Цитата:
Сообщение от Ravl
рейки, довжиною по 6,5 м, переріз - двотавр 18
кран-балка - переріз двотавр 16
пораховано з дотриманням нормативних документів діючих на території України
опорну зону балок-рейок як мінімум необхідно підсилити бетонною подушкою, а краще влаштувати монолітний пояс по периметру гаража, перерізом 300х300, армування поясу 3ф12 знизу і 3ф12 зверху, над воротами замінити ф12 на ф16 з довжиною анкеровки 750мм
|
Спасибо! Понял что надо покупать №18 двутавр 2х7 м. и №16 1х6 м.
Довольно дороговато получается. Прикинул где-то 3000грн.+ доставка длинномером это еще наверное 1000грн. Выходит можно подъемник купить.
А теперь подскажите выдержит ли двутавр №14 массу 500кг? Думаю, если положить имеющийся у меня двутавр по центру ямы и для переноса двигателя искать помощниковю.