Цитата:
Сообщение от gars
В первом случае похоже включается режим защиты от низкотемпературной коррозии. Кстати, такая фича когда происходит, после отключения питания?
|
Отключение питания тут не при чём.
Происходит каждый раз (или почти каждый раз - трудно сказать),
когда котлу нужно догреть воду в системе отопления.
Есть подозрение, что такая фича происходит именно при низко выставленной температуре (40 градусов).
При 50-60 градусах не замечал,
но и времени для наблюдения особо не было.
Цитата:
Сообщение от gars
во втором случае давление как быстро растет, так же, как и температура? И до какого предела? Похоже на расширительный бак. Но если рост небольшой, но не страшно. В любом случае, до осени лезть в РБ не стоит.
|
Вторая часть как раз не беспокоит. Давление растёт как и надо - на 0,1-0,2 бара.