Цитата:
Сообщение от Yurasvs Посмотреть сообщение
Показания стрелочного прибора зависят от его системы и могут быть абсолютно разными. RMS показывают только некоторые виды, большинство тестеров содержат выпрямитель на диодах и показывают средневыпрямленное значение, для прямоугольника упса оно намного меньше истинного RMS.
Для прямоугольника плохого упса оно по идее равно RMS.
Прямоугольник плохого упса имеет аплитудное значение напряжения равное амплитудному в розетке. Иначе все компы к которым его включаешь не работали.
Но RMS получается в 1.5 раза больше. Возможно по этому насосы котлов и греются