Цитата:
Сообщение от AnSansey Посмотреть сообщение
Кстати по регулировочному ентилю есть квещин, принцип его работы и как лучче настроить.
И последнее, давление в системе, холодный 0,8 бара горячий 1.4 бара.
При этом если догоняю до 1,5 на следующий день опять та же ситуёвина . Стояло неделю залитое ниже 0,8 не педало на холодную.
Перелазил всё перелапал везде сухо и комфортно и туалетную бумагу жалко.
Шо делать?
"регулировочьный вентиль" - кажется балансировочный кран (нашел ссылку выше) Это даже клапан перепада давления! В общем он регулирует подачу котла (трехходовик настроен на 61 градус, и пока этого градуса не достигнет - не пустит тепло в дом), а регулировочный клапан перепада выступает в роли регулировки мощности котла-замедляет нагрев обратки котла.

Прыгает давление - воздух в системе; вода нагревается - воздух из нее выделяется; вода охлаждается - воздух растворяется обратно. Лечится временем - воздух со временем выйдет весь через автоматы воздухоотводчики.

При запуске отопления задави ТП термоголовкой; после прогрева батарей потихоньку открывай термоголовку ТП.

В котле нету встроенного насоса?

Последний раз редактировалось AndreyZ; 09.12.2012 в 02:35.