Система бесперебойной подачи воды в дом с помощью накопительного бака
У тёщи, в частном секторе, летом (в сезон полива) известная проблема - напора воды с гулькин буй... Вот задумал до следующего лета попробовать решить проблему накопительным баком. Статическим давлением (выносить бак на высоту 10+ метров) не хочу, лучше с насосом...
Глобально схемка видится как-то так... http://stroy-banya.com/wp-content/up...vodosnabg2.jpg Только хотел бы посоветоваться по поводу минимально-разумной комплектации такой системы. С баком всё понятно - они продаются на любой вкус, объём и цвет (еще и любой формы), а вот как правильно выбрать насос? Обязательно насосная станция типа как на картинке или можно циркуляционный (типа как на системах отопления ставят)? И бывают ли они с автоматикой сухого хода и автоматического поддержания давления (отключение насоса, когда нет в нём необходимости)? У кого какие мысли? Есть специалисты по данному вопросу? |
Если вам насос только для огорода, можно и обычный без гидрофора. Но есть одно но- без гидрофора и барореле насос будет дуреть при случайном даже перекрытии расходной магистрали- отключать некому. Если и в дом- с гидрофором.
Для защиты любого из них от сухого хода есть поплавковый выключатель, как правило, идет в комплекте с баком или гидрофором, или нет, но прямо на 220 вольт. И без всяких 24-х, как на картинке. Нормальный поплавковый клапан на входе в бак вполне достаточен, у меня он 8 лет без заглядывания работает, а деньги на систему БП 24В+ клапан будут выброшены.После гидрофора не обязателен вентиль, достаточно и обр. клапан. Насчет сетчатого на выходе насоса не уверен, того, что на входе в бак достаточно, если на полив только. Если и в дом, то лучше отдельный блок фильтров для дома- сетчатый + нитяный, можно и угольный, дело вкуса и качества воды. Если брать что-то- насос, гидрофор, то не дешевое. От нашей воды и дорогое иногда страдает, а совсем китайское- даже и смотреть не хочется. |
Ага, почитал малость про гидрофор...
Можно, наверно, немного поменять схему - если сам бак этого гидрофора сделать побольше, то получается накопительный и не нужен? Или всё-таки нужен? Чтоб насосу было где брать воду, пока напора в трубе нет... Вот такая схемка прокатит? Или перед насосом таки нужен бак с водой? http://diz-cafe.com/wp-content/uploa...da-400x201.jpg |
Если в трубе до бака нет воды- ... напора воды с гулькин буй...(с) что будет качать ваш насос?
На воду нет самовсасывающих насосов кроме специальных. Обычный сам будет воздух и себя сосать, если на вводе нет воды. |
Я так понимаю - вот такая штука нужна после бака с водой...
Насосная станция с датчиком сухого хода |
Ну да, после того, как через вороночку в полость, где работает колесо, залили воду, он стал САМО??? Верьте и дальше. На сухую ни один центробежный воду не потянет сам.
Второе- связь насоса с внешним миром только через ЭЛАСТИЧНЫЕ соединения- или гофр подходящего диаметра, или резина в чулке, иначе вой насоса стане зубной болью всего дома. Но это- дело личное. Да и ДСХ нет там. Реклама- одно слово. |
Так я ж чо тему и запилил... Где взять нормальную станцию с защитой от сухого хода? Защита нужна, чтоб в случае если в баке закончится вода, насос не сгорел...
Про вой насоса тоже думал... Похоже сам бак гидрофора работает на усиление гула насоса... Может их лучше отдельно ставить а не один на другого? Вот такая штука спасёт отца русской демократии, да? http://prom.ua/p5407575-poplavkovyj-...atel-dlya.html |
За Пром не скажу, я брал тут и давно, и нормально. В Днепре был магазин http://vodoprovod.ua/cat/?sel_mf=-1
|
Спасибо, кук... Теперь хоть немного прояснилась тема! ))
|
Дождитесь авторитетов и других мнений, я жеж не истина в последней инстанции.
|
Нашёл в Днепре их магазин - надо еще туда подъехать в живую посмотреть и с продавцами поговорить...
