Сообщение от Брюс Посмотреть сообщение
Единственная проблема, к которой можно позвращаться через несколько лет, это плохая оконцовка проводов. ИМХО.
Все проблемы вылазят или на плохих соедиениях, или на недостаточном сечении проводов, или на некачественных автоматах.
Я бы советовал ставить по 2 автомата на каждую комнату: одна на освещение (на 6 А), второй на розетки (на 16 А). Лично себе я так и сделал.
Не забудь проложить нормальный вводной кабель не менее 4 квадратов.
Все правильно. Сюда еще можно добавить 2 УЗО. Одно на минимальные токи- на линию ванной. Другое- на остальную квартиру. Номиналы сейчас не помню. Первое отключит электрику, даже в том случае, если схватишься за оголенный провод. Только для них нужно хорошее заземление- не факт, что оно есть в доме.

Рекомендую толковую программу для расчета проводки CU-электрик http://rzd2001.narod.ru Содержит в себе типовые схемы квартир, достаточно проста в использовании. Выбираете схему, проставляете нагрузку по веткам, условия прокладки кабеля, и т.д. На выходе имеем расчетное сечение проводов, токи автоматов.