диапазон по входу, но сложнее и создает помехи(иногда это критично).
|
Цитата:
|
"Питання, не в кількості, а в якості. А вам особисто, як людині з інтелектом, в дискусії варто вибирати метод раціональної аргументації, а не знецінення опонента, бо то як мінімум не робить вам честі" (с).
|
Узяти готові РоЕ адаптери.
http://www.tp-link.com/en/products/d....html#overview Саме просте рішення. |
"Решить задачу нужно минимальными капиталовложениями."
А сколько стоит 7805СV и сколько стоит пара этих блоков? |
Кренка весьма неэкономное решение.
Пожалуй самый лучший вариант. От 2 вольт. 2 ампера пожалуй приврали, но ампер так точно. |
Если только помехи от него будут не слишком большими.
|
Согласен - хорошая штука, если работать будет также надежно как крн ка. Помехи - экранировать придется. И кондеров по паре еще. Это как минимум.
|
Методом проб и ошибок, кондер на 220 мкФ, решает эту проблему очень кардинально.
Есть положительный опыт с керамикой. Тогда три в параллель по 10мкФ. |
кварц скажи почему у тебя ссылки на русский али? Как ты можешь эту пургу читать то.
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-...582654920.html |
В оригинале не силен. Даже когда гружу с английской версии, гуглтранслит аналогично буторит.
|
:( ok
|
Цитата:
|
На входе поднять напряжение ДЦ-ДЦ преобразователем вольт до 50, на выходе таким же ДЦ-ДЦ сделать из 50В 5.
РоЕ - было бы самое оптимальное решение, но для него нужно 4 провода. А лучше - 8. |