Показать сообщение отдельно
Старый 13.01.2013, 00:20   #17
AndreyZ
Забанен
 
Адрес: Москва-ЯНАО
Сообщений: 1,996
Машина: Х5
Длина: 45150мкм
Диаметр: 0мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 1986 Посмотреть сообщение
тут нету спецов ? Еще раз, но медленно и подробно!!! Ставлю редуктор Калеффи 533441 с манометром перед бойлером, заданное давление 3,5 - в стояке 9. Так вот, открываю смеситель давление падает до 2,5/3 АТМ, после закрытия смесителя поднимается до заданных 3,5. Через двадцать минут давление доходит до 9 АТМ !Когда давление доходит до 8,4 - срабатывает подрывной клапан. Редуктор держит динамику , а статику нет. Бойлер в сеть 220 не включал - это для тех, кто любит советовать, что проблема, мол в тепловом росширении !!! Когда включаю в сеть проблема та же. Да и по определению за 20 минут !!!,,, это нагревание холодной воды и увеличение её в объёме не могло быть! Уже на тоже место ставил два редуктора - результаты те же, ранее к этим редукторам претензий не было, что то мне кажется партия паленая попалась - что скажите ?
Это редуктор а не вентиль, у него есть Kvs. Этот редуктор травит. Вы это хотели услышать?
AndreyZ вне форума   Ответить с цитированием