Сообщение от Kvarz Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста ваши слова. Если счетчик считает суммарную мощность ( а он ее точно считает), то как с населения могут не брать плату за реактивную мощность?
Новые счетчики имеют от одного до шести каналов измерения энергии...
т.е. от "актив-потребление " до актив, реактив - потребление и актив, реактив - генерация (причем реактив может быть учтен еще и по квадрантам векторной диаграммы)...
при этом счетчики показывают не полную энергию, а отдельно (актив, реактив, генерация реактива, т.н. каналы учета)
Население платит ТОЛЬКО за киловатт-часы (кВтч), т.е. только за активную мощность...т.е. если даже у вас умный счетчик, счет вам будут присылать только за активную энергию...показания остальных каналов игнорируются
предприятия платят даже не за реактив (потребеление), а за т.н. перетоки реактивной энергии (рассчитывается по специальной формуле) и то это если у предприятия есть компенсирующие конденсаторы и оно ими неумело пользуется...