Цитата:
Сообщение от Zhildas
СерЬОга,я уже запутался...
Кто то говорит что ВВГнг имеет срок службы 30 лет,в то время как ПВ3 и производные всего 5 лет.По производителям я определился давно - одесс или харьков.
Делается все не на времянку и хочется не возвращаться к этому вопросу через несколько лет.У себя делал проводку из ПВ3 и производных,сейчас хочу подойти более основательно к данному вопросу.
|
Единственная проблема, к которой можно позвращаться через несколько лет, это плохая оконцовка проводов. ИМХО.
Все проблемы вылазят или на плохих соедиениях, или на недостаточном сечении проводов, или на некачественных автоматах.
Я бы советовал ставить по 2 автомата на каждую комнату: одна на освещение (на 6 А), второй на розетки (на 16 А). Лично себе я так и сделал.
Не забудь проложить нормальный вводной кабель не менее 4 квадратов.