Цитата:
[11] Программирование типа зоны
После ввода этого кода секции, необходимо ввести шесть двухзначных чисел. Каждое двухзначное число определяет тип зоны (те. как зона будет реагировать на нарушение).
ПЕРВАЯ ЦИФРА определяет наличие или отсутствие звукового сигнала при нарушении и скорость реакции зоны (быстрая или медленная).
Быстрая реакция зоны -- 10 ms. Медленная реакция может быть запрограммирована в секции [17] и может быть установлена в пределах от 10 ms до 990 ms. Заводская установка для медленной реакции -- 500 ms.
1-я цифра:
0 = медленная реакция, звуковой сигнал
1 =медленная реакция, нет звукового сигнала
2 =быстрая реакция, звуковой сигнал
3 =быстрая реакция, нет звукового сигнала
ВТОРАЯ ЦИФРА определяет тип зоны от 0 до 8, как описано ниже.
[0] = "Стандартная Задержка" имеет времена задержки для входа и выхода и используется для входных/выходных помещений. Отсчет времени для выхода начинается сразу после установки системы в режиме "Снаряжен". Зона может быть открыта или закрыта в течении задержки на выход, не вызывая сигнала тревоги. При нарушении зоны после истечения времени задержки на выход, начинается отсчет времени задержки на вход, и зуммер издает непрерывный звук. Если система снимается с охраны до истечения времени задержки на вход, сигнал тревоги не генерируется.
Заводская установка времен задержки на вход - 30сек., на выход - 45сек. Времена задержек могут быть изменены в секции [17].
[1] = "Немедленная Реакция" обычно используется для дверных и оконных контактов и имеет стандартное время задержки на выход, но немедленную реакцию на нарушение по истечении времени задержки на выход. Заводская установка времени задержки на выход - 45сек. Время задержки может быть изменено в секции [17].
[2] = "Внутреннее Помещение" обычно используется с датчиками движения во внутренних помещениях и имеет стандартное время задержки на выход. Время задержки на вход также стандартное, при условии, что перед этим была нарушена зона типа "Дополнительная задержка" (пункт [7] данной секции) или "Стандартная Задержка". В противном случае сигнал тревоги вырабатывается немедленно.
[3] = "Вне Дома" работает так же, как и [2], со следующими исключениями. Если система поставлена на охрану и зона типа "Стандартная Задержка" или "Дополнительная задержка" не была пересечена за время задержки на выход, зоны типа [3] рассматриваются как зоны обхода.
[4] = "24 часа Сирена" срабатывает всегда независимо от режима работы системы ("Снаряжен"/"Не снаряжен"). Срабатывание зоны включает сирену.
[5] = "24 часа Сирена/Зуммер" срабатывает всегда независимо от режима работы системы ("Снаряжен"/"Не снаряжен"). Срабатывание зоны включает сирену, если система находится в режиме "Снаряжен", и зуммер, если система находится в режиме "Не снаряжен".
[6] = "24 часа Зуммер" срабатывает всегда независимо от режима работы системы ("Снаряжен"/"Не снаряжен"). Срабатывание зоны включает зуммер.
[7] = "Дополнительная задержка" работает так же как зона типа [0], за исключением того, что могут быть заданы дополнительные времена задержки на вход/выход в секции [28].
[8] = "Пожарная зона" По тревоге звуковой сигнал включается в пульсирующем режиме. Передача сообщения задерживается на 30 сек. Если тревога подтвержается с пульта управления нажатием кнопки до истечения 30 секунд, сообщение о тревоге не записывется в буффер событий и не передается на станцию слежения.
Если после подтверждения тревоги датчики задымленности не были сброшены в нормальное состояне, через 90 сек снова включается звуковой сигнал и пользователю предоставляется еще 30 сек на подтверждение приема, перед тем как произойдет запись в буффер событий и передача сообщения на станцию слежения.
Для восстановления датчиков дыма, удалите продукты сгорания из датчиков и произведите сброс, нажав на кнопки[*][7]. См. секцию [24] для соответствующего программирования контакта PGM. Нажатие[*][7] отключит питание с датчиков дыма на пять секунд; если дыма нет, датчики продолжают нормально работать. Если дым есть, вышеописанная процедура повторится снова.
Значения второй цифры в секции [11]:
[0]= "Стандартная Задержка"
[1]= "Немедленная Реакция"
[2]= "Внутреннее Помещение"
[3]= "Вне Дома"
[4]= "24 часа Сирена"
[5]= "24 часа Сирена/Зуммер"
[6]= "24 часа Зуммер"
[7]= "Дополнительная задержка"
[8]= "Пожарная зона"
|
|
|
|