Zaz 968 1975 23.07.2017 14:25

вопрос по дифавтомату
 
Граждане электрички подскажите, поставил дифавтомат на электроплиту на 40а, при включении нескольких комфорок он отключается, работала духовка мощность 2.1квт, комфорка на 2квт и 1.5квт он отключился при по попытке включить не включался отключили одну комфорку включился, но переодически отключался, посчитал что работа двух комфорок и духовки это 25а, не должен был отключаться, кто подскажет что делать, менять его на больший ток?

Саныч 23.07.2017 15:03

Сначала наверное проверить реальный ток при отключении, а дальше или печь в ремонт или автомат по гарантии менять

кук 23.07.2017 16:13

Уточните- таки ДА или УЗО ? Выбивает по току утечки, какому, или по току нагрузки, какому ? В общем, как всегда- детали и подробности, иначе гадалки усохнут от тоски и безнадеги.

Michurin 23.07.2017 18:17

А як вибиває? Миттєво при включенні великого навантаження, чи через деякий час роботи?

кук 23.07.2017 20:26

Обожаю таки головомойки- спросил и пропал...

Zaz 968 1975 23.07.2017 21:50

Выключает моментально если включить несколько комфорок, если одна работает то через время отключается, стоит именно дифавтомат

Zaz 968 1975 23.07.2017 22:48

[QUOTE=кук;3556уточните- таки ДА или УЗО ? Выбивает по току утечки, какому, или по току нагрузки, какому ? В общем, как всегда- детали и подробности, иначе гадалки усохнут от тоски и безнадеги.[/QUOTE]

А тут хрен его знает как он срабатывает по току утечки отключает или по току нагрузки, вот я в этом хочу разобраться, и еще заметил бывает отключает при переключении режимов комфорки

Out_law 23.07.2017 23:09

вот поэтому я себе поставил УЗО. Там понятно что срабатывает. По нагрузке - автомат, по утечке - УЗО

predsedatel 24.07.2017 01:02

если китайский дифавтомат, то примерно каждый 5-й брак, не держит в первую очередь заявленый ток нагрузки. поменять. плита с конфорками (блинами) - вообще диф снять. на плиту (не вар поверхность)при 220 подключении не очень он и нужен , заземление(на крайняк занулить) важнее.

Zaz 968 1975 24.07.2017 07:15

Плита с блинами, вспомнил еще, на старой проводке когда ещё алюминиевая апв 4 была, стоял автомат на 40а ещё советского производства как я понял функцию он свою уже как автомат нетвыполнял, был поставлен на старую проводку на кухне автомат 25а лет 8-9 плите ни разу он по нагрузке не сработал, решили делать ремонт начали с замены проводки, провод на плиту провёл шввп 3х4 поставил на плиту дифавтомат на 40а,
Если бракованный автомат поменять его мне не составит труда, т.к. я работаю на фирме которая занимается этой автоматикой, или это плиту в ремон нужно тащить где-то утечка идет? Если АД срабатывает по утечке как проверить ток утечки, по нагрузке мне понятно как проверить

Michurin 24.07.2017 07:36

Поставте замість ДА звичайний автомат і УЗО - все стане ясно

кук 24.07.2017 07:50

Цитата:

Сообщение от Zaz 968 1975 (Сообщение 3556163)
А тут хрен его знает как он срабатывает по току утечки отключает или по току нагрузки, вот я в этом хочу разобраться, и еще заметил бывает отключает при переключении режимов комфорки

У вас довольно оригинальный способ разобраться- спросить совет на назвав главного- не про советские блины интересно, а тип/модель/бренд/маркировка, иначе смысла в разговоре нет и не будет. Сложно переписать данные или дать фото морды лица вашего прибора ?

Out_law 24.07.2017 08:21

поменяй полярность вилки когда в розетку втыкаешь. Был у мну прикол со стиралкой, в одном положении вилки в розетке, если взять за батарею и корпус, щипалось током. А в другом не щипалось. (замечено было случайно).

Может в одном положении есть токи утечки у тебя.

Ну как вариант...

кук 24.07.2017 08:24

А все потому, что такие приборы надо ЗАЗЕМЛЯТЬ, а не вилки переворачивать.

Out_law 24.07.2017 08:25

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 3556187)
А все потому, что такие приборы надо ЗАЗЕМЛЯТЬ, а не вилки переворачивать.

надо :yes:

тока куда? ;-)

кук 24.07.2017 08:32

В ЗЕМЛЮ, однозначно. Или терпеть и ждать проблем- условное заземление нулевым проводом тоже опасно. В коридоре есть распредщит? Там наверняка есть заземлитель, от него и вести отдельный, неотключаемый провод с хорошим контактом, к потребителю.
Но только не использовать трубы, особенно ГВС/отопления или газовую.

Out_law 24.07.2017 08:33

так я уже УЗО вкинул :cool:

кук 24.07.2017 09:05

Хорошо, но это- полумера, заземление для СМ, бойлера и проч. все равно необходимо.

Zaz 968 1975 24.07.2017 11:12

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 3556182)
У вас довольно оригинальный способ разобраться- спросить совет на назвав главного- не про советские блины интересно, а тип/модель/бренд/маркировка, иначе смысла в разговоре нет и не будет. Сложно переписать данные или дать фото морды лица вашего прибора ?

Плита индезит, с блинами как на советских эл.плитах были, вечером модель напишу

streba 24.07.2017 12:04

Вы реально шутник. Марку дифа вы можете назвать? плюс сечение кабеля нужно знать наверняка, у вас может быть и диф в порядке и плита, а кабель слабый и идет перегрев токопроводящей жилы и как следтствие срабатывает защита по теплу.

Zaz 968 1975 24.07.2017 12:45

Цитата:

Сообщение от streba (Сообщение 3556252)
Вы реально шутник. Марку дифа вы можете назвать? плюс сечение кабеля нужно знать наверняка, у вас может быть и диф в порядке и плита, а кабель слабый и идет перегрев токопроводящей жилы и как следтствие срабатывает защита по теплу.

Выше я уже писал сечение кабеля, вход до счётчика и после счётчика и к автоматам ПВС 3х6, на плиту шввп 3х4 концы проводов оконцованы втулочными наконечниками, автоват АД12М IEK стоит

Out_law 24.07.2017 12:50

да тут хрен поймёшь на самом деле по какому условию отрубает :(

Беги за узо короч :( можешь подключить свой диф и следом "временное" узо. Если УЗО сработает, то будешь уверенным в чем дело и отдашь УЗО знакомому или в магазин ;-);-);-)

кук 24.07.2017 13:12

Ой, маммма! Ну почему из вас надо все пытками тянуть? Ну написали АД12М IEK, что далее??? Ток уставки- дифток какой ???, там их 4 !
Если это ДА=АВ+УЗО, то должна быть буква, указывающая и ВТХ теплового/эл.магнитного расцепителя и ток уставки, если УЗО- ном. ток и ток уставки.

Out_law 24.07.2017 13:17

Цитата:

Сообщение от кук (Сообщение 3556269)
Ой, маммма! Ну почему из вас надо все пытками тянуть?

ну так таврофорум ЖЕЖ :blea:

Zaz 968 1975 24.07.2017 14:15

Если я правильно понял с инструкции он с электронным расцепителем на номинальный оключающий дифференциальный ток 30мА и с защитой от перенапряжения 265в.