Цитата:
|
Раньше эта фирма, знаю их оч. давно, китайпотребом не торговала, сейчас- не знаю, но вряд ли, т.к. котировалась достаточно высоко.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Могу попизжее уточнить насчет Водопровода и евонной продукции.
|
1. Не нужно забывать про обратные клапана. Особенно - в схеме http://www.tavria.org.ua/forum/showp...47&postcount=3 А то ваша накопленная вода уйдет в водопровод, когда там вода исчезнет.
2. Насос насосной станции воет по принципу - чем он меньше, тем сильнее. 3. Схема из п. 1 имеет один недостаток - если предполагается использовать воду для полива при условии отсутствия оной в водопроводе - понадобится бак офигенного размера. То есть, все таки, предпочтительнее схема из начала поста. С баком нужного размера (куб-два) и промежуточной насосной станцие с ресивером литров на 30-50. Ну и обвешать какой-то примитивной автоматикой, предусматривающей наполнение бака и сухой ход насоса. Ну и предусмотреть слив воды из системы при минусовой температуре, если никто не живет постоянно. |
Так написано- теща, хорошая, значить жить будет постоянно! :yes:
А на случай морозов несложно это все и защитить, лишь бы свет был. |
Ну, на первом этапе речь идёт пока только про собственные нужды - бойлер, стиралка, вода в кранах и в душе... Про полив, если и будем думать, то во вторую очередь и еще не знаю каким способом... И да, дом эксплуатируется постоянно, но проблема с водой только в сезон полива - так что возможность обхода этой всей системы в любом случае должна быть - скорее всего месяцев 7 в году это всё использоваться не будет... А может понравится хороший напор - и будет молотить круглый год - посмотрим... ))
|
И у меня так- есть Удавление- магистраль, нет его- бочка. Только бочка и остальное в гараже, в выгородке, и при сильных морозах, хоть и утеплил ее, иногда включаю калорифер на мин. мощности с температурой не ниже пары градусов, мало ли.
|
Я думал это всё дело организовать в прихожей... Там и места много и как раз ввод воды в дом, и минуса там не бывает...
|
А шум не смущает? Даже Педролло итальянский, воет прилично.
Кстати, в Днепре они еще оригинальные. |
Вот с шумом хз если честно... За стеной кухня, рядом с кухней нежилая комната... По идее в жилых помещениях сильно шуметь не должно... Та и шуметь же будет только пока течет вода из кранов... Ночью же в любом случае будет тихо...
Но всё равно поговорю с продавцами на счёт резиновых опор и хочу насос поставить не на гидрофор, а на пол через резину... Кстати, пол деревянный, пока я еще не думал, как к нему это всё крепить... |
А зачем крепить, куда оно денется? Просто сделать площадку-подставку из плотного дерева. Если в бак гидрофора налить 20 литров воды, никуда он не денется, от вибраци не танцует, там колесо пластиковое. Да и в лапах должны быть отверстия для крепления. Я насос от бака отделил с помощью советских приборных амортизаторов АКСС, если не ошибаюсь. Стало тише.
|
У кума в коридоре вырыта яма сантиметров 80 глубиной и площадью с расчетом на бочку и рядом стоящую насоску. За счет низкого размещения бочка всегда нормально наполняется через поплавочный сифон (с бачка унитаза) Плюс не так напрягает вой насоса. У кого насоска в комнате - вой изрядно напрягает, особенно если кто-то ночью открывает воду. Себе мечтаю такую же схему запилить, но пока напор для включения колонки есть...
|
Цитата:
Сначала первичное наполнение извне, и если система нормальная, можно долго не подходить. Сейчас в принципе уже и кустарные системы хорошо делают. С клапанами обратного хода обычно проблем не бывает. Чаще всего, или реле залипает, или груша травить начинает. Насчет перегорания движка: бывало часами молотил насухую без каких либо последствий. Цитата:
|