По умолчанию на АОГВ Росс я такую беду поборол после нахождения инструкц. на газ.автоматику

Цитата:
Сообщение от ЯШКА Посмотреть сообщение
не напора газа у запальника. еле горит и не греет термопару, а та из за этого его перекрывает. раньше помогало почистить его, а ща пох...
у така зараза http://thermolux.prom.ua/p4072232-ko...kers-wr15.html
на АОГВ Росс я такую беду поборол после нахождения инструкц. на газ.автоматику АОГВ.
поднял уставку Минимального расхода газа на Запальник, открутив регулировочнЫй болт. Мин.расход газа зависит от прох.сечения в трубочке при определ. давлении газа, а оно сильно уменьшилось у нас - то ли из-за засорения подводящ. газопроводов конденсатом, то ли из=за ограниченного запаса газа(или давления) в газопроводе на Ч.С.