Цитата:
Сообщение от Furik
привет...
вопрос Сонтехнегу и всем кто может помочь......
есть открытая система отопления...обычный котел..и 9 чугунных батарей по кругу...
выход из котла 2дюйма.есть отвод сразу из етой трубы(апендикс 3/4)раньше стояло 2 батареи и все работало т.е грелось....сейчас навесили 3 радиатора без учета наклонов,полотенце сушитель в планах и еще и теплый пол))))))
система не продавливает ето аппендикс..в системе стоит насос на бейпасе....но как показал опыт что продавливает только основную ветку а ету не хочет.....
Сам вопрос как сделать так чтобы батарери грелись....
вариант 1 установка насоса отдельно на ету ветку на обратку???
вариант 2 переделать систему на закрытую......новая ветка полипропилен паян.....крушить и делать уклоны нетуже и денег и наврядли угадаю....
Прошу может кто откликнеться советом....или если есть возможность подъехать помочь посмотреть запустить ето горе......скоро зима и в ванной будет холодно...ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
|
Навесили куда? На аппендикс 3/4? И не должно греть. Сопротивление большое. Да и уклонов нет - воздух не выдавливается. Циркуляционный насос. А на батареи - клапаны для стравливания воздуха.
А на теплый пол - вообще оддельный насос. Желательно. Потому что будут перепады уровня и он будет из тонких труб и ниже обратки. А на выход теплого пола (на ту трубу, что идет из него в обратку) поставить термореле, которое будет отключать его насос по температура градусов 45.