Цитата:
Сообщение от NikNik Посмотреть сообщение
Сонтехнег подскажите как увеличить "Давление включения автоматики - 1,5 Атм воды"
до 2 Атм.
Вот по этому мануалу
http://www.bestnasos.ru/?page=930
пробовал но что-то не заладилось.
У меня вместо штатного подключен погружной насос "Водолей 25"
Если подымаю давление выключения автоматики то он просто не в состоянии создать давление выключения.
Хотелось поднять нижнее для удобства - снизить перепад давления в кране.
Цитата:
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
закрутить гаечку сльнее на малой пружине.
Большая пружина - нижнее (включение), маленькая пружина - давление отключения.
Я бы не советовал трогать малую пружину. Дело в том что это не нижний предел. Это разница между включениями. Заводские настройки автоматики примерно - 1,5 атмосферы - замыкание цепи, а 1,5+1,5 - это выключение.
То есть если вы покрутите большую гайку то вы тем самым сдвигаете в большую или меньшую сторону сразу два значения. Накрутили 2 атмосферы включения - а выключение сместилось на 2+1,5 атмосфнры. И если малая пружина настроена на 1,5 атмосферы (хотя бы просто один раз сделать цикл вкл/откл автоматики), то её лучше не трогать - а подгонять под этажность только большой пружиной.

Закрутить гайку на большой пружине по часовой стрелке на пару полных витков - получится 2Атм включение. А вот штобы снизить перепад то есть уменьшить с уже получившейся 3,5Атм - Закрутить гайку на один оборот на малой пружине. Но это не выход - если у вас насос не выдаёт нужного давления - просто поменяйте насос на 50м или 63м. С какой глубинытолкает воду ваша 25-ка?

Автоматике вообще пофиг какой насос стоит - у неё нет различия штатный/не штатный. С Водолеями ещё и удобней работать нежели с заливными.