Сообщение от Michurin
Справа в тому, що розетка на 5 і на 15А восновному відрізняються контактами, але головне - не розетка, а проводка до неї. Тому якщо проводка у вас зроблена тонким дротом, контакти в розподільних коробках поокислялись, то тоді мислите ви правильно - від запобіжників провести окремим кабелем (мідь 2,5мм2 або алюміній 4 мм2 ) лінію до нової розетки 15А. Якщо ж штатна проводка зроблена нормальним дротом, контакти ніде не гріються, то замість будь-якої старої розетки можете поставити якісну нову на 15А і користуватись машиною. Пральну машину лічильник потягне. 5А - це його номінальний струм, при якому він може працювати довго і надійно, рахуючи найбільш точно, але 10-15А він також нормально витримує. Я варив через такий зварювальним апаратом.
|
Ага тоесть мне нужно штангелем замерять толщину провода но по моему он алюминевый, а какой диаметр должен быть в штатной розетке???
|
|
|